Julio Pestana

Posts recomendados

Tenho um ponto de energia onde tinha uma lâmpada LED de 30W que deixou de funcionar, aproveitei pra trocar por uma calha de fitas de led que tb não acendeu, tentei um plafon quadradode led e nada.

Tenho 110V no retorno quando aciono o interruptor e o neutro apresenta tensão próxima de 12V mesmo com o interruptor desligado e sem soquete na ponta.

Todas as lâmpadas funcionam em outros pontos da casa. 

Junto ao interruptor tenho uma tomada que está funcionando pois testei cozinhando arroz.

Esse ponto sempre funcionou por mais de 5 anos e agora, do nada e somente esse ponto, parou de funcionar com as lâmpadas.

Minha teoria era que, como tem uma tensão no neutro, não está atingindo a diferença de potencial mínima para ligar as lâmpadas, mas como a tomada funciona, esta teoria foi por água abaixo.

Alguém tem alguma ideia do que pode ser isso?

 

Obrigado!

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

8 horas atrás, Julio Pestana disse:

Tenho 110V no retorno quando aciono o interruptor e o neutro apresenta tensão próxima de 12V mesmo com o interruptor desligado e sem soquete na ponta.

Qual a tensão quando põe a lâmpada? 

Já testou sem o interruptor apenas juntando os fios? 

As vezes o interruptor pode estar ruim, o multímetro marcar tensão nem sempre significa que ele está bom. 

Seu fio neutro também pode ter mau contato. 

  • Curtir 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
17 horas atrás, Julio Pestana disse:

calha de fitas de led que tb não acendeu, tentei um plafon quadradode led

Apesar de difícil (não se depender de murphy) ambos podem estar com defeito. Teste-os numa tomada funcionando claro. Depois disso só resta a possibilidade de de fato uma das fases não estar chegando onde deve seja por maucontato, fio partido por maritaca e afins

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

19 horas atrás, Julio Pestana disse:

Minha teoria era que, como tem uma tensão no neutro, não está atingindo a diferença de potencial mínima para ligar as lâmpadas, mas como a tomada funciona, esta teoria foi por água abaixo.

Sua teoria não esta errada. O neutro do bocal de lâmpada terá a mesma tensão e desempenho do neutro da tomada se, e somente se, a ligação entre os 2 pontos estiver boa. Este raciocínio também vale para a fase. Estando o fio partido ou com a emenda frouxa ou qualquer outra intercorrência é o bastante para o bom funcionamento ir pro saco.

A causa mais provável e mais fácil de pesquisar é o interruptor. Junte os fios e veja se a lâmpada acende.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware