Instalação eléctrica


almamater2OO6

Posts recomendados

Como não há uma categoria de electricidade coloco aqui a questão (pois há sempre pessoas que percebem do assunto).

Estou com umas dúvidas, relativamente a segurança, numa parte da instalação eléctrica em casa.

A casa tem 2 andares, 1 cave (nestas 3 partes existem disjuntores, um quadro com disjuntores que estão associados a várias divisões da casa).

Ao lado da casa existia um pequeno anexo apenas de arrumação, que tinha umas tomadas e uma lâmpada ligadas a uma caixa de derivação colocada de propósito para este anexo (quando foi contrtuído).

Acontece que neste momento esse anexo foi alargado e transformado numa '2ª' cozinha onde existem:

- 4 tomadas: divididas por: Frigorifico, arca frigorifica, pequena TV, Microondas, Máquina lavar louça.

- 4 Lâmpadas (do tipo fluorescente).

Estas ligações estão ligadas a uma caixa de derivação que por sua vez liga à outra caixa de derivação inicial (que já existia). As duas caixas de derivação estão ligadas desta forma:

- Cabo unifilar FASE de 2.5mm

- Cabo Unifilar Neutro de 1.5mm

- Cabo Terra de 2.5mm

Depois para as lâmpadas e tomadas o fio é todo de 1.5mm.

O equipamento que gasta mais é a máq. de lavar louça e o microondas, os equipamentos de frio ambos ficam por uns 260W.

Acham que tem de ser tudo alterado para fio de 2.5mm? A parte dos fios entre as caixas não serem todos de 2.5mm reparei ontem..

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Vou responder levando em conta a norma brasileira, pois não conheço a norma portuguesa. Aqui no Brasil equipamentos que consumam acima de 10 Amperes devem ter um disjuntor e circuito exclusivo desde o quadro de distribuição. Iluminação e tomadas devem ser circuitos separados. Tomadas devem ser com fio 2,5 mm2 e iluminação pode ser 1,5mm2. O disjuntor deve ser compatível com a capacidade do condutor. O cabo neutro deve ser igual ao fase e ao terra. Então, para o seu caso, deveria trocar o neutro para 2,5mm2 e separar iluminação e tomadas, isto é, fase + neutro para iluminação e fase + neutro para tomadas. O terra pode ser o mesmo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Estive a pensar e o melhor é substituir tudo, deixar apenas os fios de 1.5 para as lâmpadas\iluminação e meter os das tomadas e os das caixas de derivação de 2.5mm.

Possivelmente falo com um electricista para lá ir dar a opinião, pois a melhor maneira seria separar de facto a parte de iluminação das tomadas colocando disjuntores para este 'anexo' da casa.

O meu grande problema é que os fios não estão por dentro das paredes, passam junto ao tecto (por cima das vigas de cimento), abaixo deles está um tecto falso que me impossibilita agora o seu acesso. :mellow:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigo almamater:

Lembre-se que em áreas consideradas molhadas (WCs, cozinha e lavanderia) você deve prever os DRs (disjuntores residuais).

Este dispositivo garante o usuário a proteção contra choque elétrico.

Geralmente este dispositivo é usado em série com o disjuntor do circuito de tomadas das áreas citadas acima.

Valeu.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • mês depois...

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!