  1. Pessoal, boa noite.

    Estou com dificuldades para fazer este conversor de 04-20 para 0-5 funcionar.

    Comprei um gerador 04-20 para fazer meus testes, eu vou girando ele e lendo com o meu conversor, mas o conversor não altera a tensão, fica sempre igual. No momento eu não estou me importando muito com a tensão de saída, eu só queria que ela mudasse conforme eu girasse o botão, depois eu iria verificar os jumpers de 0-5.

    Alguém já usou esse conversor e pode me dar uma luz?

     

    Estou utilizando uma fonte de 12v para alimentar o meu gerador 0-20 e também para alimentar o meu conversor.

     

    WhatsApp Image 2019-01-15 at 17.59.17.jpeg

    WhatsApp Image 2019-01-15 at 17.59.16(1).jpeg

    WhatsApp Image 2019-01-15 at 17.59.16.jpeg

    WhatsApp Image 2019-01-15 at 18.03.33.jpeg

  2. Entendi, obrigado novamente.

    Estou com outra dúvida.

    O cenário é o seguinte:

    Tensão de linha: 216v;

    Corrente: 52.55A;

    Fator de potência: 0.89;

    Rendimento do motor: 80,3%;

     

    Eu posso afirmar que:

    1) Este motor está consumindo da rede 19659w? (216 * 52.55A * 1.732)

    2) Este motor está trabalhando a 19.1cv? (19659 * 0,89 * 0.803 / 735.5)

     

  3. @Ricardov Muito obrigado pelos esclarecimentos. Compreendi bem agora como a coisa funciona. Eu estava fazendo errado mesmo, por isso as coisas não batiam, agora tudo faz sentido e todas as minhas contas batem, tanto com os motores de 25cv quanto os de 50 cv.

    No meu caso os motores de 25cv eram 220v(tensão de linha) e os de 50v eram 380v(tensão de linha).

    Quando eu multiplicava por 1,73 a tensão de linha e colocava o fator de potencia, os valores eram muito altos e sempre ultrapassavam a potencia de 25/50. Estava faltando também o rendimento do motor, por isso não batia. Só não sei porque o fator de potencia e rendimento do motor são separados.

    Mas enfim, fazendo a conta agora os resultados são consistentes.

    Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para me ajudar.

    Um forte abraço!

  4. 59 minutos atrás, Ricardov disse:

    A formula é P =  1,73 * VL* IL* FP * n onde P é a potência trifásica em watts, tensão de linha, corrente de linha, FP = fator de potência e n é o rendimento do motor.

     

    Se já sabe a potência em CV converte direto para W usando o fator 736 ou 735,5 para maior precisão. Ou seja motor de 10 CV = 7360 W (na ponta do eixo). Para saber a potência absorvida da rede tem que dividir pelo fator de potência e pelo rendimento.

    adicionado 8 minutos depois

    Nos seus cálculos aí faltou o 1,73 (que é a raiz quadrada de 3) das tensões trifásicas.

     

    1) Quando cada fase de um motor trifasico corresponde a 127v eu digo que o motor é 220v?

    2) Quando cada fase de um motor trifasico corresponde a 220v eu digo que o motor é 380v?

     

    3) Por exemplo, os dados da Tabela 16 desse link (http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Documents/ND_5_1_MAIO_2013.pdf) referem-se a um motor trifasico onde cada fase corresponde a 127v?

     

    4) O problema que eu preciso resolver é o seguinte: Eu tenho um motor trifasico de 25cv e cada fase é 127v, eu sei a corrente e sei a tensão atual que está chegando até o motor, conforme abaixo:

    Fase 1 = 125v; 46.6a;

    Fase 2 = 126v; 46.6a;

    Fase 3 = 124v; 46.6a;

    O consumo da rede estaria da seguinte maneira:

    ((125 + 126 + 124) / 3) * 1,732 = 216,5v

    216,5 * 46.6a = 10088,9 watts ou 13,71 cv.

    Se a tensão for a 216,5v, para este mesmo motor operar na capacidade maxima, a corrente em cada fase teria que ser de 84.93a ou eu preciso levar o rendimento e o fator de potencia em consideração? Eu não entendo se os 25cv que ele diz é relativo ao que ele consome ou ao que ele gera de força.

     

    5) Quando eu compro um motor de 25cv, por exemplo, quer dizer que o consumo dele em watts, operando na capacidade maxima, é de 18387,5 (25 * 735,5) ou ele pode consumir mais que isso devido ao fator de potencia e o rendimento? Esses 25cv que o motor fala, referem-se ao consumo dele ou ao que ele consegue gerar?

  5. @CafeComLeiteOficial  Eu assisti o vídeo, mas meus dados não estão batendo.

     

    @rjjj , muito top aquela tabela, mas deixa eu ver o que eu não entendi.

    Esquecendo totalmente o meu cenário e levando somente aquela tabela em questão.

    1) Qual a formula que eles utilizaram para, no caso de um motor de 50cv, chegar naquele valor de (Demanda Individual Absorvida da Rede - kVA) 49,27?

    Se eu fizer (50 * 735,5 / 0,9 / 0,83) =  49,23.

    O que está errado nessa formula ali?

     

    2) Outra coisa

    a. 50 x 735,5 = 36775

    b. 220 x 125 = 27500

    c. 220 x 125 / 0,9 / 0,83 = 36813

     

    "a" e "c" mais ou menos batem, está certa essa conta ou foi coincidência? Se estiver certo, resolveu o meu problema.

     

    O que eu estou fazendo de errado?

     

    edit:

    3) Fazendo a mesma coisa com motor de 25cv:

    a. 25 x  735,5 = 18387

    b. 220 x 65 = 14300

    c. 220 x 65 / 0,91 / 0,82 = 19163

     

    4) 10cv:

    a. 10 x 735,5 = 7355

    b. 220 x 26 = 5720

    c. 220 x 26 / 0,91 / 0,82 = 7665

     

    nada bate com nada...

  6. Olá, boa noite.

    Como calcular o atual cv de um motor trifásico 220v (50cv) tendo os seguintes dados:

    Tensão: 373v

    Corrente: 76,67a (media das 3 fazes)

    fator de potencia: 0,8

     

    Aproveitando o tópico, se alguém responder, a resposta vale para motores trifásicos 127v?

     

    EDit.: Peço desculpas pelo nick, criei quando era bem mais novo....