Pessoal, gostaria de pedir o apoio de vocês. Preciso ligar esse motor trifásico (WEG W22), a um contator (circuito de comando - chave magnética de partida direta - BCP-M), relé térmico ou disjuntor motor, e uma pedaleira, conforme a demanda da Flávia. Vocês poderiam me ajudar como faço essa ligação? Em anexo vou deixar o modelo dos equipamentos que possuo... no caso, o contator seria a minha própria chave magnética, correto? O intuito é deixar o motor ligado no painel de comando mas somente fazê-lo funcionar assim que o pedal é ligado.

 

Em anexo deixo os modelos.

Pedaleira.jpg

Motor Trifásico WEG W22.jpg

BCP-M Chave Magnética de Partida Direta em caixa termoplática (1 sentido de rotação)[1].pdf

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@CaioZRD Se a chave for com retenção e quiser que trabalhe em paralelo como a @Flávia Pimentel queria, não funciona. Precisa ser ON/OFF conforme post #24.

7 horas atrás, CaioZRD disse:

no caso, o contator seria a minha própria chave magnética, correto?

Correto. Se for usar a do modelo do PDF, já vem montada. Basta selecionar o relé térmico e a contactora adequados ao motor. Essa montagem não é adequada se quer do mesmo jeito que a Flávia usou. Nesse caso, não use uma chave pronta. Monta em quadrinho de comando com DSJ ou DSJ motor (tanto faz), a contactora com relé térmico e uma botoeira de 2 posições (ON/OFF) e segue a dica do post #24. Ficará em paralelo sendo acionado pela pedaleira e/ou botoeira. Dá para por uns LEDs indicativos para motor ligado e relé desarmado, se quiser.

Repetindo: Com o esquema da chave com retenção NÃO FUNCIONA. Precisará adaptar uma botoeira. Agora, se a chave for do PDF for ON/OFF ai dá certo, pode usar ela.

  

7 horas atrás, CaioZRD disse:

O intuito é deixar o motor ligado no painel de comando mas somente fazê-lo funcionar assim que o pedal é ligado.

Nesse caso, se ao acionar a chave e não quer que o motor ligue, ai pode usar ela, só alterando o esquema. Daí fica assim:

 

1) Desconecta do borne B1 e leve para o comum da pedaleira;

2) Passa outro cabo do NA da pedaleira retornando para B1 da contactora.

 

Isso vai habilitar o liga/desliga somente pela pedaleira mantendo o sistema de retenção (ou selo como alguns chamam).

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...

Senhores, gostaria de pedir a ajuda de vocês sobre como eu faço pra ligar esse circuito de comando ao motor em conjunto com a pedaleira. Eu quero que quando eu aperte o on do comando ele habilite a pedaleira a ligar ou desligar motor. E que quando eu aperte o off do comando, a pedal fique incapacitado de acionar o motor. Nos anexos seguem as fotos dos materiais. 

f393cf28-e778-4338-a7e6-f39b903dfd26.jpeg

8de4a9d0-f909-4b00-8d82-a686fe4814f6.jpeg

098cce23-e36a-41f5-9208-47117e80cc47.jpeg

3d944428-9b0b-409c-b99e-198f334de929.jpeg

5b16ca49-4e4a-412a-8079-c3f39f3b451f.jpeg

Sobre esse comentário:

 

Nesse caso, se ao acionar a chave e não quer que o motor ligue, ai pode usar ela, só alterando o esquema. Daí fica assim:

 

1) Desconecta do borne B1 e leve para o comum da pedaleira;

2) Passa outro cabo do NA da pedaleira retornando para B1 da contactora.

 

É recomendado que a pedaleira passe a realizar comando de força ligando a ela? Não seria mais adequado alimentar a pedaleira com outro disjuntor monofásico?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

4 horas atrás, CaioZRD disse:

É recomendado que a pedaleira passe a realizar comando de força ligando a ela?

NÃO! Em hipótese alguma! A pedaleira é comando e não força. Ela deverá acionar a contactora.

 

4 horas atrás, CaioZRD disse:

Não seria mais adequado alimentar a pedaleira com outro disjuntor monofásico?

Só se quiser ter um DSJ de proteção para COMANDO. Nesse caso, deve ser bem baixo de 2A ou 4A no máximo. Mas nessa circunstância é desnecessário.

 

3 horas atrás, CaioZRD disse:

possuem o esquema elétrico de um quadro de comando de uma câmera fria igual a esta?

Esse quadro é montado pela EOS e vendido pela Frigelar. A empresa de refrigeração colou o adesivo dela. Monto câmaras com esse modelo com freqüência e faço manutenção pelo menos umas 2 vezes por semana nesses quadros. Descreve o problema, a marca e o modelo do controlador (deve ser um TC900 se for de congelados ou MT512 se for resfriados) e informa qual é tensão, por favor? O trifásico é 220V ou 380V? É bem fácil de resolver. Esses quadrinhos são muito simplórios. Não tem relé de falta e inversão de fase.

 

Já de cara dá para ver que tem degelo elétrico por conta da 2ª contactora sem relé térmico. Provavelmente é uma câmara de congelados. Pela falta dos cabos no DSJ e contactoras, está remontando ou modificando algo?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!