Olá.

O disjuntor seguinte está correto para um circuito com 4 lâmpadas de 400W cada? 

Ligadas em 220V 

São 1600W, 7,27A. O mais próximo é o de 10A em valores comerciais.

Um de 10A curva C bipolar atenderia bem em termos de proteção? Obrigado.  

  • Curtir 1
Postado
41 minutos atrás, Zé da couve disse:

Um de 10A curva C bipolar atenderia bem em termos de proteção?

Seria mais interessante o de curva B. 

 

O curva C é mais indicado pra motores e transformadores. 

  • Curtir 2
Postado
25 minutos atrás, Zé da couve disse:

Um de 10A curva B faria bem ao propósito?

Exatamente. 

 

E um contator pequeno de 10A também é interessante, pois eles são mais robustos do que os interruptores. 

Apesar de aumentar o custo, fará com que a instalação seja mais durável evitando problemas futuros. 

  • Curtir 2
Postado

Obrigado @Renato.88.

 

se não for abuso, por que no ar condicionado do meu amigo, de 740W, no manual de instruções recomenda (são 2,96 de razão de EER, embora não esteja escrito), contam 3,4A e recomendam um disjuntor de 15A? A potência é menos da metade das lãmpadas. Obrigado.

  • Curtir 1
Postado
10 horas atrás, Zé da couve disse:

contam 3,4A e recomendam um disjuntor de 15A? A potência é menos da metade das lãmpadas.

Porque o ar condicionado tem motor. 

Os motores quando ligam puxam uma corrente muito alta no começo, depois ela abaixa. 

Se por exemplo, você colocar um disjuntor de 6A ele pode desarmar quando o ar ligar. 

 

Em algumas lâmpadas também existe isso da corrente ser alta quando ligar, mas é mais rápido que nos motores. Não dá tempo o disjuntor desligar. 

 

É por esse motivo que existe os disjuntores de curva B e C. 

Os de curva C são mais lentos pra desligar e por isso são usados em motores. 

  • Curtir 2
Postado

Lembrando que disjuntores são feitos para proteger o cabeamento e não as cargas.

Devido a isso, os disjuntores têm que serem instalados de acordo com a bitola do fio da instalação:

 

Cabeamento de 1,5 mm², disjuntor de 15A 

2,5 mm², disjuntor de 20A

4 mm² disjuntor de 30A

6 mm² disjuntor de 40A 

10mm² disjuntor de 50A

16mm² disjuntor de 70A

25mm² disjuntor de 90A

Postado
11 horas atrás, albert_emule disse:

Lembrando que disjuntores são feitos para proteger o cabeamento e não as cargas.

Devido a isso, os disjuntores têm que serem instalados de acordo com a bitola do fio da instalação:

 

Cabeamento de 1,5 mm², disjuntor de 15A 

2,5 mm², disjuntor de 20A

4 mm² disjuntor de 30A

6 mm² disjuntor de 40A 

10mm² disjuntor de 50A

16mm² disjuntor de 70A

25mm² disjuntor de 90A


Olá, obrigado por sua resposta, bastante relevante.

Porém fiquei com uma dúvida, no manual do ar condicionado de740W, informa uma corrente de 3,4A em 220V. Também está escrito para usar um disjuntor curva C de 16A. 

Minha dúvida é sobre a tabela 47 da NBR 5410, que afirma que em circuitos de força a seção mm² mínima deve ser de 2,5.

No caso, pelo fato do valor comercial do disjuntor ser de 16A, com um cabo de 2,5mm² o disjuntor bipolar não vai proteger o cabeamento? 

Obrigado. 

Postado
1 hora atrás, Zé da couve disse:

No caso, pelo fato do valor comercial do disjuntor ser de 16A, com um cabo de 2,5mm² o disjuntor bipolar não vai proteger o cabeamento?

Os valores de disjuntores que estão na tabela são o máximo que se pode colocar para cada Bitola de fio. 

16A e menos que 20A, aí tá certo. 

 

Não pode por exemplo colocar disjuntor de 25A no fio de 2,5mm. 

 

Eu mesmo até uso um pouco abaixo, pois costumo usar os disjuntores DIN que tem medidas diferentes. 

Aí fica:

1,5mm com 10A 

2,5mm com 16 ou 20A (depende das cargas/tipo de instalação) 

4mm com 25A

6mm com 32A

10mm com 40 ou 50A (depende das cargas/tipo de instalação) 

16mm com 63A

25mm com 80A

 

  • Curtir 1
Postado
Em 15/09/2022 às 03:47, Renato.88 disse:

Os valores de disjuntores que estão na tabela são o máximo que se pode colocar para cada Bitola de fio. 

16A e menos que 20A, aí tá certo. 

 

Não pode por exemplo colocar disjuntor de 25A no fio de 2,5mm. 

 

Eu mesmo até uso um pouco abaixo, pois costumo usar os disjuntores DIN que tem medidas diferentes. 

Aí fica:

1,5mm com 10A 

2,5mm com 16 ou 20A (depende das cargas/tipo de instalação) 

4mm com 25A

6mm com 32A

10mm com 40 ou 50A (depende das cargas/tipo de instalação) 

16mm com 63A

25mm com 80A

 


Renato.88, muito obrigado, novamente elucidando minhas dúvidas, assim como o albert_emule. 

Os agradeço. 

 

  • Curtir 1

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!