Entendi, obrigado novamente.
Estou com outra dúvida.
O cenário é o seguinte:
Tensão de linha: 216v;
Corrente: 52.55A;
Fator de potência: 0.89;
Rendimento do motor: 80,3%;
Eu posso afirmar que:
1) Este motor está consumindo da rede 19659w? (216 * 52.55A * 1.732)
2) Este motor está trabalhando a 19.1cv? (19659 * 0,89 * 0.803 / 735.5)
-
@Ricardov Muito obrigado pelos esclarecimentos. Compreendi bem agora como a coisa funciona. Eu estava fazendo errado mesmo, por isso as coisas não batiam, agora tudo faz sentido e todas as minhas contas batem, tanto com os motores de 25cv quanto os de 50 cv.
No meu caso os motores de 25cv eram 220v(tensão de linha) e os de 50v eram 380v(tensão de linha).
Quando eu multiplicava por 1,73 a tensão de linha e colocava o fator de potencia, os valores eram muito altos e sempre ultrapassavam a potencia de 25/50. Estava faltando também o rendimento do motor, por isso não batia. Só não sei porque o fator de potencia e rendimento do motor são separados.
Mas enfim, fazendo a conta agora os resultados são consistentes.
Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para me ajudar.
Um forte abraço!
-
59 minutos atrás, Ricardov disse:
A formula é P = 1,73 * VL* IL* FP * n onde P é a potência trifásica em watts, tensão de linha, corrente de linha, FP = fator de potência e n é o rendimento do motor.
Se já sabe a potência em CV converte direto para W usando o fator 736 ou 735,5 para maior precisão. Ou seja motor de 10 CV = 7360 W (na ponta do eixo). Para saber a potência absorvida da rede tem que dividir pelo fator de potência e pelo rendimento.
adicionado 8 minutos depoisNos seus cálculos aí faltou o 1,73 (que é a raiz quadrada de 3) das tensões trifásicas.
1) Quando cada fase de um motor trifasico corresponde a 127v eu digo que o motor é 220v?
2) Quando cada fase de um motor trifasico corresponde a 220v eu digo que o motor é 380v?
3) Por exemplo, os dados da Tabela 16 desse link (http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Documents/ND_5_1_MAIO_2013.pdf) referem-se a um motor trifasico onde cada fase corresponde a 127v?
4) O problema que eu preciso resolver é o seguinte: Eu tenho um motor trifasico de 25cv e cada fase é 127v, eu sei a corrente e sei a tensão atual que está chegando até o motor, conforme abaixo:
Fase 1 = 125v; 46.6a;
Fase 2 = 126v; 46.6a;
Fase 3 = 124v; 46.6a;
O consumo da rede estaria da seguinte maneira:
((125 + 126 + 124) / 3) * 1,732 = 216,5v
216,5 * 46.6a = 10088,9 watts ou 13,71 cv.
Se a tensão for a 216,5v, para este mesmo motor operar na capacidade maxima, a corrente em cada fase teria que ser de 84.93a ou eu preciso levar o rendimento e o fator de potencia em consideração? Eu não entendo se os 25cv que ele diz é relativo ao que ele consome ou ao que ele gera de força.
5) Quando eu compro um motor de 25cv, por exemplo, quer dizer que o consumo dele em watts, operando na capacidade maxima, é de 18387,5 (25 * 735,5) ou ele pode consumir mais que isso devido ao fator de potencia e o rendimento? Esses 25cv que o motor fala, referem-se ao consumo dele ou ao que ele consegue gerar?
-
@CafeComLeiteOficial Eu assisti o vídeo, mas meus dados não estão batendo.
@rjjj , muito top aquela tabela, mas deixa eu ver o que eu não entendi.
Esquecendo totalmente o meu cenário e levando somente aquela tabela em questão.
1) Qual a formula que eles utilizaram para, no caso de um motor de 50cv, chegar naquele valor de (Demanda Individual Absorvida da Rede - kVA) 49,27?
Se eu fizer (50 * 735,5 / 0,9 / 0,83) = 49,23.
O que está errado nessa formula ali?
2) Outra coisa
a. 50 x 735,5 = 36775
b. 220 x 125 = 27500
c. 220 x 125 / 0,9 / 0,83 = 36813
"a" e "c" mais ou menos batem, está certa essa conta ou foi coincidência? Se estiver certo, resolveu o meu problema.
O que eu estou fazendo de errado?
edit:
3) Fazendo a mesma coisa com motor de 25cv:
a. 25 x 735,5 = 18387
b. 220 x 65 = 14300
c. 220 x 65 / 0,91 / 0,82 = 19163
4) 10cv:
a. 10 x 735,5 = 7355
b. 220 x 26 = 5720
c. 220 x 26 / 0,91 / 0,82 = 7665
nada bate com nada...
-
Olá, boa noite.
Como calcular o atual cv de um motor trifásico 220v (50cv) tendo os seguintes dados:
Tensão: 373v
Corrente: 76,67a (media das 3 fazes)
fator de potencia: 0,8
Aproveitando o tópico, se alguém responder, a resposta vale para motores trifásicos 127v?
EDit.: Peço desculpas pelo nick, criei quando era bem mais novo....
Sobre o Clube do Hardware
No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais
Direitos autorais
Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais
Converter 04-20 para 0v-5v
em Eletrônica
Postado
Pessoal, boa noite.
Estou com dificuldades para fazer este conversor de 04-20 para 0-5 funcionar.
Comprei um gerador 04-20 para fazer meus testes, eu vou girando ele e lendo com o meu conversor, mas o conversor não altera a tensão, fica sempre igual. No momento eu não estou me importando muito com a tensão de saída, eu só queria que ela mudasse conforme eu girasse o botão, depois eu iria verificar os jumpers de 0-5.
Alguém já usou esse conversor e pode me dar uma luz?
Estou utilizando uma fonte de 12v para alimentar o meu gerador 0-20 e também para alimentar o meu conversor.