Meu gabiente esta dando leves choques quando encosto em partes onde a tinta esta desemcapada. Começou a acontecer quando eu troquei de um Establilizador para um Filtro de Linha. Minha casa não tinha terra. No dia seguinte do qual eu descobri isso, meu tio trocou a instalação elétrica do meu quarto e meu pai fez o aterramento. (Colocou uma barra de 1m de cobre no chão e colocou o cabo terra nela.) Mas os choques continuaram. Alguma sugestão?

Ps. Algumas informações úteis:
- Mudei a chave da fonte de 115v para 230v
- O Filtro de Linha que eu uso é um pouco antigo, pois eu comprei um novo e dei para o meu pai.
- Os choques SÓ ocorrem se eu estiver colocando a mão na parede perto do meu PC.

(Qualquer informação extra que precisarem, podem pedir)

Postado

@AlejandrEditz Boa noite.

 

32 minutos atrás, AlejandrEditz disse:

Mudei a chave da fonte de 115v para 230v

Qual a tensão da rede elétrica de sua residência, fornecido pela concessionária de energia e com que intuito você fez esta mudança do seletor?

 

34 minutos atrás, AlejandrEditz disse:

O Filtro de Linha que eu uso é um pouco antigo, pois eu comprei um novo e dei para o meu pai.

E porque não faz a inversão, usando o novo filtro para teste?

Postado

A tensão da minha casa é de 220v, como pois no Rio Grande do Norte. Fiz a troca de tensão justamente por causa disso. Vou tentar o novo filtro e depois falo os resultados.

 

Edit: Não sei se é uma boa ideia testar, afinal, levar um choque só pra isso não é uma sensação muito agradavel

Postado

Se sua fonte tem chave seletora, quase com certeza ela é bomba e muito possivelmente está deixando corrente escapar. Tem que trocar por uma decente.

Outra possibilidade é o aterramento feito pelo seu pai ter ficado mal feito. Imagino que ele não seja um especialista na área e nem tenha observado a NBR 5410.

Postado

Definitivamente aposto na fonte. E o aterramento também. Eu o vi instalando e levou provavelmente alguns minutos. Outra coisa é que quando coloco uma chave de fenda de teste, daquelas que acendem quando ha corrente, e notei que elas ascendiam no terra de algumas das tomadas novas.

Postado

É, definitivamente o aterramento não ficou bom. Alguma das fases está fechando corrente com o terra. Tem que refazer isso daí, dessa vez observando o que manda a norma. Alguns minutos não tem como, só pra ler você tem que gastar pelo menos umas duas ou três horas. Se não tem a capacidade ou disposição, a saída é chamar um eletricista profissional.

Postado
10 minutos atrás, Shaman93 disse:

É, definitivamente o aterramento não ficou bom. Alguma das fases está fechando corrente com o terra. Tem que refazer isso daí, dessa vez observando o que manda a norma. Alguns minutos não tem como, só pra ler você tem que gastar pelo menos umas duas ou três horas. Se não tem a capacidade ou disposição, a saída é chamar um eletricista profissional.

Isso começou quando eu troquei o estabilizador pelo filtro de linha, mas não tenho como voltar a usa-lo, pois ele queimou. Realmente não sei o que fazer, pois não tem grana pra comprar uma fonte nova, e nem pra chamar um eletricista profissional.

Postado
4 minutos atrás, AlejandrEditz disse:

Realmente não sei o que fazer, pois não tem grana pra comprar uma fonte nova, e nem pra chamar um eletricista profissional

Se a instalação elétrica interna da sua residência não tá 100%, não há outra coisa a ser feita senão consertar. Comprar outra fonte na atual condição... não vejo como solução, embora uma fonte confiável seja fundamental, não faz milagres.

Postado
2 minutos atrás, AlejandrEditz disse:

Isso começou quando eu troquei o estabilizador pelo filtro de linha, mas não tenho como voltar a usa-lo, pois ele queimou.

Estabilizador é um câncer pra qualquer equipamento eletrônico. Se ele resolvia os choques, pode ter certeza que de muitas outras formas prejudicava o seu PC. Agradeça por ele ter queimado antes de levar a perda do resto e torça pra que não tenha danificado nada enquanto você usou (porque a tendência é que tenha).
 

4 minutos atrás, AlejandrEditz disse:

Realmente não sei o que fazer, pois não tem grana pra comprar uma fonte nova, e nem pra chamar um eletricista profissional.

Aí é com você, tem que decidir se convive com os choques/risco pessoal/risco material ou se não usa o PC até conseguir juntar grana pra comprar uma fonte decente e pagar um profissional.

Sem grana nenhuma, o que você pode fazer é estudar a NBR que eu passei e tentar entender onde seu pai errou e sugerir mudanças pra melhorar o aterramento.

Postado
11 minutos atrás, Shaman93 disse:

Estabilizador é um câncer pra qualquer equipamento eletrônico. Se ele resolvia os choques, pode ter certeza que de muitas outras formas prejudicava o seu PC. Agradeça por ele ter queimado antes de levar a perda do resto e torça pra que não tenha danificado nada enquanto você usou (porque a tendência é que tenha).
 

Aí é com você, tem que decidir se convive com os choques/risco pessoal/risco material ou se não usa o PC até conseguir juntar grana pra comprar uma fonte decente e pagar um profissional.

Sem grana nenhuma, o que você pode fazer é estudar a NBR que eu passei e tentar entender onde seu pai errou e sugerir mudanças pra melhorar o aterramento.

Meu tio eletricista diz que o terra nao serve para previnir choques, e sim para desligar o equipamento no caso de vazamento de energia. Enquanto ao computador, não é como se ele fosse importante, é um 775 defasado, pretendo comprar um novo no final do ano. Mas acho que o jeito é realmente refazer a instalação elétrica, ou pelo menos o terra.

 

Edit: Usei a chave de fenda de teste de novo, e ela não ascendeu no terra, mas eu notei que ela só ascendeu na  esquerda da tomada, isso é normal?

  • Membro VIP
Postado

Já perguntaste para seu tio, eletricista, se suas tomadas estão corretamente instaladas, com a polarização adequada???

 

Se ele disser que isso não importa, troque de tio urgentemente..

 

Polarização adequada das tomadas, se vistas de frente

image.png.2a00e08e29aff974a7951fd826f7fe88.png

  • Curtir 1
Postado
4 minutos atrás, faller disse:

Já perguntaste para seu tio, eletricista, se suas tomadas estão corretamente instaladas, com a polarização adequada???

 

Se ele disser que isso não importa, troque de tio urgentemente..

 

Polarização adequada das tomadas, se vistas de frente

image.png.2a00e08e29aff974a7951fd826f7fe88.png

Bem, tenho quase certeza que a fase esta no lado esquerdo, e por ser uma tomada de 3 pinos, não posso simplesmente vira-la. Sera que essa é a causa do meu problema? Também suponho que ele esteja errado sobre o terra? Pois ele falou que o terra não resolveria meu problema.

  • Membro VIP
Postado

A fase ai está no lado esquerdo e pode estar correto, vai depender de onde está o neutro..

A fase, do lado esquerdo estaria correta se e somente se o aterramento estivesse no lado de baixo na nova tomada brasileira.

Mas seu tio eletricista não viu isso?????

Ele não é eletricista???

Dê um jeito nessa sua instalação e sinta se pelo menos os choques diminuem de intensidade...

Postado
12 minutos atrás, faller disse:

A fase ai está no lado esquerdo e pode estar correto, vai depender de onde está o neutro..

A fase, do lado esquerdo estaria correta se e somente se o aterramento estivesse no lado de baixo na nova tomada brasileira.

Mas seu tio eletricista não viu isso?????

Ele não é eletricista???

Dê um jeito nessa sua instalação e sinta se pelo menos os choques diminuem de intensidade...

Parece que sim, o terra esta para baixo., Então não sei o que pode estar havendo.

 

adicionado 40 minutos depois

Atualização: O problema estava na fonte! Outro eletricista veio aqui em casa e vimos que tudo estava nos conformes! Inclusive o terra que meu pai fez estava funcionando. O problema era na fonte do PC. Peguei uma fonte mais recente com um amigo e os choques cessaram de vez.

Postado

Por curiosidade, quais problemas poderiam ocorrer com o fase e o neutro invertidos na tomada? Ou então quando conectamos algum aparelho em que o plug não possui o fio terra e portanto poderíamos encaixar ele na tomada ao contrario sem nem perceber(e aí ficaria invertido o fase com o neutro)?
Sobre os fios dentro da tomada, geralmente o vermelho é utilizado para o fase?

  • Curtir 1
  • Membro VIP
Postado
1 hora atrás, gutopereira disse:

Por curiosidade, quais problemas poderiam ocorrer com o fase e o neutro invertidos na tomada? Ou então quando conectamos algum aparelho em que o plug não possui o fio terra e portanto poderíamos encaixar ele na tomada ao contrario sem nem perceber(e aí ficaria invertido o fase com o neutro)?
Sobre os fios dentro da tomada, geralmente o vermelho é utilizado para o fase?

Sabe-se, ou se deveria saber, que em qualquer equipamento o fusível, bem como a chave liga desliga, os indutores, os fusíveis térmicos justapostos as proteções, as próprias proteções etc, deveriam estar ligadas em série com o fio fase e não com o neutro, por questões de segurança..  Ora, como garantir isso dai se não se sabe onde está o fio fase...  Por isso a necessidade de polarização do conector, plugue e tomada..

 

Quanto as cores infelizmente na enorme maioria dos casos são cores do kit... Kit ver. ou ki sobrar na obra..

  • Curtir 2

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...