Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado

Bom aqui em casa a rede é 220v sendo 1 fase e 1 neutro (Padrão trifásico com neutro aterrado). Estes dias pesquisando vi pessoas falarem que posso colocar DPS Classe I com o uso de aterramento sendo o neutro da seguinte maneira:

image.png

E seguindo a mesma ideia fazer com a tomada do computador (Daria muita dificuldade puxar o terceiro fio já que a laje é toda fechada onde deveria ser aberto para manutenção dos fios), então queria saber se posso usar o próprio neutro que desce na tomada para colocar ele como aterramento para os DPS Classe III e para o próprio aterramento do computador.

 

Observações: Os fios de fase e neutro é de 2,5mm² que desce nas tomadas e o consumo maior das 2 tomadas que ficam nessa fiação é de 55W das câmeras + DVR + modem + roteador e 200W~250W(Máximo) do computador que utilizo com a impressora sendo consumo total menor que 2A

 

Não há viabilidade no momento de fazer a colocação do fio terra pois teria que quebrar muita parte da laje e teria que descobrir por onde estão passando os fios (Esquema elétrico não esta 100% definido e alguns são subterrâneo e outros são na laje e as mudanças foram feitas durante a construção não constando algumas coisas no esquema elétrico)

Postado

A imagem não abre. Pode colocar o DPS na entrada de energia e ligado no aterramento do neutro existente. Sobre usar o neutro como terra não é recomendado por questões de segurança. Um paliativo é colocar uma haste de terra só para essa tomada. É essencial usar tomada de três pinos ligada corretamente, mesmo que não exista o aterramento, para impedir a ligação invertida do plugue.

tomada.png

Postado

O neutro aterrado no relógio é funcional ou a concessionária autoriza o uso? geralmente o neutro aterrado do padrão é uma haste, o que não garante um bom aterramento... por mais que você faça um TN-S bem feito não seria recomendado


você pode equipotencializar o aterramento do neutro do padrão com o aterramento da sua casa (com cabos de cobre e mais hastes) mas usar o aterramento do padrão não sei se é boa ideia

A não ser que você esteja fazendo TN-C-S. No caso do TN-C-S, esquece DPS e foca somente no IDR feito de forma correta no QDC. O DPS  no TN-C-S você deverá usar o iPocket mesmo

Postado

@Arthur Guillermo agora a imagem apareceu. Essa ligação não deve ser feita dessa forma.

 

@donzmaker  na distribuidora daqui é exigido o DPS para ligações novas. Quanto à haste do neutro, estará em paralelo com as demais ligações do mesmo transformador, a impedância é bem baixa. O ideal é ter mais hastes, mas segundo o consulente isso não é possível no momento.

Postado
53 minutos atrás, Ricardov disse:

@Arthur Guillermo agora a imagem apareceu. Essa ligação não deve ser feita dessa forma.

 

@donzmaker  na distribuidora daqui é exigido o DPS para ligações novas. Quanto à haste do neutro, estará em paralelo com as demais ligações do mesmo transformador, a impedância é bem baixa. O ideal é ter mais hastes, mas segundo o consulente isso não é possível no momento.

Coloca um DPS no padrão de entrada conforme a concessionária manda e esquecee DPS no teu QDC por enquanto, pelo menos até você fazer um bom TN-S

Postado
4 minutos atrás, Arthur Guillermo disse:

@donzmaker sem aterramento? Ou usando o aterramento que vai no neutro? Ou o próprio neutro de aterramento?

DPS no padrão de entrada da concessionária cada uma tem uma especificação em relação a qual DPS mas o DPS deverá ter aterramento exclusivo, entendo eu. Aterramento do neutro deverá ser separado, acredito eu. Se pode ou não usar o aterramento do neutro como aterramento do DPS só consultando a concessionária de energia da sua cidade

  • 3 anos depois...
Postado
Em 27/03/2021 às 11:54, donzmaker disse:

Se pode ou não usar o aterramento do neutro como aterramento do DPS só consultando a concessionária de energia da sua cidade

 

No esquema TT os DPS aterram no neutro, e existe um DPS extra (com os joules multiplicado pelo número de fases) para equipotencializar este neutro com o terra local.

Na falta de aterramento local, ou o DPS de neutro falhar, a carga já vai pro neutro de qualquer forma.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...