Bom dia galera, vou ser direto na dúvida. Meu Pc está me dando uns choques pelo gabinete e tenho quase certeza de que minha tomada não tem aterramento. esses choques não me incomodavam muito mas recentemente comprei uma 5060 e tenho certo receio de ligar ela e essa corrente elétrica danifica-la de alguma forma

 

Vocês podem me auxiliar com algum método para aterrar somente a tomada do meu quarto(se esse método funcionar)? Infelizmente moro com meus país e aterrar a casa toda está fora de orçamento no momento...mas qualquer dica para parar esse "vazamento" de corrente será bem vinda e de grande ajuda. Eu li em postagens antigas por fóruns, opiniões diferentes sobre esse vazamento de corrente. uns diziam não ser prejudicial a máquina, outros diziam que é.

 

Se puderem me tirar essa dúvida também agradeço

 

Muito obrigado desde já 

Postado

Eu não sei explicar direito como aterrar a tomada, o @Ferox Graxaim sabe, mas é como você viu, colocar um prego no chão e conectar um fio na tomada e no prego. Na casa da minha vó, inclusive, o aterramento fica numa haste protuberante na calçada da casa, simplesmente o ápice da engenharia elétrica brasileira.

 

Sobre se o aterramento é ou não prejudicial ao computador, isso é algo que posso responder. A resposta é que não é. Obviamente é pior pro computador porque dá um trabalho a mais pra fonte filtrar a energia suja que vem, mas, sendo honesto, não é algo que importa se a fonte for boa, é mais perigoso pro monitor do que o computador.

  • Curtir 2
Postado
4 horas atrás, Pepse disse:

Eu não sei explicar direito como aterrar a tomada, o @Ferox Graxaim sabe, mas é como você viu, colocar um prego no chão e conectar um fio na tomada e no prego. Na casa da minha vó, inclusive, o aterramento fica numa haste protuberante na calçada da casa, simplesmente o ápice da engenharia elétrica brasileira.

 

Sobre se o aterramento é ou não prejudicial ao computador, isso é algo que posso responder. A resposta é que não é. Obviamente é pior pro computador porque dá um trabalho a mais pra fonte filtrar a energia suja que vem, mas, sendo honesto, não é algo que importa se a fonte for boa, é mais perigoso pro monitor do que o computador.

Pow, obrigado. Minha fonte é uma Galax omega de 500w. Vou aguardar mais algumas dicas e vê o que farei a seguir, mas vou usar a GPU enquanto isso 

  • Membro VIP
Postado

meu conselho: procure um eletricista para te ajudar nisso, peça dicas a ele, é a melhor pessoa que pode te ajudar nisso. Uma coisa você pode ter certeza, aterramento é bom para qualquer equipamento que tenha o pino de aterramento, o terceiro pino é feito exatamente para essa finalidade.

  • Curtir 1
  • Membro VIP
  • Solução
Postado

@udanznhBom dia!
Antes de mais nada, verifique a polaridade da tomada do teu quarto. Com uma chave teste (daquelas que parece uma chave de fenda mas que acende se encostar em fio energizado), verifique se a fase acende.

 2.png.ece5b4a1a25d9c18198a323c1a855401.png

Lembrando que pra chave-teste acender precisa encostar o dedo na parte metálica traseira da chave, Não se preocupe que não dá choque.

Normalmente computador dá choque quando a polaridade da tomada está invertida, ao mesmo tempo que não há aterramento. Se a polaridade está correta, computador só dá choque se houver fuga de corrente.
Agora quanto ao aterramento, o ideal é que faça da casa inteira. Mas caso queira aterrar só a tua tomada do quarto temporariamente, verifique primeiro se há aterramento no chuveiro. Se houver, pode usá-lo para aterrar a mesma tomada do teu quarto. Mas o ideal é que puxe o fio que interliga ambos os terras para o quadro de disjuntores, e NO QUADRO DE DISJUNTORES, interligue neutro e terra. De preferência use barramentos para garantir um serviço bem-feito.

Obs: sempre use as cores corretas dos fios, para evitar acidentes e erros em reparos futuros: verde ou verde-amarelo para terra, azul (somente azul) para neutro, e para fase pode ser preto, marrom, vermelho ou até mesmo branco ou amarelo. (Geralmente amarelo é usado para retorno de lâmpada, e branco para fazer ligação de interruptor paralelo. Mas não é regra. Contanto que a fase não seja azul nem verde ou verde com listra amarela, tudo bem.)

Em 20/12/2025 às 08:06, Antonio V. Garcia disse:

meu conselho: procure um eletricista para te ajudar nisso, peça dicas a ele, é a melhor pessoa que pode te ajudar nisso. Uma coisa você pode ter certeza, aterramento é bom para qualquer equipamento que tenha o pino de aterramento, o terceiro pino é feito exatamente para essa finalidade.

É sempre melhor que um eletricista faça o serviço, por segurança e para garantir que o serviço fique bom. 
Mas precisa sempre contratar um BOM eletricista, e não um pica-fios aleatório.

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Postado
Em 20/12/2025 às 08:08, Ferox Graxaim disse:

@udanznhBom dia!
Antes de mais nada, verifique a polaridade da tomada do teu quarto. Com uma chave teste (daquelas que parece uma chave de fenda mas que acende se encostar em fio energizado), verifique se a fase acende.

 2.png.ece5b4a1a25d9c18198a323c1a855401.png

Lembrando que pra chave-teste acender precisa encostar o dedo na parte metálica traseira da chave, Não se preocupe que não dá choque.

Normalmente computador dá choque quando a polaridade da tomada está invertida, ao mesmo tempo que não há aterramento. Se a polaridade está correta, computador só dá choque se houver fuga de corrente.
Agora quanto ao aterramento, o ideal é que faça da casa inteira. Mas caso queira aterrar só a tua tomada do quarto temporariamente, verifique primeiro se há aterramento no chuveiro. Se houver, pode usá-lo para aterrar a mesma tomada do teu quarto. Mas o ideal é que puxe o fio que interliga ambos os terras para o quadro de disjuntores, e NO QUADRO DE DISJUNTORES, interligue neutro e terra. De preferência use barramentos para garantir um serviço bem-feito.

Obs: sempre use as cores corretas dos fios, para evitar acidentes e erros em reparos futuros: verde ou verde-amarelo para terra, azul (somente azul) para neutro, e para fase pode ser preto, marrom, vermelho ou até mesmo branco ou amarelo. (Geralmente amarelo é usado para retorno de lâmpada, e branco para fazer ligação de interruptor paralelo. Mas não é regra. Contanto que a fase não seja azul nem verde ou verde com listra amarela, tudo bem.)

É sempre melhor que um eletricista faça o serviço, por segurança e para garantir que o serviço fique bom. 
Mas precisa sempre contratar um BOM eletricista, e não um pica-fios aleatório.

Show de explicação parceiro. Vou seguir suas dicas.

 

Só uma última coisa, tem algum "teste rápido" que eu possa fazer para saber diferenciar se é problema da fonte ou aterramento? Eu não tinha pensando que poderia ser problema na fonte já que ela é nova praticamente. E se for, esse vazamento é prejudicial ao Pc mesmo se eu fizer o aterramento?

 

Alguns amigos me indicaram a fazer uma "gambiarra", conectar um fio de cobre ao gabinete e a outra ponta no chão com um prego/parafuso, dizendo que resolvia até eu chamar um eletricista. Isso é confiável?

  • Membro VIP
Postado
20 horas atrás, udanznh disse:

Só uma última coisa, tem algum "teste rápido" que eu possa fazer para saber diferenciar se é problema da fonte ou aterramento?

Pra saber se é a fonte, tem que reverter a polaridade e ver se continua dando choque. Se mesmo não estando invertida dá choque, significa que a fonte está com fuga.
Por isso teste a polaridade da tomada, se estiver corretamente de acordo com as posições da imagem, aí é fuga na fonte. 
Caso tua casa seja 220V fase-fase, aí não tem o que fazer senão instalar aterramento.

20 horas atrás, udanznh disse:

E se for, esse vazamento é prejudicial ao Pc mesmo se eu fizer o aterramento?

Nunca vi nenhum caso de computador danificando peças devido a falta de aterramento. Acho muito difícil isso acontecer, talvez impossível.

20 horas atrás, udanznh disse:

Alguns amigos me indicaram a fazer uma "gambiarra", conectar um fio de cobre ao gabinete e a outra ponta no chão com um prego/parafuso, dizendo que resolvia até eu chamar um eletricista. Isso é confiável?

Não é confiável no sentido de que, caso dê uma fuga de corrente muito alta no computador (o que é raro mas é possível), essa gambiarra não vai ser suficiente pra te proteger de tomar um tranco perigoso. Mas para pequenas fugas pode resolver. Mas antes de fazer essa gambiarra verifique a polaridade da tomada. A menos que seja duas fases, só isso já deve resolver.
Caso não queira mexer na fiação da tomada, use um cabo de força velho que não tenha problema estragar, arranca o pino terra e inverte a polaridade na hora de ligar o PC. Mas assim que houver aterramento, é importante que tenha um cabo com pino terra, ou pelo menos corta fora a ponta sem terra do cabo e instale uma ponteira nova com terra (dessas de fazer extensão).

  • Amei 1
Postado
2 horas atrás, Ferox Graxaim disse:

Pra saber se é a fonte, tem que reverter a polaridade e ver se continua dando choque. Se mesmo não estando invertida dá choque, significa que a fonte está com fuga.
Por isso teste a polaridade da tomada, se estiver corretamente de acordo com as posições da imagem, aí é fuga na fonte. 
Caso tua casa seja 220V fase-fase, aí não tem o que fazer senão instalar aterramento.

Nunca vi nenhum caso de computador danificando peças devido a falta de aterramento. Acho muito difícil isso acontecer, talvez impossível.

Não é confiável no sentido de que, caso dê uma fuga de corrente muito alta no computador (o que é raro mas é possível), essa gambiarra não vai ser suficiente pra te proteger de tomar um tranco perigoso. Mas para pequenas fugas pode resolver. Mas antes de fazer essa gambiarra verifique a polaridade da tomada. A menos que seja duas fases, só isso já deve resolver.
Caso não queira mexer na fiação da tomada, use um cabo de força velho que não tenha problema estragar, arranca o pino terra e inverte a polaridade na hora de ligar o PC. Mas assim que houver aterramento, é importante que tenha um cabo com pino terra, ou pelo menos corta fora a ponta sem terra do cabo e instale uma ponteira nova com terra (dessas de fazer extensão).

Muito obrigado pela aula professor, vou seguir essas dicas todas. Segunda já vem um eletricista ver esse b.o pra mim ❤️

  • Amei 1
  • Membro VIP
Postado

@udanznhSe for fazer aterramento da casa toda, pede para ele revisar a instalação e instalar um dispositivo DR no quadro de disjuntores. Esse dispositivo serve para, caso haja uma fuga de corrente potencialmente letal para o terra (ou caso o aparelho em questão não tenha terra e tu tome um choque potencialmente letal), ele desarma e salva tua vida.
Hoje em dia é norma instalar isso nas casas, mas muitas vezes não chamam profissional adequado para fazer a instalação elétrica e as normas não são cumpridas como deveria.

Edit: DR só não vai desarmar se o choque em questão for entre fase e neutro (ou entre duas fases), pois ele atua detectando se há fuga de corrente, ou seja: uma corrente que não passou de maneira igual entre fase e neutro ou entre duas fases.

  • Curtir 1

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...