Oi, tudo bem. Tenho uma dúvida sobre aterramento. 

 

Na minha casa não tem aterramento, e eu estava vendo por aí que não tem a necessidade de um, se você tiver um bom filtro de linha e uma afiação adequada em casa.

 

Só que... eu uso um filtro de linha 4 tomadas dps clamper computer protector, e mesmo assim acabo tomando choque em algumas partes do computador. Nada muito forte e, é só de vez enquando

 

Queria saber se isso pode acabar danificando o pc, e se tiver algum problema, tem outros métodos seguros que não precise fazer um buraco no chão?

Postado
10 minutos atrás, Vinícius de Jesus disse:

Na minha casa não tem aterramento, e eu estava vendo por aí que não tem a necessidade de um, se você tiver um bom filtro de linha e uma afiação adequada em casa.

Bobagem... Tem necessidade, sim. Os filtros Clamper trabalham com proteção diferencial, que faz alguma diferença mesmo sem aterramento. Mas com o aterramento a proteção é maior, completa.

 

10 minutos atrás, Vinícius de Jesus disse:

Queria saber se isso pode acabar danificando o pc, e se tiver algum problema, tem outros métodos seguros que não precise fazer um buraco no chão?

Pode, e não tem nenhum outro método. Aterramento é norma e lei  há mais de 10 anos...

adicionado 2 minutos depois
10 minutos atrás, Vinícius de Jesus disse:

Só que... eu uso um filtro de linha 4 tomadas dps clamper computer protector, e mesmo assim acabo tomando choque em algumas partes do computador. Nada muito forte e, é só de vez enquando

O que o Clamper pode fazer, num caso de surto, é descarregar no neutro, ou até na fase, dado que existe uma pequena diferença de potencial mesmo em instalações fase-fase. Mas isso ainda é infinitamente pior e menos efetivo que descarregar no terra, e não tem como ajudar a lidar com as correntes de fuga, que te dão os choques.

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Postado
5 minutos atrás, Shaman93 disse:

Bobagem... Tem necessidade, sim. Os filtros Clamper trabalham com proteção diferencial, que faz alguma diferença mesmo sem aterramento. Mas com o aterramento a proteção é maior, completa.

 

Pode, e não tem nenhum outro método. Aterramento é norma e lei  há mais de 10 anos...

adicionado 2 minutos depois

O que o Clamper pode fazer, num caso de surto, é descarregar no neutro, ou até na fase, dado que existe uma pequena diferença de potencial mesmo em instalações fase-fase. Mas isso ainda é infinitamente pior e menos efetivo que descarregar no terra, e não tem como ajudar a lidar com as correntes de fuga, que te dão os choques.

Vixe! Então só com o aterramento mesmo, não tem escolha 

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!