Alguém sabe dizer o que estaria causando esse problema do choque? Anteriormente eu usava fonte genérica (250W) ligada a um estabilizador de 400W e não dava choque. Nesta semana eu fiz a troca da fonte para uma de 400W da mancer com Pfc ativo e passei a usar o filtro de linha 5 da Iclampler e agora comecei a tomar uns choques baixos, mas que incomoda as vezes. já testei colocando o filtro ligado em outra tomada e ainda assim continua os choques, só me resta ligar a fonte direto na tomada para descartar se é algum problema do filtro

Postado

@Jordhan Fabrício E a tomada do clamper está ligada corretamente na tomada? Porque as vezes se usa um benjamin sem terra e ou que deixa o terra para fora porque a tomada é nova, mas a da parede é antiga.

Postado

@Gui GC Sim sim, o clamper está ligado corretamente, as tomadas aqui são padrão 3 pinos 

@Malbeck. Não tem como, aqui em casa tem energia solar. Consequente onde se instala energia solar é obrigatório ter a caixa de aterramento fora da residência. Eu creio que as ordens dos fios possam estar invertidos 

38 minutos atrás, Gui GC disse:

@Jordhan Fabrício E a tomada do clamper está ligada corretamente na tomada? Porque as vezes se usa um benjamin sem terra e ou que deixa o terra para fora porque a tomada é nova, mas a da parede é antiga.

As únicas alterações que fiz  o meu Pc foi a troca da fonte, um Air cooler e um cooler Fan de 80mm para exaustão e o filtro de linha. Antes disso tudo eu usava com a fonte genérica e um estabilizador e não tinha estes episódios de choques

  • Solução
Postado

@Jordhan Fabrício Chame um eletricistra para verificar a ligação dos fios dentro da tomada, pois se estiver invertida ainda vai dar choque.

 

Algumas pessoas podem acabar instalando a tomada errado, seguindo só o padrão de lado para a Fase, mas o correto é que a Fase sempre fique do lado correto indepentende de pra que lado o pino Terra fica, nesse caso se o Terra ficar pra cima a Fase estará do lado direto, se o pino Terra vai pra baixo, a Fase vai para a esquerda, isso a gente olhando a tomada de frente.

 

posicao-correta-tomada.jpg

Postado
6 horas atrás, Elder Nauvirth disse:

@Jordhan Fabrício Chame um eletricistra para verificar a ligação dos fios dentro da tomada, pois se estiver invertida ainda vai dar choque.

 

Algumas pessoas podem acabar instalando a tomada errado, seguindo só o padrão de lado para a Fase, mas o correto é que a Fase sempre fique do lado correto indepentende de pra que lado o pino Terra fica, nesse caso se o Terra ficar pra cima a Fase estará do lado direto, se o pino Terra vai pra baixo, a Fase vai para a esquerda, isso a gente olhando a tomada de frente.

 

posicao-correta-tomada.jpg

Isso que estou achando que aconteceu, pois recentemente aqui em casa foi colocado energia solar e por obrigação tem que ter aterramento no local

  • Curtir 1
Postado
2 horas atrás, Jordhan Fabrício disse:

Isso que estou achando que aconteceu, pois recentemente aqui em casa foi colocado energia solar e por obrigação tem que ter aterramento no local

Verifiquei aqui com a chave teste digital e realmente por essa sua explicação da posição do aterramento, a fase e o neutro estavam invertidos

Postado
Em 13/01/2024 às 00:41, Elder Nauvirth disse:

@Jordhan Fabrício Chame um eletricistra para verificar a ligação dos fios dentro da tomada, pois se estiver invertida ainda vai dar choque.

 

Algumas pessoas podem acabar instalando a tomada errado, seguindo só o padrão de lado para a Fase, mas o correto é que a Fase sempre fique do lado correto indepentende de pra que lado o pino Terra fica, nesse caso se o Terra ficar pra cima a Fase estará do lado direto, se o pino Terra vai pra baixo, a Fase vai para a esquerda, isso a gente olhando a tomada de frente.

 

posicao-correta-tomada.jpg

O neutro e fase estavam invertidos realmente, agora fiz a inversão deles e ainda continua dando choque

Porém, não tem o aterramento em si na tomada, mas sim na rede elétrica como um todo. Não sei mais o que mudar kkk.

Será se eu fizer um aterramento direto no Pc com um fio fincado em um parafuso no chão vai resolver?

Postado
3 horas atrás, Elder Nauvirth disse:

@Jordhan Fabrício Fazz um Aterramento na tomada, é o mais adequado e deveria ter.

 

A falta de Aterramento na tomada, já demonstra que o Aterramento existente na sua residência ainda não cobre todos os pontos que deveria.

Tava discutindo isso mesmo com meu pai, parece que o aterramento da energia solar está ligada no neutro da fiação 

  • Curtir 1
Postado
16 minutos atrás, diaboles disse:

Equipotencialização isso aí.

Aí na tomada do PC, faz um jumper do neutro pro pino do meio. Muitos vão falar fiado, mas é o que você pode fazer aí agora. Se sua casa tiver DR, vai desarmar hahaha. Mas acho que não vai ter não. Se não tem aterramento, imagina DR.

Tava pensando era logo em puxar um fio do terra e fincar uma barra de ferro no chão kkk

Postado
1 hora atrás, Jordhan Fabrício disse:

Tava discutindo isso mesmo com meu pai, parece que o aterramento da energia solar está ligada no neutro da fiação 

Já vi falar desse tipo de "Aterramento", para ligar em tomadas mesmo.

 

Não é uma boa ideia, é melhor fazer o Terra de forma correta mesmo.

 

Fio no pino Terra da tomada e barra de cobre no chão.

Postado
2 horas atrás, diaboles disse:

Não ia funcionar, ou ia funcionar por pouquíssimo tempo. O ferro ia enferrujar e a ferrugem não conduz bem a corrente.

Aterramento tem que ser bem feito, dimensionado. Em material adequado. Em terreno adequado. São diversas variáveis. Até conseguiria te ajudar a dimensionar um aterramento pra você, mas não ficaria muito barato.

Faz o jumper aí e seja feliz.

A barra de ferro q eu quis dizer era a de cobre mesmo

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...