Postado

Se você foi cabeça-de-bagre como eu e comprou uma fonte sem PFC ativo, eis aí o relato da minha experiência.

Em primeiro lugar o pessoal daqui me indicou este filtro de linha http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF07

que eu comprei para ligar o PC de um cliente que custou uns R$2.500,00; então eu achei muito justo eu testar primeiro meu PC, que tem uma fonte Coletek, muito vagabunda de 500Wats reais ( Sei...). Liguei meu PC na rede: funcionou:lol:Mas no dia anterior eu tomei o cuidado de acompanhar o fornecimento de energia (Pirenópolis-Goiás) entre as 14 e as 19:00hs Com um multímetro que eu instalei na tomada.

Entre as 14 e as 16hs o fornecimento é de uma média de 210V.

Entre as 16 e 17hs 205V.

Entre as 17 e 18hs 200V

Entre as 18 e 19hs chegou a derrapar para 187V. Hora do banho, etc

Fiz essa experiência somente com o PC ligado lá em casa. Por curiosidade liguei e chuveiro e o fornecimento diminuiu +/- uns 5V.

Teve um momento em que eu estava olhando no multímetro e a geladeira "ligou o motor"...o visor acusou 340V. O PC nessa hora, nem piscou.

Resumo da ópera: se você comprou fonte com PFC ativo, meus parábens. Minha fonte não tem, mas mesmo assim vou ligar meu PC no filtro que eu pretendo comprar para mim também http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF07. Quanto a picos de tensão (vide o causo da geladeira), sem problema. Quanto a sub-tensão a solução é fonte com PFC ativo e se o seu PC não tem...bem, eu vou monitorando o fornecimento com o multímetro, já que eu não sei o que acontece quando o fornecimento de energia fica abaixo do intervalo em que minha fonte sem PFC trabalha: 180 a 220V.;)

  • Membro VIP
Postado
Se você foi cabeça-de-bagre como eu e comprou uma fonte sem PFC ativo, eis aí o relato da minha experiência.

Em primeiro lugar o pessoal daqui me indicou este filtro de linha http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF07

que eu comprei para ligar o PC de um cliente que custou uns R$2.500,00; então eu achei muito justo eu testar primeiro meu PC, que tem uma fonte Coletek, muito vagabunda de 500Wats reais ( Sei...). Liguei meu PC na rede: funcionou:lol:Mas no dia anterior eu tomei o cuidado de acompanhar o fornecimento de energia (Pirenópolis-Goiás) entre as 14 e as 19:00hs Com um multímetro que eu instalei na tomada.

Entre as 14 e as 16hs o fornecimento é de uma média de 210V.

Entre as 16 e 17hs 205V.

Entre as 17 e 18hs 200V

Entre as 18 e 19hs chegou a derrapar para 187V. Hora do banho, etc

Fiz essa experiência somente com o PC ligado lá em casa. Por curiosidade liguei e chuveiro e o fornecimento diminuiu +/- uns 5V.

Teve um momento em que eu estava olhando no multímetro e a geladeira "ligou o motor"...o visor acusou 340V. O PC nessa hora, nem piscou.

Resumo da ópera: se você comprou fonte com PFC ativo, meus parábens. Minha fonte não tem, mas mesmo assim vou ligar meu PC no filtro que eu pretendo comprar para mim também http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF07. Quanto a picos de tensão (vide o causo da geladeira), sem problema. Quanto a sub-tensão a solução é fonte com PFC ativo e se o seu PC não tem...bem, eu vou monitorando o fornecimento com o multímetro, já que eu não sei o que acontece quando o fornecimento de energia fica abaixo do intervalo em que minha fonte sem PFC trabalha: 180 a 220V.;)

Eu te digo o que acontece... Leia: Fonte com PFC ativo - Matando a cobra e mostrando o PAU

Abraço...

Postado

A solução pra subtensão não é fonte com PFC Ativo é exigir seus direitos. Existe uma lei, você pode até achar no site da Aneel, na qual as CIAS Energéticas são obrigadas a entregar uma tensão dentro de valores estipulados e se isso não acontece, você está perdendo em eficiência elétrica já que seus equipamentos trabalharão mais pra gerar o mesmo rendimento, os chuveiros aquecerão menos, os refrigeradores têm dificuldade de dar partida, quando conseguem já que numa tensão de 187V, dificilmente um refrigerador consegue dar partida, se dá, o seu compressor está sendo forçado pra isso.

A Aneel exige que a tensão em 220V seja no mínimo 201V e no máximo 229V. Se tá fora dessa faixa, mesmo sem consumo elétrico dentro da sua casa, você está sendo lesado.

A norma de instalações elétricas de baixa tensão, a NBR5410, exige que a queda de tensão seja no máximo de 4% desde o ramal de entrada da fiação até no ponto final sendo que 2% dessa queda acontece na fiação principal, aquele que chega até o quadro de disjuntores e 2% no circuito final. Se a queda de tensão devido a uso de equipamentos foge desses 4%, a fiação está subdimensionada. Nessa ponto deve se calcular a resistência do fio em relação à distância e corrente imposta no mesmo. Se quiser tenho uma planilha de excel prontinha pra calcular isso.

Aqui passei por problemas semelhantes, na verdade ainda passo, mas com menos intensidade. Depois de muito reclamar, eles instalaram um novo transformador na rua, mas mesmo assim não resolveu 100% e uma nova subestação está sendo finalizada com previsão de inauguração em agosto. Com isso a CIA daqui promete resolver os problemas de queda de tensão.

Postado

O negócio é comprar uma boa fonte ou montar um bom filtro de linha, montei um bom filtro de linha pra um colega meu que tinha problemas com variaçãoes de tensão na casa dele e tá feliz da vida com o PC Pra jogos + TV 32"+ impressora, Isso tudo com fusível de 4A.

Postado
A solução pra subtensão não é fonte com PFC Ativo é exigir seus direitos. Existe uma lei, você pode até achar no site da Aneel, na qual as CIAS Energéticas são obrigadas a entregar uma tensão dentro de valores estipulados e se isso não acontece, você está perdendo em eficiência elétrica já que seus equipamentos trabalharão mais pra gerar o mesmo rendimento, os chuveiros aquecerão menos, os refrigeradores têm dificuldade de dar partida, quando conseguem já que numa tensão de 187V, dificilmente um refrigerador consegue dar partida, se dá, o seu compressor está sendo forçado pra isso.

A Aneel exige que a tensão em 220V seja no mínimo 201V e no máximo 229V. Se tá fora dessa faixa, mesmo sem consumo elétrico dentro da sua casa, você está sendo lesado.

A norma de instalações elétricas de baixa tensão, a NBR5410, exige que a queda de tensão seja no máximo de 4% desde o ramal de entrada da fiação até no ponto final sendo que 2% dessa queda acontece na fiação principal, aquele que chega até o quadro de disjuntores e 2% no circuito final. Se a queda de tensão devido a uso de equipamentos foge desses 4%, a fiação está subdimensionada. Nessa ponto deve se calcular a resistência do fio em relação à distância e corrente imposta no mesmo. Se quiser tenho uma planilha de excel prontinha pra calcular isso.

Aqui passei por problemas semelhantes, na verdade ainda passo, mas com menos intensidade. Depois de muito reclamar, eles instalaram um novo transformador na rua, mas mesmo assim não resolveu 100% e uma nova subestação está sendo finalizada com previsão de inauguração em agosto. Com isso a CIA daqui promete resolver os problemas de queda de tensão.

Pois é Rau, mas até a CIA de fornecimento de energia resolver os problemas de variações na tensão (se é que vai resolver.....), o cara já pode ter perdido o PC que custou R$2500,00 ou mais.

Por isso o bom mesmo é sempre dar preferência à fontes com PFC ativo, mesmo sendo mais caras e/ou de menor potência. Só recomendo fontes sem PFC se o cara estiver apertado em grana e não poder gastar 1 real a mais numa fonte melhor.

Abraço.

Postado

Sim, independente de qualquer coisa, quando se for comprar uma fonte, escolha com PFC Ativo, é a melhor coisa que se faz hoje em dia. Mas tem outros equipamentos dentro de casa como um refrigerador ou um chuveiro elétrico que dependem de uma rede com o mínimo aceitável pra funcionarem bem, colocar estabilizador na geladeira pra mim é o fim da picada, mas acontece em muitos locais nesse Brasilzão onde a tensão não é o suficiente pra ligar um compressor de geladeira. Vai no site da empresa daí e abre uma reclamação, se no site não tiver um canal pra isso, liga lá e fala que as tensões medidas por você estão fora do aceitável. Veja na sua conta de luz que lá vem escrito o valor minimo e máximo aceitável.

Postado

Me deu um frio na barriga, será que o PC do cliente vai detonar com fonte sem PFC? O Leohartman me disse que não era assim imprescindível. E a rede não apresenta variações substanciais de uma hora pra outra. Digo: fica oscilando...208,210,207...mais ou menos assim. O que acontece é que nos horários de pico a tensão cai, mas fica relativamente fixa em um valor.

Quanto a legislação, vou procurar conhecê-la e encher o saco de quem merece.

Postado
Me deu um frio na barriga, será que o PC do cliente vai detonar com fonte sem PFC? O Leohartman me disse que não era assim imprescindível. E a rede não apresenta variações substanciais de uma hora pra outra. Digo: fica oscilando...208,210,207...mais ou menos assim. O que acontece é que nos horários de pico a tensão cai, mas fica relativamente fixa em um valor.

Quanto a legislação, vou procurar conhecê-la e encher o saco de quem merece.

Especificações da fonte Seventeam ST-420BKV:

Input Voltage 90~132VAC / 180~264VAC

Não vejo motivo para se preocupar com variação de tensão só porque a fonte não tem PFC ativo.

Postado

Não esquenta, ja vi fonte operando em 170V, fonte minha, quando eu tinha uma Seventeam 350BKV e ela ia na boa. Se ela não tiver fornecendo a potencia maxima, ela opera até com menos que isso.