Oi pessoal!

 

Montei um PC novo e está acontecendo algo que eu não entendo. Comprei um filtro de linha Clamper de 8 tomadas e ao desligar ele às vezes o disjuntor geral está desarmando aqui. Porque isso está ocorrendo? Outra coisa, preciso ficar tirando o filtro de linha da tomada mesmo com ele em off? Tô perguntando isso porque mesmo na posição off o LED de filtro de terra fica acesso e não queria gastar energia com ele desligado.

 

Abraços pessoal!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

18 minutos atrás, flaviofifa disse:

Oi pessoal!

 

Montei um PC novo e está acontecendo algo que eu não entendo. Comprei um filtro de linha Clamper de 8 tomadas e ao desligar ele às vezes o disjuntor geral está desarmando aqui. Porque isso está ocorrendo? Outra coisa, preciso ficar tirando o filtro de linha da tomada mesmo com ele em off? Tô perguntando isso porque mesmo na posição off o LED de filtro de terra fica acesso e não queria gastar energia com ele desligado.

 

Abraços pessoal!

@flaviofifa Preciso da configuração total e a Fonte que foi comprada para seu PC. Pois alguns modelos de Fonte ruins desperdiçam uma quantidade absurda de energia.

E preciso que vá ate o dijuntor que esta caindo, e verifique quantos amperes ele tem, se ele é ligado apenas para as tomadas.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

19 minutos atrás, TEC. Kayros disse:

@flaviofifa Preciso da configuração total e a Fonte que foi comprada para seu PC. Pois alguns modelos de Fonte ruins desperdiçam uma quantidade absurda de energia.

E preciso que vá ate o dijuntor que esta caindo, e verifique quantos amperes ele tem, se ele é ligado apenas para as tomadas.

 

Opa! Vamos lá.

 

PC

  • Asus A320M-K
  • 8GB DDR4
  • Placa PCI wireless
  • HD SSD
  • HD SATA
  • Fonte Corsair de 600W
  • Monitor 27"
  • Subwofer 2.1

 

O disjuntor que esta desarmando é o geral e ele é de 40a. O estranho é que isso nunca ocorreu, já usei modulo isolador por um bom tempo, recentemente migrei para usar filtro de linha, comecei com um mais generico e mais recentemente, após pesquisar, comprei esse clamper, o problema só ocorreu no momento em que eu desliguei o filtro de linha, não ocorre quando esta ligado.

 

Tô querendo sanar essa dúvida porque ainda esta em tempo de solicitar a troca junto ao vendedor.

 

Abraços!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 minutos atrás, TEC. Kayros disse:

@flaviofifa A casa tem DPS? ( Dijuntor de Proteção contra Surtos ) e a tomada tem aterramento?

 

Não tenho certeza sobre o DPS, mais o aterramento acredito que tenha, pois o clamper sinaliza que sim. Moro num apartamento construído recentemente. Tirei uma foto do quadro. Segue.

 

 

IMG_20181229_102031256.jpg

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 minutos atrás, flaviofifa disse:

 

IMG_20181229_102031256.jpg

Ai esta o Problema. Sua casa ja esta totalmente protegida. Além de Tec. De Informática também sou Eletricista Predial, daria ate uma gorjeta boa para um técnico que instalasse esse tipo de sistema na minha casa. Seu Pc não precisa de mais nada. Nem filtro de linha nem clamper nem nada. O que esta ocorrendo ai é uma fuga de corrente no filtro de linha. Na verdade um conflito ao desligar da tomada. Um simples chaveamento do filtro de linha gera uma fuga de corrente de 30Ma que é o suficiente para desarmar o DPS.

Aconselho que ligue seu PC diretamente na tomada e livre se desses acessórios.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

10 minutos atrás, TEC. Kayros disse:

Ai esta o Problema. Sua casa ja esta totalmente protegida. Além de Tec. De Informática também sou Eletricista Predial, daria ate uma gorjeta boa para um técnico que instalasse esse tipo de sistema na minha casa. Seu Pc não precisa de mais nada. Nem filtro de linha nem clamper nem nada. O que esta ocorrendo ai é uma fuga de corrente no filtro de linha. Na verdade um conflito ao desligar da tomada. Um simples chaveamento do filtro de linha gera uma fuga de corrente de 30Ma que é o suficiente para desarmar o DPS.

Aconselho que ligue seu PC diretamente na tomada e livre se desses acessórios.

 

Caramba!

 

Sério? Mas esse problema fica ocorrendo aleatoriamente? Porque na maioria das vezes não ocorreu, se for vou ter que devolver esse filtro de linha, que foi caro por sinal. Uma coisa que um cara comentou no Adrenaline foi sobre se as tomadas estão invertidas, verifiquei aqui e realmente estão assim, porque o fase esta do lado esquerdo de quem ver a tomada, isso afetaria algo?

 

Abraços!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

13 minutos atrás, flaviofifa disse:

Uma coisa que um cara comentou no Adrenaline foi sobre se as tomadas estão invertidas, verifiquei aqui e realmente estão assim, porque o fase esta do lado esquerdo de quem ver a tomada, isso afetaria algo?

 

Abraços!

Nao tem nada a ver isso ai que foi falado. A corrente é alternada e tanto faz ligar no direito como no esquerdo.

O esquema elétrico de interruptores de tomada que não pode ir fio faze para a parte externa da lampada.  E no interruptor da lampada deverá ser ligado o fio fase no plug do meio. Apenas isso.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Entendi, mas o fato do Clamper estar acendendo a luz do aterramento mesmo quando esta desligado, seria um defeito dele? Fiz um teste aqui, ligando ele numa tomada invertida e uma que estaria com a ligação correta. Na correta a luz acende bem fraca e na incorreta acende bem forte. 

 

Olha uma mensagem que recebi no adrenaline:

 

Citação

O meu filtro APC (padrão americano) se ligar invertido, queima ou pelo menos desarma o fusível na hora.

Aqui eu uso Clamper com entrada 127V e 220V (Santos é complicado neste aspecto) com aterramento.

A luz está acessa ai porque não tem aterramento, muito importante para o funcionamento do filtro.

Agora quanto ao disjuntor ser desarmado, algum problema sério tem ai.

 

https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/clamper-desarmando-disjuntor-ao-desligar.646350/#post-1073978817

 

Abraços!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@flaviofifa no caso o Problema não esta na forma que foi ligado, e sim na gambiarra de usar esse item. Esse Clamper ai foi inventado para casa que não possui DPS. Pois no quadro geral da casa Ja possui toda proteção. 

No QDC temos as seguintes proteções:

 

DPS: dispositivo de proteção de surtos, conjugado com o chaveamento de 40A.

Aterramento direto do Padrão de Energia, para proteger toda casa de Fuga de Tensões.

O Fio Faze ligado em todos os Dijuntores para proteger de Curtos Circuitos etc...

 

No caso desse clamper ai, se o fio Faze tem que ser do lado esquerdo então no Local que for colocado deverá fazer tal observação, sendo que no Padrão de Instalação elétrica não diz nada sobre isso.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
  • Solução
Em ‎29‎/‎12‎/‎2018 às 12:21, TEC. Kayros disse:

..., sendo que no Padrão de Instalação elétrica não diz nada sobre isso.

Está te faltando leitura caro colega Kayros.. (que depois misteriosamente sumiu e sua postagem passou a aparecer com o nome de Visitante)

Sim existe padrão na correto posicionamento relativo de cada fio (fase, terra e neutro) em uma tomada. Note que eu não estou falando de se ter o pino terra para cima ou para baixo mas sim a posição relativa de um com o outro, de modo a sempre apresentar o fio fase em um mesmo ponto..

 

Veja ai se você entende:

 

 

Faltou também curiosidade de sua parte, pois todo o fabricante identifica, de um modo ou de outro, o correto posicionamento de cada fio, na tomada, pelo menos o neutro e o terra. Claro, para bom entendedor o que sobrar é o fase..

Funciona se ligar invertido????  Sim, é claro que sim mas o equipamento que estiver sendo ligado poderá perder algumas de suas características elétricas importantes..

 

 

 

 

Portanto, humildemente lhe peço para parar de contar histórias e lorotas sobre assunto tão importante quanto esse. Existem equipamentos que passam a operar erroneamente em algumas de suas funções quando esse padrão não for respeitado..

 

Falaste ai por cima:  "Além de Tec. De Informática também sou Eletricista Predial"

Acredite em mim, fique como tec em informática pois como eletricista predial não sei, preferiria não confiar não..

 

Respondendo ao colega autor do tópico.. Pode ter sim a ver com inversão da polaridade de sua tomada essa errônea indicação de fase. Quanto ao desligamento de seu disjuntor prefiro acreditar que possa ter a ver com o dispositivo DR que ai tens com muito alta sensibilidade. Converse com um eletricista (falei eletricista de verdade) e te informe. Muitas vezes um dispositivo DR de outra marca (substituir seu DR) já resolve.

Caso não resolva entre em contato com a Clamper e exponha o problema. Já ouvi e li sobre casos em que a assistência ou o fale conosco da Clamper suprimia os capacitores diferenciais de dentro do filtro e esse assunto se resolvia (minimizava a corrente de fuga)..

 

Colega Kayros. Não me queira  mal.. Use essa energia para crescer, aprender, evoluir..

 

Esse seu pensamento, de que a ordem de ligação não interfere em nada é uma praga disseminada por ai e que sempre que podemos, junto com uma pá de realmente entendidos no assunto, tentamos erradicar... A inversão dos fios em uma tomada é bem mais prejudicial do que se possa imaginar..

 

Só para que entendas de um modo definitivo.. Muitos equipamentos e dentro deles se enquadram filtros de linha tem uma chave liga desliga e fusíveis que sabes devem ser colocados na linha de fase.. Como garantir que em um fio sempre se terá o fase sem uma padronização????????

Bastaria que te perguntasses isso dai para concluir, com base na inteligência, que essa padronização forçadamente  deveria existir e certo que pararias com esse bolodório para enganar bobo...

  • Curtir 3
  • Obrigado 3
  • Amei 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!