Boa tarde pessoal, gostaria de pedir a ajuda de vocês em uma montagem de um quadro elétrico, se puderem ajudar eu ficarei muito grato.

 

Nosso relógio é trifásico 380 e estamos querendo puxar 3 fases para um novo sistema mas não sabemos quais características os equipamentos ( Disjuntor / IDR / DPS ) devem ter.
Basicamente faremos o seguinte:

Iremos puxar 16m de fios do relógio até esse quadro, no quadro teremos 1 Disjuntor / 1 IDR 4p /3 DPS ( 1 para cada fase ), esse sistema deverá aguentar 25000w ( consumo total do maquinário ), quais especificações dos equipamentos vocês acham que seriam o ideal para esse sistema?

Grato.

Postado

@Romulo Nuno A princípio, se vai usar cabo 16mm2, então o circuito é de 75A, sendo assim vai precisar de um disjuntor tripolar para 75A, um IDR tetrapolar para 75A, os DPS vai depender de qual tensão tem a sua região, se for 127V entre fase e neutro, então vai usar o de 175v, caso seja 220v entre fase e neutro, vai usar o de 275v, agora a questão de quantos joules aguenta o DPS vai depender da sua região, se for afastado de outras construções que possam também possuir DPS (seria a roça, porém mesmo na cidade poucos usam), use o modelo mais forte possível para que possa segurar o raio enviando para o aterramento, assim, ligue um em cada fase e o lado oposto de cada um deles ligue ao aterramento, o cabo tem que ser de no mínimo 4mm2 para aterra-los. 6mm2 fica melhor, caso a ligação de equipotencialização entre neutro e terra não ocorra no quadro (só ocorre no quadro principal, e a partir daí neutro e terra não se juntam mais pois caso contrário cria loop de terra), como este é um quadro secundário, então se houver neutro nele, terá que colocar mais um entre neutro e terra.

O mesmo ocorre com o aterramento TT (precisar de DPS extra entre neutro e terra).

@Romulo Nuno Vi que sua tensão de linha é 380v o que significa que sua tensão é 220v fase e neutro, use o DPS 275V. 

Caso seja carga trifásica equilibrada, esta instalação deverá suportar, pois dá menos de 40A nas três fases, sendo que o circuito suporta 75A.

Screenshot_20230127-141825.png

Postado

@Danrley_Silva Muito obrigado pela resposta amigo, 👏 ... deixe-me tirar mais uma dúvida

O maquinário que utilizaremos nessa rede secundária é uma Router CNC industrial
( consumo aproximado de 20000w/h ) além de uma coladeira de borda e uma refiladora .... total, como mencionado acima, deve ser de 25kw/h ......

Os senhores acham que se utilizarmos cabos de 10mm não seria suficiente? ( temos esse cabeamento sobrando e digamos que comprar 80 metros de cabo 16mm irá arder um pouco 😅 )

Se for viável o de 10mm um Disjuntor Trifásico 63 seria suficiente?

Sobre marcas e preços ..... esses equipamentos são bons?:

Disjuntor:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2045403633-disjuntor-steck-tripolar-din-10a-ate-63a-curva-c-sdd62c-_JM

IDR
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2208591982-interruptor-de-fuga-idr-dr-63a-30ma-4p-tetrapolar-steck-_JM

DPS
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2896826263-dps-clamper-vcl-front-classe-iii-275v-12560ka-clamper-_JM

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!