Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado

Olá tenho uma ducha corona II de 5400w, 110 volts ligada a um disjuntor de 30A. O problema é que num banho mais demorado e quente nesses dias de inverno aqui do sul o disjuntor do chuveiro não cai e acaba caindo o disjuntor do apartamento lá na entrada do prédio, ou seja saio do banho as escuras e tenho que ir até a rua para ligar o disjuntor da caixa da rua. Pergunto, o meu disjuntor do chuveiro pode estar estragado? O disjuntor do apartamento que fica na rua 50A é fraco? Não era para o de 50A que tá caindo suportar o chuveiro? nunca ligo microondas, aquecedor ou maquina de lavar ao mesmo tempo.O que eu faço?

Postado

Bom. Uma coisa é fato: pelo disjuntor do chuveiro somente circula a corrente do chuveiro, enquanto que pelo disjuntor geral circula a corrente do chuveiro somada com a corrente de toda o resto da casa.

Apesar disso, acredito que você possa realmente estar com um disjuntor (ou mesmo ambos) com defeito. Pra saber com certeza, ou você chama um eletricista para verificar o funcionamento dos disjuntores e da instalação (que seria o ideal) ou você substitui ambos os disjuntores para fazer o teste.

Postado

Se cai um mas não cai o outro então a casa está puxando muita corrente e quando liga o chuveiro você ultrapassa os 50A.

Provavelmente são as luzes acesas, TV, rádio, geladeira... isso tudo ja puxa uma corrente legal.

Para ver isso direito precisaria saber o que tem na sua casa (numero de lampadas e suas devidas potencias, além da tensão da casa, os eletrodomésticos ligados à rede)... podem ser outros fatores como fios velhos que podem causar fuga de corrente, o que ajuda a cair...

Postado

Acredito que ligar tudo que esta na casa e medir a corrente do circuito, verificar se não existem cabos sem isolamento, frouxos e caso haja corrigir.

Após saber qual a corrente que você precisa, adequar o disjuntor para a necessidade.

Se cai um mas não cai o outro então a casa está puxando muita corrente e quando liga o chuveiro você ultrapassa os 50A.

Provavelmente são as luzes acesas, TV, rádio, geladeira... isso tudo ja puxa uma corrente legal.

Para ver isso direito precisaria saber o que tem na sua casa (numero de lampadas e suas devidas potencias, além da tensão da casa, os eletrodomésticos ligados à rede)... podem ser outros fatores como fios velhos que podem causar fuga de corrente, o que ajuda a cair...

Postado

OLA, bom FLAVION, a uma grande chance do amigo, cabteixeira esta certo, ou seja o seu djuntor pode estar com defeito, ou o djuntor não esta adequado a corrente que a casa toda puxa, se você usava o chuveiro antes normal, troque o djuntor da casa, e veja se persiste o defeito, caso sim, pode ser que a fiação esteja com emendas folgadas, ocasionando faisca e consequentemente sobcarga nos djuntores....

  • 3 meses depois...
Postado

Uma possibilidade seria o disjuntor estragado, mas se ele estivesse estragado, você não iria conseguir ligá-lo.

Na tensão de 110V a corrente elétrica é quase o dobro em relação ao de 220.

Então I=P/V I=5400/110 I=50A. É claro que vai cair o disjuntor geral, pois ele está la para proteger a sua casa caso haja algum curto em um circuito e não desarma-o.

Sugiro que você coloque um disjuntor de maior corrente para o circuito do chuveiro. Mas esse disjuntor não poderá ser maior que o geral. ^_^

Postado

Concordo com o amigo Isakharan, tu tem uma corrente com cerca de 50A circulando pelo disjuntor geral. Já pensou se o mesmo estive-se com defeito e não desarma-se??? Suponhamos ainda que a fiação tenha sido dimensionada para 50A??? Uma simples partida no motor da tua geladeira é suficiente para elevar a corrente e comprometer todo o circuito. Duas dicas:

1a: Substitua o disjuntor geral de entrada e certifique-se que a fiação esta de acordo com a potencia total do circuito.

2a: Substitua sua ducha por uma de menor potência, por exemplo 4700W. Vais economizar por ambos os lados!

Postado

A explicação mais lógica é de que o djs de 30A esteja com problemas. Disjuntor de má qualidade talvez..

Pois está circulando mais corrente doque a capacidade dele. No caso a de proteção.

Postado

De acordo com o que os amigos ai falaram o problema pode ser no dimensionamento do circuito de alimentação principal, ou mesmo um mal contato nos bornes do disjuntor, oxidação e etc que podem causar um aquecimento excessivo ativando a proteção e o mesmo desarmando.

Independente do problema, a melhor solução é chamar um eletricista qualificado para resolver, pelo que constatei o autor do tópico não tem habilidade para reparar o problema sozinho nem conhecimento técnico para tal, podendo colocar em risco a sua vida ou/e comprometendo a instalação elétrica atual.

Com eletricidade não se brinca e nem se tenta aprender na prática antes de ter uma base teórica boa.

  • 3 anos depois...
Postado

caro amigo Flavion. o que está acontecendo com o circuito elétrico do seu apartamento é que você precisa pedir AUMENTO de CARGA na concessionária de energia elétrica da sua cidade. você tem dois parâmetros VISUAIS para saber quanto de carga chega na sua casa. 1º- olhe a BITOLA do cabo do ramal de entrada. no seu caso o protetor geral (disjuntor) é de 50 ampéres. BITOLA 10 mm2, do ramal de entrada. 2º- verifique no medidor (relógio de luz) qual a corrente máxima. você não pode em termo de carga, ultrapassar a corrente máxima do seu protetor que é de 50 ampéres, e a corrente máxima do seu medidor. no seu caso o dimensionamento do seu chuveiro de 5400 watts ligado em 110 volts seria bitola de fio de 10 mm2 e protetor de 50 ampéres já no limite. só ai você não poderia ligar nem uma luz. messa toda a carga do seu apartamento chame URGENTEMENTE um eletricista qualificado com a norma nr10 para refazer a sua instalação elétrica, que ele vai pedir aumento de carga na concessionária de energia elétrica. saudações.

Postado

Já aconteceu comigo certa vez e o problema era mais simples do que parecia:

Os parafusos do disjuntor geral estavam mal apertados, o que causava um aquecimento fazendo com que o mesmo se desligasse.

Mas um detalhe: Lembre-se que lá a rede vai estar sempre ligada, portanto se voce não tem experiência, chame um eletricista.

  • 4 anos depois...
Postado

Por que o disjuntor desarma?

RESPOSTA: Por sobrecarga, geralmente muita coisa ligada em um disjuntor o sobrecarrega e o faz desarmar.

Neste post vou falar especificamente de um caso:

 

Neste friozão danado, você cansado de tomar banho morno, vai la no home center e...pega aquele chuveirão lindo e potente e pensa: tá resolvido! Aí você troca o chuveiro e toma aquele banho gostoso, e "clic", desarma o disjuntor e você fica no gelado. Brrrrrrrrr!

Foi isso né? Bom se foi esse caso específico, você deve ter observar o seguinte:

 

Se seu chuveiro (antigo) era de 5.400W e sua tensão é 220V,

 

 

5400W

220V

 

igual a : 24,54 A (amperes)

 

Então você olhe se tem um disjuntor de 25A ou 30 A. Se sim e você comprou um chuveiro de 7.500W é por isso que fica desarmando. 30A x 220V= 6.600W. Na verdade nunca dá na casca, sempre tem uma sobra, então você deve trocar o disjuntor e a fiação também! Se sua fiação for de 4mm você deverá trocar por uma bitola maior (mais grossa) no mínimo 6mm, senão vai derreterrrrrrrrrrrrrrrrr.

Neste caso do chuveiro de 7.500W e 220V você deverá usar um disjuntor de 40A. Na verdade 35A dariam mas muito na casca, sempre é bom ter uma sobra.

 

O mais importante: Nunca use plugue e tomada para ligar o chuveiro (por causa daquela continha acima) pois eles são de 10A  e são insufucientes. Muito menos fita isolante. use aquele conector de porcelana (sindal) e use aterramento também! Isso vale para as torneiras elétricas também!

 

Se não resolveu, procure saber se seu disjuntor é DR, se for você deve comprar um chuveiro compatível com dispositivo DR, senão desarma assim que ligar o chuveiro.

 

 

 

Este é só um exemplo de um caso. Sempre consulte um eletricista e siga as indicações da embalagem do chuveiro. Se não souber mexer não o faça!


IMPORTANTE!!: TUDO VEM ESCRITO NA EMBALAGEM DO CHUVEIRO! É SÓ SEGUIR O QUE ESTÁ ESCRITO! SE FIZER DIFERENTE DO QUE MANDA O FABRICANTE VAI CAIR (DESARMAR) MESMO!

 

fonte: http://doutordaconstrucao.blogspot.com.br/2014/05/porque-o-disjuntor-cai.html

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×