Em um bom aterramento é admissível até 4 Vac entre o neutro e o terra. Como o neutro costuma ser conectado ao terra o teste se faz com uma segunda vareta de terra espetada no solo a pelo menos 1m da vareta onde o neutro foi conectado. Não é necessário uma vareta muito longa para esse teste, qualquer coisa de 30cm espetado no chão é o suficiente. Caso o solo esteja muito seco jogue um pouco de água sobre a vareta de teste. Com o seu voltímetro comum leia a diferença de tensão entre a vareta de teste e a vara de terra onde foi conectado o neutro. 

Esta é uma forma simplificada de se verificar se seu aterramento está bom. Para medidas confiáveis se usa um aparelho chamado aterrômetro onde se consegue ler a resistência entre seu aterramento e o solo.

 

Outra forma que será muito mais simples para ti. Se vai num cliente olhar uma impressora certamente não há solo para espetar a vareta. A caixa onde tem a tomada da parede costuma ser metálica. Veja a diferença de tensão entre o neutro da instalação elétrica e a caixa metálica. Cimento e tijolo conduzem eletricidade, pode-se então dizer que a construção é normalmente bem aterrada e como a caixa da tomada está chumbada na parede dá para fazer esse teste para parede de alvenaria. Se for dry wall ou divisória de papelão não funciona. 

  • Curtir 1
  • Obrigado 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

7 horas atrás, Sérgio Lembo disse:

Em um bom aterramento é admissível até 4 Vac entre o neutro e o terra. Como o neutro costuma ser conectado ao terra o teste se faz com uma segunda vareta de terra espetada no solo a pelo menos 1m da vareta onde o neutro foi conectado. Não é necessário uma vareta muito longa para esse teste, qualquer coisa de 30cm espetado no chão é o suficiente. Caso o solo esteja muito seco jogue um pouco de água sobre a vareta de teste. Com o seu voltímetro comum leia a diferença de tensão entre a vareta de teste e a vara de terra onde foi conectado o neutro. 

Esta é uma forma simplificada de se verificar se seu aterramento está bom. Para medidas confiáveis se usa um aparelho chamado aterrômetro onde se consegue ler a resistência entre seu aterramento e o solo.

 

Outra forma que será muito mais simples para ti. Se vai num cliente olhar uma impressora certamente não há solo para espetar a vareta. A caixa onde tem a tomada da parede costuma ser metálica. Veja a diferença de tensão entre o neutro da instalação elétrica e a caixa metálica. Cimento e tijolo conduzem eletricidade, pode-se então dizer que a construção é normalmente bem aterrada e como a caixa da tomada está chumbada na parede dá para fazer esse teste para parede de alvenaria. Se for dry wall ou divisória de papelão não funciona. 

 

Bom dia

 

Gostei do seu relato.

 

Aqui em uma casa sem aterramento abri um buraco no piso com uma furadeira e introduzi um ponteiro de pedreiro nesse buraco e o aterramento funcionou pelo teste que fiz com multímetro entre neutro e terra dando bem menos que 4V.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!