Boa tarde pessoal, gostaria de pedir a opinião de vocês quanto a um projeto de quadro elétrico.

Esse quadro elétrico será um quadro secundário que vira do quadro principal ( trifásico 380 ), puxarei as três fase e o neutro ( no relógio observei que o terra e o neutro estão juntos ) para esse novo quadro. Já o terra desse novo quadro será separado.

 

Os equipamentos possuem as seguintes características:

1x Disjuntor Steck Tripolar Din 10a Ate 63a Curva C (sdd62c)
1x Interruptor De Fuga Idr Dr 63a 30ma 4p Tetrapola
4x Protetor Surto Dps Clamper Anti Raio Vcl 275v 45ka Classe 2 ( a tensão de fase + neutro é de 220 )

 

Esse novo sistema deverá ser o suficiente para um consumo de 25000w/h

 

Os senhores acham que é um bom sistema?
Outra dúvida, caso eu necessite de uma tomada 220v eu posso puxar um neutro e uma fase? Poderia ocasionar algum B.O? ( desculpe a pergunta simplória, é que realmente não sou eletricista e em minha cidade a maioria dos eletricistas não estão habituados com perguntas complexas )

ESQUEMA.png

Postado

Aparentemente está correto, só que não sei se as cores usadas são apenas ilustrativas ou são as cores dos fios usadas mesmo, mas por norma, a cor verde é exclusiva para condutor terra, não pode ser usado como condutor de fase. O condutor do terra pode usar verde ou verde com listras amarelas. O condutor neutro também tem a cor exclusiva sendo azul-claro, que está correto no desenho. Para fase você pode usar qualquer outra cor, inclusive poderia usar o preto que está usando para o terra.

 

Para ter uma tomada 220V você precisa de uma fase e um neutro, mas você deve criar um novo circuito com disjuntor próprio e não simplesmente "puxar" o fio do disjuntor principal. Por norma, tomadas de uso geral podem estar num circuito protegido por disjuntor de até 10A, e você pode usar mais de uma tomada por circuito (calculando a demanda correta para cada uma). Você poderá usar disjuntores maiores que 10A em um circuito para tomada de uso específico (para um equipamento específico), e o circuito também deve ser exclusivo para essa mesma tomada.

 

E qual seria a bitola dos condutores utilizados?

Postado

Acrescentado informação: O DSJ deve proteger o cabo. Um cabo de seção 1,5 mm² suporta, em média, 15A (dependendo do modo de instalação para condutores carregados). Então, a soma total do circuito deve levar em consideração o consumo total até esse valor. Por padrão, os cabos para circuitos de tomadas são de seção 2,5 mm², que suporta 21A de carga, em média. Logo, a carga total do circuito, distribuído pelas tomadas, não deve ultrapassar esse total. Deve-se atentar para o fato de termos 2 capacidades de tomadas: 10A e 20A.

Outra situação importante: Já que está utilizando DR, TODAS as tomas devem ser aterradas obrigatoriamente e devem utilizar o MESMO neutro de saída do DR. Como pretende usar um DSJ de 63A, o cabo correto é de seção 10 mm² ou 16 mm², dependendo do método de instalação para condutores carregados.

 

2 horas atrás, Romulo Nuno disse:

não sou eletricista

Isso é preocupante para tensões trifásicas de 380 V. Erros aqui causam morte e destruição de equipamentos de forma instantânea. Se não sabe bem como fazer, sugiro veementemente que procure um profissional qualificado. Caso decida prosseguir por conta própria, sugiro também, estudar bem as normas técnicas e consultar os sites de fornecedores de cabos, que são boa fonte de informação para instalações corretas e adequadas. Consulte também as normas da sua concessionária de energia.

tabela7.jpg

Acrescentado informação: O DSJ deve proteger o cabo. Um cabo de seção 1,5 mm² suporta, em média, 15A (dependendo do modo de instalação para condutores carregados). Então, a soma total do circuito deve levar em consideração o consumo total até esse valor. Por padrão, os cabos para circuitos de tomadas são de seção 2,5 mm², que suporta 21A de carga, em média. Logo, a carga total do circuito, distribuído pelas tomadas, não deve ultrapassar esse total. Deve-se atentar para o fato de termos 2 capacidades de tomadas: 10A e 20A.

Outra situação importante: Já que está utilizando DR, TODAS as tomas devem ser aterradas obrigatoriamente e devem utilizar o MESMO neutro de saída do DR. Como pretende usar um um DSJ de 63A, o cabo correto é de seção 10 mm² ou 16 mm², dependendo do método de instalação para condutores carregados.

 

Como indicado pelo colega@GuilhermeGB, as cores também são padronizadas: tarjado (verde/amarelo) terra, azul neutro, demais cores fase. Isso é normatizado e obrigatório

 

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!