Olá pessoal, gostaria da sugestão de vocês para solucionar uma duvida quanto ao DR.

Tenho uma mini bancada de teste, onde aplico meus testes e desenvolvimento hobby, nela tenho um circuito de proteção com Disjuntor 10A + DR 30mA, o problema se encontra quando estou inspirado e fecho um curto entre fase e terra, ou algum processo que gere uma fuga e ative a proteção do DR, o problema é que vai o DR da minha bancada junto com o da caso, e fica tudo no escuro.

Pensei em usar um trafo isolador, porém o mesmo, não é possível usar junto com DR, pois o secundário fica isolado, seu referencia a terra, logo não tendo aplicação ao DR, o que vocês fazem para contornar tal situação, vale a pena investir em um trafo de no minimo 2KVA para bancada, ou pelo preço, compensa desligar tudo?

  • Solução
Postado

Eu só uso disjuntor de 10A, não tem outro DR, afinal já tem o da casa toda que é a mesma coisa. 

 

A diferença é que na bancada não tem o terra em todas as tomadas do painel. 

A que uso pra fazer os testes só tem fase e neutro. 