Trabalho com automação e utilizo um cabo CAT5e SOHOPLUS para ligação dos equipamentos, e pretendo utilizar da seguinte forma:

 

- 4 vias: Dados

- 2 vias: 48V (POE Camera)

- 2 vias: 12V (LED sinalizador)

 

O cabo é 24AWG e tem uma resistência de 93.8 Ω/km.

 

A câmera consome, em carga máxima, 7.1W, totalizando, aproximadamente, 0.148A. Em 100m, teoricamente, a queda de tensão seria de, aproximadamente, 1.39V.

 

Visto que os POE injectors utilizam 4 vias para alimentação 48V, é possível utilizar somente 2 vias para alimentação da câmera?

  • Membro VIP
Postado

Não conheço esta câmera alimentada por 48v mas teorizo que ela tem um regulador stepdown e pela tensão deve ter sido projetada pra longas distâncias mesmo. Portanto seu projeto deve funcionar (no tocante às perdas).

Em tempo: minhas câmeras são 12V e ligo todas com fio estimo mais fino que 26 a uns 60M a mais distante

fio-camera-cabo-manga-cftv-4-vias-megatr

Postado
9 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

Não conheço esta câmera alimentada por 48v mas teorizo que ela tem um regulador stepdown e pela tensão deve ter sido projetada pra longas distâncias mesmo. Portanto seu projeto deve funcionar (no tocante às perdas).

Em tempo: minhas câmeras são 12V e ligo todas com fio estimo mais fino que 26 a uns 60M a mais distante

fio-camera-cabo-manga-cftv-4-vias-megatr

 

A câmera pode ser alimentada com 12v pelo conector de energia, mas ela utiliza, também, o POE 802.3af, podendo ser alimentada diretamente com 48v pela entrada ethernet (são câmeras IP).

Postado

eu seguiria o padrão da tecnologia e crimparia os terminais conforme os padrões T568A ou T458B

adicionado 0 minutos depois

qualquer coisa feita fora disto que não seja devidamente documentada poderá ser considerado gambiarra por outros profissionais.

Postado
2 horas atrás, Eder Neumann disse:

eu seguiria o padrão da tecnologia e crimparia os terminais conforme os padrões T568A ou T458B

adicionado 0 minutos depois

qualquer coisa feita fora disto que não seja devidamente documentada poderá ser considerado gambiarra por outros profissionais.

Mas como o serviço é realizado somente por mim, não teria problemas quanto ao padrão utilizado.

Postado
4 horas atrás, Eder Neumann disse:

você não pode ligar o led em 48V e preservar o protocolo do cabeamento? penso que ficaria mais profissional.

Procurei os leds para 48V e não encontrei, pois isso a divisão.

Postado
5 horas atrás, marcoslucianops disse:

Procurei os leds para 48V e não encontrei, pois isso a divisão.

Não vai achar mesmo.

Mas qualquer led que seja deve ser ligado com resistor em série, então deve calcular um resistor para ligar o Led em 48V.

 

Só pra ter uma ideia, já substituí uma lâmpada Neon por um Led comum de 2V, a tensão disponível lá era de 270VDC, usei um resistor de 220k em série.

  • Amei 1

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...