O neutro vêm da ligação em estrela do transformador,ok.

Queria entender é porque a tensão se anula naquele ponto onde se unem as 3 pontas das bobinas,gerando assim o condutor neutro ? o que ocorre naquele ponto pra q a tensão se anule e seja zero volt ou quase isso ?

Postado

É zero volt porque é o resultado da soma vetorial das 3 tensões.

 

Uma analogia rápida: imagine um cabo de guerra, mas não com 2 pernas e sim com 3, essas pernas distanciadas entre si exatamente iguais (120º), e sendo puxadas pela mesma força. Qual seria o resultado? nada, o ponto central não se moveria.

 

Porém, se alguma interferência externa acontece (a carga aumenta em uma das fases), na nossa analogia imagine um lado do cabo de guerra sendo puxado com mais força, então o neutro vai se distanciar das outras fases ( aumentar a tensão) e se aproximar mais da fase que está sendo puxada com mais força( diminuir tensão), o neutro deixa de ter zero volt em referencia ao terra por isso que ele é aterrado, é como se fosse cravado uma estaca fincando ele no solo.