Pode ser que seja muito besta rsrs mas...

Se tenho uma tomada dupla na parede onde os fios do disjuntor chega em uma e outros fios puxam pra outra, sendo cada uma de dez amperes, o disjuntor precisa ser de 20 amperes? Pois vi que aqui em casa o disjuntor de onde os fios dessa tomada vem é de 15 amperes. A maior dúvida é a seguinte, e se eu ligar uma extensão nessa tomada e nessa extensão ligar 3 equipamentos ambos de 10 amperes, o disjuntor precisaria ser de 30 amperes ou não tem nada a ver?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@tiagopraz Correto, o disjuntor precisa ser dimensionado para a carga, mas é preciso levar em consideração tb a bitola do fio, nesse caso de 30 amperes precisaria ser fio 4mm pra cima, embora que dificilmente você puxará tanta corrente com aparelhos residenciais, você teria que ligar uma cafeteira, panela elétrica, e liquidificador juntos para alcançar essa corrente toda, divide o watt pelo volt e você encontrará o amper. Tv, computador , som e etc geralmente não consomem mais do que 1 amper.

Lembrando que se você tem uma tomada dupla ou um filtro de linha você não terá 10 amper em cada tomada, mas no conjunto todo, se você ligar um aparelho só de 10 amper já era as outras tomadas, ou ligar dois de 5 amper e assim por diante.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá@tiagopraz, isso depende da fiação que vai do disjuntor até as tomadas, por norma tomadas residenciais comuns usam cabo 2mm para os circuitos de tomada permitindo corrente máxima de 20A no circuito. portando não adianta trocar o disjuntor para 30A se os cabos do circuito não aguentam. Você pode torrar os cabos com a sobrecarga e provocar um incêndio na sua casa. Muito cuidado! 

Tomada para micro-ondas e outros equipamentos com potencia elevada usam tomadas especiais e os cabos do circuito são de 4mm ou mias suportando uma maior corrente.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 01/06/2021 às 15:14, tiagopraz disse:

Pode ser que seja muito besta rsrs mas...

Se tenho uma tomada dupla na parede onde os fios do disjuntor chega em uma e outros fios puxam pra outra, sendo cada uma de dez amperes, o disjuntor precisa ser de 20 amperes? Pois vi que aqui em casa o disjuntor de onde os fios dessa tomada vem é de 15 amperes. A maior dúvida é a seguinte, e se eu ligar uma extensão nessa tomada e nessa extensão ligar 3 equipamentos ambos de 10 amperes, o disjuntor precisaria ser de 30 amperes ou não tem nada a ver?

Se você ligar 30 amperes nessa tomada tanto a tomada quanto a extensao e os cabos provavelmente irao pegar fogo, talvez só não pegando por conta do disjuntor que vai desarmar


Se você for usar acima de 10A em um circuito seja onde ele estiver localizado você precisa de uma tomada de 20A e um disjuntor exclusivo para ele. Se você usar fio de 2,5mm usa disjuntor de 20A curva B ou 16A curva B, se for fio de 4mm usa disjuntor de 25A. Na extensão de 20A jamais ultrapassar 20A. 

 

OBS: quando falo de disjuntor exclusivo pra ele você vai precisar puxar um cabo fase, neutro e terra do QDC até o local e lá no QDC ter um disjuntor para ele. Se o circuito da casa não estiver dimensionado para isso, esqueça e faça uma revisão total

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!