Olá, depois de muita pesquisa fiz o circuito anexo, para controlar um motor DC de ar condicionado automotivo, conforme varia a temperatura. Não tenho como saber se funciona ou não, não tenho os materiais para teste em casa, antes de comprar os componentes e montar gostaria da opinião de vocês sobre o projeto.

Obrigado.

http://imageshack.us/photo/my-images/23/d3ru.png

post-711358-0-29990200-1390848622_thumb.

Postado

Olá, alterei para o lm248:

 

https://imageshack.com/a/img689/4067/3qy1.png

 

A finalidade do diodo zener na alimentação do circuito integrado é evitar que os transientes gerados pela comutação do motor possam realimentar o circuito, afetando o funcionamento do oscilador e até mesmo colocando em risco a integridade do circuito integrado. 
O circuito pode funcionar com tensões de entrada de 6 a 25 V.
O diodo Z1 pode ser de 18 V para tensões de entrada até 15 V, e de 28 V a 30 V para tensões de entrada maiores.
Os capacitores eletrolíticos devem ter tensões de trabalho pelo menos uns 50% maiores que as tensões usadas na alimentação do módulo.
NTC Thermistor, 100k huh.gif @25degC
Ajustando a tensão de referência por P1, para que na temperatura limiar do disparo, a tensão na outra entrada seja da mesma ordem, conforme o NTC usado. A resistência do NTC deve ser da mesma ordem que a metade de P1 na temperatura de disparo. 
O segundo Amp-Op é somente um amplificador, dando mais sensibilidade, sendo ajustado pelo trimpot de realimentação e pelo outro NTC de ligação com o primeiro estágio.
O terceiro Amp-Op é um gerador de onda triangular, sendo que o quarto Op-Amp compara este sinal com o sinal de referência dependente da temperatura, enviado pelo Amp-Op 2.

O capacitor (68nF) dá uma frequencia PWM em torno de 100Hz; com  100nF em torno de 70Hz.
O Fet de saída tem que aguentar uns 20 A, necessário um pequeno radiador de calor.


O circuito é a junção de uns três que vi na net, tentei ver um que utilizasse o sensor LM35 que  apresenta uma saída de tensão linear relativa à temperatura em que ele se encontrar no momento em que for alimentado por uma tensão de 4-20Vdc e GND, tendo em sua saída um sinal de 10mV para cada Grau Celsius de temperatura, portanto 180mV em 18 graus certo, ou seja se fizermos um comparador de tensão cuja a referencia mínima seja de 180mV o mesmo vai acionar o PWM em velocidade mínima quando o LM35 fornecer essa tensão...certo?

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!