Olá. Mande foto da placa de informações da esteira, deve constar a potência/consumo.

Onde existe ligação monofásica 127V geralmente é possível obter 220V entre duas fases. Nesse caso o padrão de entrada precisa ser mudado para bifásico.

  • Curtir 2
  • mês depois...
Postado

Ola.

 

Vamos tentar ajudar .

 

Pela lei de potencia temos que :

Potência Elétrica P = V × I

No seu caso, 180V  x 6,5A   vai dar uma potencia aprox 1200 W 

 

Os autotrafos normalmente são especificados em VA , o que não é o mesmo que Watt , precisa dividir  o Watt  por 0,65 para  obter um valor  em VA

 

então, 1200W / 0,65 =  vai dar uns 1900 VA

 

Os autotrafos precisam ser dimensionados para para trabalhar com 50%  da capacidade , então ...

 

Precisa um autotrafo de 4000 ou 5000 VA

 