      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
Entre para seguir isso  
ze007

Ligação Residencial

Recommended Posts

Gostaria de uma ajuda.

Depois de Comprar uma casa percebi que quando ligava o chuveiro caia a luz. Rede monofásica 115 V.

Fui analisar o problema, o condutor de alimentação que sai do relogio para o quadro de distribuição e de 6mm e a distancia é de18m e um disjuntor de 40A.

O condutor do chuveiro e de 4mm com uma distancia de 2m para o quadro de distribuição e um disjuntor de 30A.

O chuveiro lorenzeti pede 6mm 40A 4500W.

Fui medir a corrente do condutor de alimentação com um alicate amperimetro, só com o chuveiro ligado ele registrou 33A, mais o curioso que o disjuntor e de 30A e não desarma.

Não e só isso, quando uso minha furadeira que é de 600W 127 V a luz cai um pouquinho tambem. e meu compressor de 750 W 127V.

Teria que mudar o condutor de alimentação de 6mm para 10mm, e o do chuveiro para 6mm?

Mais uma coisa o cabo da rede do poste para o relogio parece ser de 6mm, na especificação no cabo estava 6+6

Disjuntor 40A Relogio 6mm

Disjuntor 30A Chuveiro 4mm

Disjuntor 20A Tomadas 2,5mm

Disjuntor 15A Iluminação 2,5mm

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Bom, acho que esta não é a area certa... =D

mas vamos lá, o erro provavelmente está no dimensionamento mesmo..

cabos, disjuntores...

estes calculos(de dimensionamento) envolvem potência.. distância.. e mais alguns fatores. ;D

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Seu chuveiro consome cerca de 35a,em potencia maxima,com esse dimensionamento certamente depois de um tempo o disjuntor ira desarmar ,por efeito de aquecimento no condutor.O disjuntor nao desarma amigo por conta da sua curva,esse disjuntor deve ser o nema ,ele pode ser considerado curva c ,desarma com uma sobrecorrente 10x acima da sua corrente nominal.Atente a corrente entregue a sua residencia ,se é 40 ,você tera q dimensionar os circuitos ,para que se tudo estiver ligado nao ultrapasse esse valor de corrente.Confira as quedas de tensa ,acho q nao pode ultrapassar 5%.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Entre para seguir isso  





Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×