Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado

Provavelmente seja uma caracteristica da marca que escolhestes. Para grandes capacidades todas as marcas serão trifásicas. A tensão será equivalente à sua região. Qual é de fato seu problema?

  • Coordenador
Postado

Luiz, será que você não esta confundindo o fio terra, como uma terceira fase?

Eu já trabalhei em ambientes com AR de 60.000 Btus, 220V, e que não era trifásico!...

Postado

Tem uma etiqueta nas 2 partes do produto com modelo. Muitas letras e nºs. Posta uma delas que defino certinho para tí.

Postado

Provávelmente é porque: 60.000 BTUs coresponde a 17,640 watts isso chega bem perto de 25.000 watts, que é o máximo admissivél pra rede monofázica.

...E o ar ao dar partida, eleva sua corrente.

-portanto recomenda se tri. porque você terar uma folga de potencia futura amigo!!!!

Se instalar ele em monofásico terárs problemas com quedas de energia!!!!!

AR 60.000 BTUs: 17,640 watts, terás que usar o cabo de 25mm (f1 f2 f3 N e T) até o quadro de distribuição, pra saber a fiação de entrada, tem que saber a distancia do quadro ao medidor da compania de energia e sua carga total.

  • Curtir 1
Postado

Amigo Jarcione, estás equivocado. Um compressor para equipamentos de refrigeração trifásico nunca funcionará em uma rede monofásica. O caso em questão, provavelmente é porque o equipamento é tri e a rede dele é mono. Ou troca o equipamento ou altera o padrão. Existem equipamentos de 60.000 BTU/h que tem compressor mono. A distribuidora de energia pode ou não aceitar o aumento de carga, dependendo das condições da rede pública e da entrada padrão do usuário. Cada marca de climatizador tem seus requisitos e deve ser instalada somente por pessoal qualificado da assistência da marca, para evitar problemas futuros com garantias.

Porque o estabelecimento não é trifase e eles estão querendo que faça a mudança para fazer a instalação do ar condicionado, a marca é Carrier.

A maioria das maquinas grandes da Carrier são trifásicas 220 ou 380V, dependendo da região. Se for mesmo trifásica, tens que reformar seu padrão de energia. Ou trocar de equipamento.

  • Membro VIP
Postado
Quais marca de ar-condicionado são mono?

Nem é uma questão de marca não e sim de potência.. Condicionadores de ar de menor potencia, 7000 BTU's, desses de janela, até se encontram, são raros, para tensão de 127 Volts..

Acima disso somente para tensão bifásica 220 Volts ou monofásica 220 Volts.

Subindo mais ainda a potência, acima de 40.000 BTU's os compressores já são trifásicos...

Postado
Quais marca de ar-condicionado são mono?

Algumas marcas tem mono, mas para capacidades menores. A Fujitsu tem modelos inverter mono, mas até 48.000 BTU/h. Outras, como a Midéa e a LG tem alguns modelos grandes monofásico. Dá uma olhada. Existem muitas marcas no mercado. É necessário pesquisa para saber se será bem atendido em termos de instalação e assistência técnica. Os preços também são outro fator de dor de cabeça.

Fujitsu

Springer-Carrier

Midéa

LG

Postado

Antigamente tinha 60.000 monofásico(já vi parado aqui) mas com mudança de normas e outros pararam de fabricar, tem usados a venda mas come muito mais energia que os atuais trifásicos além de você correr o risco pagar uma baita multa e perder o equipamento.

De 60.000btus em geral a Unidade Interna é 220 monofásico e a Unidade Externa é V 220/trifásico, Você precisa de uma rede trifásica para alimentar a unidade externa(aquela grandona com uma hélice dentro que fica do lado de fora).

A potencia necessária para o estabelecimento foi determinada com uma analise ou foi uma suposição sua de que de que só essa potencia vai resolver seu problema?

  • Curtir 1
  • Coordenador
Postado

A potencia necessária para o estabelecimento foi determinada com uma analise ou foi uma suposição sua de que de que só essa potencia vai resolver seu problema?

Muito importante essa colocação!

Dependendo do tamanho do ambiente, é melhor colocar mais de um aparelho de potência menor.

Ai não precisa modificar o padrão de energia do estabelecimento...

Postado

Num ambiente sem perda térmica, essa conta começa em 600 BTUs/h X m2. A medida em que se acrescenta cargas como iluminação, pessoas, janelas, portas, insolação, calor sensível e latente, etc.. essa conta aumenta. No caso mais perfeito seria: 600 BTU/h * x m2 (exemplo: 600 X 25 m2 = 15.000 BTU/h). Leia mais sobre o assunto aqui:

http://www.maxiar.com.br/saiba_texto.asp?cadastroid=5018&tipo=Dicas%20e%20Informativos

http://www.deizone.com/calculo-de-ar-condicionado-split/

http://www.sistemasdearcondicionado.com.br/2009/07/como-calcular-carga-termica-ar.html

Um trabalho acadêmico:

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/25915/000754833.pdf?sequence=1

  • mês depois...
  • 4 anos depois...
Postado

Prezados, aproveitando o tema do tópico, tenho a seguinte dúvida:
Estou para comprar um aparelho da springer 18000 BTU de janela. No manual de especificação, diz que a alimentação tem que ser 220V monofásica. Moro no Rio de Janeiro e aqui consigo 200V em ligação bifásica. Como o importante é a tensão que vai alimentar o aparelho, faz diferença se 200V mono ou bifásica? Grato.

Postado

Não, não faz diferença ser em uma ou duas fases, desde ue a tensão seja 200v, 220v ou 240v.

Cogite escolher um split ao in vez de um de janela, dê uma pesquisada nas vantagens de um split

 

  • Curtir 1
Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!