Olá amigos.

Estou com uma duvida sobre Trafos,

Estava realizando manutenção em uma sala elétrica,

E reparei um Trafo ali presente.

A duvida é a seguinte,

O Trafo abaixa a tensão de 2.4 KV para 440 V,

No Secundario a potencia marca 230 KVa.

Queria saber porque que é marcada a potencia aparente e não a potencia real que seria em Watts.

Até onde sei, se tem a Potencia aparente e o Fator de potencia é só multiplicar e se acha a potencia real.

Mas realmente ainda não entendi porque esta marcada a potencia aparente,

Ja trabalhei com alguns geradores que também tinham a mesma marcação.

Desde já agradeço.

Postado
Olá amigos.

Estou com uma duvida sobre Trafos,

Estava realizando manutenção em uma sala elétrica,

E reparei um Trafo ali presente.

A duvida é a seguinte,

O Trafo abaixa a tensão de 2.4 KV para 440 V,

No Secundario a potencia marca 230 KVa.

Queria saber porque que é marcada a potencia aparente e não a potencia real que seria em Watts.

Até onde sei, se tem a Potencia aparente e o Fator de potencia é só multiplicar e se acha a potencia real.

Mas realmente ainda não entendi porque esta marcada a potencia aparente,

Ja trabalhei com alguns geradores que também tinham a mesma marcação.

Desde já agradeço.

É por isso:

http://img19.imageshack.us/img19/5580/55100230142475328893850.jpg

55100230142475328893850.jpg

É porque existe uma parcela da potência que se chama Var (Volt ampere reativo) que também gera correntes elétricas, no entanto não gera potência.

Mas o trafo tem um limite de corrente elétrica que ele pode suportar nos suas bobinas, por isso é melhor descrever a potência em Kva.

Acontece que se a potência fosse descrita em watts, poderia existir uma situação em algum momento onde a corrente de energia reativa seria elevada e a de energia ativa seria baixa, de forma que somando as duas ultrapassaria o limite de potência do trafo.

Como é que se gera corrente num trafo sem gerar potência ativa?

Imagine um capacitor AC de uns 50uf por 250V.

Se você pôr ele na tomada da sua casa, em 220V, ele vai gerar uma corrente de aproximadamente 4 a 5A.

Daí você multiplicaria 5 vezes 220 = 1100 watts certo? errado!

Não é watts é Var, vamos analisar:

Quando a senoide da corrente alternada de 220V parte de 0V até o topo da senoide (uns 320V pico), este capacitor está carregando, sugando energia da rede.

Após a tensão do semi-ciclo da rede de 220V atingir o topo, 320V, o capacitor já vai estar totalmente carregado.

A senoide vai começar a cair novamente. Você pensa que o capacitor vai se manter carregado com 320V mesmo com a senoide da rede caindo para 0V?, não! Ele vai acompanhar a tensão da senoide.

E o que aconteceu com aquela energia que estava armazenada no capacitor, já que a senoide caiu a zero volt e o capacitor acompanhou? Ele simplesmente devolveu para a rede.

Var é isso, é uma energia que não gera potência ativa, pois está sempre sendo devolvida para o gerador ou rede elétrica. No entanto provoca aquecimento de cabos, nos transformadores e provoca harmônicas.

Definição do wikipedia:

Existe também em CA outra potência, que é a chamada potência reativa, cuja unidade é VAr e é igual a:

Numa instalação elétrica que apenas possua potência reativa, a potência ativa média tem um valor nulo, pelo que não é produzido nenhum trabalho útil. Diz-se portanto que a potência reativa é uma potência devatada (não produz watts ativos).

Na indústria elétrica recomenda-se que todas as instalações tenham um fator de potência (db9485368a1de07222b5dad0cd7e946c.png) máximo, com o qual 961e402cecfaa7a5cd1701486bb0f136.png será mínimo e portanto a potência reativa ou não útil será também mínima.

A integração temporal da potência reativa resulta numa energia reativa, que representa a energia que circula de forma oscilante nas instalações mas não é consumida por nenhum receptor. Em casos de consumidores especiais de energia eléctrica (grandes consumidores), esta energia pode ser contabilizada em VAr-hora, e faturada adicionalmente à energia ativa consumida.

Postado

valeu albert..

Essa parte das potencias eu tinha uma boa noção, Va,W,Var,,

Mas não achava o porque da potencia marcada em KVa, Tambem ja tinha perguntado para outras pessoas mas ninguem tinha conseguido explicar de forma simples clara.

Muito Obrigado.....

  • Coordenador
Postado

Caso o autor do tópico necessite, o mesmo será reaberto, para isso deverá entrar em contato com a moderação solicitando o desbloqueio.

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!