Postado

Bom, após uma tempestade de raios acordei e as câmeras pararam, até onde percebi parece ser a fonte 12v, na tomada ficam em um filtro clamper porém  aparentemente foi o único equipamento danificado, teria como eu evitar isso acontecer? 

Postado
1 hora atrás, Arthur Guillermo disse:

Bom, após uma tempestade de raios acordei e as câmeras pararam, até onde percebi parece ser a fonte 12v, na tomada ficam em um filtro clamper porém  aparentemente foi o único equipamento danificado, teria como eu evitar isso acontecer? 

só um DPS Clase I+II 

se queimou o clamper pode descartar ele e comprar novo, ou tentar arrumar o que queimou nele (provavelmente varistor+fusivel termico)

Postado

@donzomaker DPS I+III na fiação elétrica ou na fiação  12v da fonte?

O DPS ainda se mostra ativo (led acesso) e o único queimado foi a fonte das câmeras que isso foi na cidade toda (todas as fontes queimaram) 

Obs: estava caindo raios com intervalo de 1 segundo e a energia caiu e não voltou mais desde a primeira queda após 3:00 A.M. voltando somente após concerto da fiação externa por volta das 15:43 onde após início  já soltou aviso de sem imagem nas câmeras. (DVR, Roteador e ONU da fibra estão ligados na mesma conexão e não sofreram tal queima)

Postado
12 minutos atrás, Arthur Guillermo disse:

@donzomaker DPS I+III na fiação elétrica ou na fiação  12v da fonte?

O DPS ainda se mostra ativo (led acesso) e o único queimado foi a fonte das câmeras que isso foi na cidade toda (todas as fontes queimaram) 

Obs: estava caindo raios com intervalo de 1 segundo e a energia caiu e não voltou mais desde a primeira queda após 3:00 A.M. voltando somente após concerto da fiação externa por volta das 15:43 onde após início  já soltou aviso de sem imagem nas câmeras. (DVR, Roteador e ONU da fibra estão ligados na mesma conexão e não sofreram tal queima)

Esse DPS I+II (na verdade é um DPS II basicamente) ficaria no quadro de distribuição, precisa ter bom aterramento

O ideal é na fonte você continuar usando um DPS Classe III tipo Clamper iPocket ou Multienergia ou Embrastec 20kA (Conhecido como filtro de linha bivolt)


A fonte estava conectada ao DPS III Clamper e mesmo assim queimou? o Clamper continua funcionando?

Se a fonte estava ligado no Clamper e mesmo assim queimou pode ter sido por outro fator a não ser o raio, ou o raio passou pelo Clamper, ou aterramento não está bem... muitas variáveis para dizer com precisão
A fonte pode ter queimado por outro motivo também, difícil dizer. Pode ter sido a falta de energia e religamento com instabilidade rapidamente que geralmente acontece quando há raios ou quebra de poste, fiação em curto, etc. Nesse caso talvez o ideal seria usar um Indeletra Prot-x que ao se desligar só religa com tempo programado de 15 segundos ou 5 minutos. Mesmo assim após uma queda de energia você deverá apertar o reset do Prot-x, mesmo após os 15 segundoss ou 5minutos (ele continuará fornecendo energia, mas estará sinalizando que houve interrupção na rede, e a placa precisa ser resetada pelo botão reset que vem ao lado do disjuntor do Prot-x)


Seria interessante ver a necessidade de algo assim tambem:

https://www.distribuidorcftv.com.br/loja/produto-240387-2326-protetor_de_surto_para_camera_cabo_coaxial

 

https://www.clamper.com.br/product/serie-800-811-x-015-bnc-fm-mc/

Postado
5 horas atrás, donzomaker disse:

 

 


A fonte estava conectada ao DPS III Clamper e mesmo assim queimou? o Clamper continua funcionando?

Se a fonte estava ligado no Clamper e mesmo assim queimou pode ter sido por outro fator a não ser o raio, ou o raio passou pelo Clamper, ou aterramento não está bem... muitas variáveis para dizer com precisão
 

Aconteceu mesmo com o iClamper III de 10A, nele esta conectado a fonte da câmera (aparentemente o único danificado) e roteador e DVR estão aparentemente funcionando perfeitamente, também o ONU que ficam no mesmo iClamper III, acho que poderia ter sido questão de volta de energia e caído novamente ainda que não percebi (minha mãe disse ter ouvido um estouro aqui dentro da casa no primeiro raio)

 

Ar condicionado estava fora de DPS não ocorreu nada, outro computador com filtro de linha de fusível estava ligado e também nada, somente a fonte foi danificada... existiria possibilidade  de ter sido mandado energia para a fonte? Foi a única coisa que queimou ainda que o cooler rode o led de funcionamento esta desligada.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!