Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Varistor e fusível em série. Assunto DPS classe III


Posts recomendados

Investigando sobre filtros de linha...

Estava lendo esse pdf 

http://www.centralmat.com.br/Artigos/Mais/componentesContraSurtos.pdf

 

Aqui diz o seguinte

Citação

Frente ao exposto, um varistor não deve ser instalado sem a presença de um fusível em série, devidamente dimensionado para não queimar durante surtos, mas apenas quando o varistor entrar em curto circuito.

 

No caso prático do iClamper Pocket ou Multienergia onde há fusível térmico entre os varistores: é esse fusível térmico que desarma (queima) que está em série ou é o microdisjuntor/switch-reset?  ou os 2? 

No caso de proteções DPS sem o fusível térmico entre varistores como o Embrastec, o fusível dele está em série com varistor? 


A proteção por fusível sem ser térmico pode ser subistituida por fusível não grudado ao varistor com mesma garantia de proteção ou o fusível térmico grudado ao varistor sempre irá ser uma melhor opção devido ao mesmo se romper mais rapidamente em caso de curto do varistor?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!