Oi galera, tudo bom?

Seguinte, bem direto ao assunto: estamos com um problema ***** na rede elétrica do local onde eu trabalho, e eu gostaria de saber qual o nível de influência disso nas máquinas: O nosso neutro não está "neutro"... O terra É terra, por outras medições, mas o neutro tá com meros ~8V constantes, linha plana. :P

Vamos tentar rastrear a origem desse problema a partir de amanhã (suspeita "oficial" seria que algum dos computadores da sala, todos com fontes reais Seventeam, esteja pirado. Suspeita pessoal minha seria um problema nos no-breaks), mas eu tô preocupado e curioso: imagino que as fontes tenham proteção contra surtos, mas surtos é um pico de potencial ou energia ou o q for... como o sistema reage a um potencial literalmente constante e maior que zero no NEUTRO???? Qual o grau de risco pras máquinas?

Muito obrigado desde já. :)

Postado

Uma das causas prováveis para tensão no neutro é sobrecarga no mesmo. A rede desse local tem duas ou três fases? Se sim, há chances de que está havendo um grande desequilíbrio entre as cargas instaladas nessas fases ou seja, a corrente drenada de cada uma estão em níveis muito diferentes, gerando muita corrente em cima do condutor neutro, as vezes mais do que o mesmo suporta.

Por norma, a seção do condutor neutro deve ser a mesma dos condutores fase. Se os condutores Fase principais forem de 6mm2, o neutro tb deve ser no mínimo 6mm2. Acontece que muitas instalações o instalador ou engenheiro levou em conta que haveria um mínimo de equilíbrio entre as fases. Basicamente, quando há equilibrio completo entre todas as fases, não existe corrente no neutro, ele poderia teoricamente áté ser eliminado. Por exemplo, Fase 1, Fase 2 e Fase 3 com 25A em cada, no neutro teriam 0A trafegando, as correntes se anulariam na passagem pelo neutro.

Enfim, há duas coisas que a princípio devem ser verificadas. A seção do condutor neutro, em redes com muitos computadores, a seção do neutro deveria até ser maior que das fases, isso numa rede multifasica desequilibrada. Pra verificar isso seria preciso um alicate amperímetro TRUE RMS, pra medir a corrente no neutro.

A segunda coisa a se verificar é como está as conexões e emenda no neutro desde o ramal no poste ou na saida pra rede publica até o ponto final de uso. E também deve ser checado com que está o aterramento do padrão e se inexistente, deve ser feito - peça orientação da CIA Elétrica local em caso de dúvidas. Geralmente eles disponibilizam um manual de normas sobre isso. Inclusive esse aterramento do padrão pode e deve ser utilizado como aterramento de proteção tb, em topologia TN-S, leia:

http://forum.clubedohardware.com.br/aterramento-aterra/659241

Se você conseguiu medir 8V no neutro é porque mediu contra o aterramento, certo? Esse aterramento deveria ser equipotencializado, em TN-S, dessa forma você equalizaria o potencial entre essas ambas linhas aterradas, o que é bastante recomendável.

Não quer dizer que resolveria o problema de tensão no neutro, mas eliminaria chances de DDP's maiores entre essas linhas, ocorrerem.

8V é muito pouco pra causar alguma queima em fontes. Fontes de PCs geralmente suportam uma DDP entre Neutro-Terra bem alta, mas isso deveria ser evitado por meio de uma equalização de potenciais entre neutro e terra ou com uso de protetores DPS entre Neutro-Terra no quadro de disjuntores.

Se o esquema de aterramento de proteção adotado aí for o TT, esse tipo só dá proteção às pessoas contr falhas à Terra se existir um dispositivo DR no quadro de disjuntores. Mas com muitos PCs funcionando, a somatória das fugas à Terra pode ser um tanto quanto alta pra um DR apenas.

Bem, me alonguei mais do que deveria.