Provávelmente é porque: 60.000 BTUs coresponde a 17,640 watts isso chega bem perto de 25.000 watts, que é o máximo admissivél pra rede monofázica.

...E o ar ao dar partida, eleva sua corrente.

-portanto recomenda se tri. porque você terar uma folga de potencia futura amigo!!!!

Se instalar ele em monofásico terárs problemas com quedas de energia!!!!!

AR 60.000 BTUs: 17,640 watts, terás que usar o cabo de 25mm (f1 f2 f3 N e T) até o quadro de distribuição, pra saber a fiação de entrada, tem que saber a distancia do quadro ao medidor da compania de energia e sua carga total.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigo Jarcione, estás equivocado. Um compressor para equipamentos de refrigeração trifásico nunca funcionará em uma rede monofásica. O caso em questão, provavelmente é porque o equipamento é tri e a rede dele é mono. Ou troca o equipamento ou altera o padrão. Existem equipamentos de 60.000 BTU/h que tem compressor mono. A distribuidora de energia pode ou não aceitar o aumento de carga, dependendo das condições da rede pública e da entrada padrão do usuário. Cada marca de climatizador tem seus requisitos e deve ser instalada somente por pessoal qualificado da assistência da marca, para evitar problemas futuros com garantias.

Porque o estabelecimento não é trifase e eles estão querendo que faça a mudança para fazer a instalação do ar condicionado, a marca é Carrier.

A maioria das maquinas grandes da Carrier são trifásicas 220 ou 380V, dependendo da região. Se for mesmo trifásica, tens que reformar seu padrão de energia. Ou trocar de equipamento.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Quais marca de ar-condicionado são mono?

Nem é uma questão de marca não e sim de potência.. Condicionadores de ar de menor potencia, 7000 BTU's, desses de janela, até se encontram, são raros, para tensão de 127 Volts..

Acima disso somente para tensão bifásica 220 Volts ou monofásica 220 Volts.

Subindo mais ainda a potência, acima de 40.000 BTU's os compressores já são trifásicos...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Quais marca de ar-condicionado são mono?

Algumas marcas tem mono, mas para capacidades menores. A Fujitsu tem modelos inverter mono, mas até 48.000 BTU/h. Outras, como a Midéa e a LG tem alguns modelos grandes monofásico. Dá uma olhada. Existem muitas marcas no mercado. É necessário pesquisa para saber se será bem atendido em termos de instalação e assistência técnica. Os preços também são outro fator de dor de cabeça.

Fujitsu

Springer-Carrier

Midéa

LG

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Antigamente tinha 60.000 monofásico(já vi parado aqui) mas com mudança de normas e outros pararam de fabricar, tem usados a venda mas come muito mais energia que os atuais trifásicos além de você correr o risco pagar uma baita multa e perder o equipamento.

De 60.000btus em geral a Unidade Interna é 220 monofásico e a Unidade Externa é V 220/trifásico, Você precisa de uma rede trifásica para alimentar a unidade externa(aquela grandona com uma hélice dentro que fica do lado de fora).

A potencia necessária para o estabelecimento foi determinada com uma analise ou foi uma suposição sua de que de que só essa potencia vai resolver seu problema?

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Coordenador

A potencia necessária para o estabelecimento foi determinada com uma analise ou foi uma suposição sua de que de que só essa potencia vai resolver seu problema?

Muito importante essa colocação!

Dependendo do tamanho do ambiente, é melhor colocar mais de um aparelho de potência menor.

Ai não precisa modificar o padrão de energia do estabelecimento...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Num ambiente sem perda térmica, essa conta começa em 600 BTUs/h X m2. A medida em que se acrescenta cargas como iluminação, pessoas, janelas, portas, insolação, calor sensível e latente, etc.. essa conta aumenta. No caso mais perfeito seria: 600 BTU/h * x m2 (exemplo: 600 X 25 m2 = 15.000 BTU/h). Leia mais sobre o assunto aqui:

http://www.maxiar.com.br/saiba_texto.asp?cadastroid=5018&tipo=Dicas%20e%20Informativos

http://www.deizone.com/calculo-de-ar-condicionado-split/

http://www.sistemasdearcondicionado.com.br/2009/07/como-calcular-carga-termica-ar.html

Um trabalho acadêmico:

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/25915/000754833.pdf?sequence=1

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • mês depois...
  • Membro VIP

luiz humberto, outra coisa que eu te diria. dá uma olhada na página da procel, os testes com ar condicionado e climatizadores do tipo split. Eu obtive informações muito interessantes lá quanto a eficiencia energética, e outros

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={2DEB4057-D085-49A8-A66E-5D946249DC56}

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 4 anos depois...

Prezados, aproveitando o tema do tópico, tenho a seguinte dúvida:
Estou para comprar um aparelho da springer 18000 BTU de janela. No manual de especificação, diz que a alimentação tem que ser 220V monofásica. Moro no Rio de Janeiro e aqui consigo 200V em ligação bifásica. Como o importante é a tensão que vai alimentar o aparelho, faz diferença se 200V mono ou bifásica? Grato.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites