Olá, galera / mestre @faller !

 

Estou tendo estalos no áudio, monitor 'piscando' e até o PC reiniciou (1 vez apenas) quando equipamentos elétricos são ligados/acionados em tomadas próximas a do PC.

Ele fica no quarto dos fundos (próximo a cozinha e serviço) e qualquer interruptor, acionamento de microondas, acendimento de fogão ou máquina de lavar gera a interferência.

Tem aterramento e eu verifiquei a polaridade - para o caso de usar algum equipamento, como no-break, por exemplo. Como leigo, sempre tomo essa medida independente de usar ou não. Na tomada (parede), (esquerda)N-T-F(direita).

 

Comprei um filtro Clamper energia 5 achando que seria suficiente pra resolver meu problema, mas, sem sucesso.

Infelizmente, apesar do AP ser novo e indicado que ia utilizar o quarto como escritório, a construtora fez alguma kagad@ na instalação.

O que podem me aconselhar? Como resolver de maneira simples ou menos onerosa possível?

 

Abraço!

 

.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Eu tenho multímetro. Eu fiz medição recentemente, mas, não com ação dos equipamentos interferentes. Ficou na casa dos 226V. Farei essa checagem assim que oportuno.

Vou copiar abaixo a conversa que tive com o mestre @faller , autorizado por ele, para que prossigamos por aqui e fique algo útil à comunidade.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 faller  7.350 

Membros VIP

Respondida em terça às 21:25 · Denunciar

Tem aterramento ai nas tomadas???

Quanto a abertura de um tópico sim acho que só tens a ganhar com essa atitude pois soma conhecimento e vivências individuais...

 Mencionar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Citar

 Dalai_Brahma  591 

Membros Plenos

Respondida em terça às 21:29 · Denunciar

Tem sim! e eu verifiquei a polaridade - para o caso de usar algum equipamento, como no-break, por exemplo.

Como leigo, sempre tomo essa medida independente de usar ou não. Na tomada (parede) N-T-F.

Sim, abrirei oportunamente. Caso, possas adiantar o assunto, depois, copio lá.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 faller  7.350 

Membros VIP

Respondida em 3 horas · Denunciar

Não sei se a Clamper tem alguma culpa nisso dai, acho que não...

Não saberia te dizer, de forma taxativa, a razão desse comportamento dai mas acredito ser uma característica de tua instalação. Talvez uma rede de distribuição separada, um novo caminho para a fiação desde o CD (caixa de disjuntores) até seus equipamentos possa resolver ou minimizar essa interferência. Uma revisão em seu aterramento também seria bem vinda..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

continua.....

 

adicionado 1 minuto depois

 Dalai_Brahma  591 

Membros Plenos

Respondida em 1 hora · Denunciar

faller,

 

De fato, a instalação não deve estar adequada. Eu vou questionar a Construtora a respeito e cobrar solução, haja vista, ter decorrido menos de 1 ano desde a entrega e a garantia é de 5 anos. Aliás, há outras correções a serem feitas....

Falei de questionar a Clamper por ter procurado seu produto não só pela proteção, mas, por uma característica que deveria ter solucionado este problema, a princípio, e que ela mesma anuncia...

 

"

DESCRIÇÃO

Com o iClamper Energia 5, você protege seus eletroeletrônicos ligados apenas à rede elétrica contra os raios e surtos elétricos. Os surtos elétricos são picos de energia de alta intensidade e curta duração causados pelos próprios raios, mas também por eventos comuns no dia a dia como queda de energia e o "ligar e desligar" de equipamentos dentro da própria instalação ou na vizinhança como elevadores, aparelhos de ar condicionado, bombas elétricas, máquinas da construção civil, dentre outros.

....

"

( http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=328) 

 

Por fim, fui trás de mais informação para atacar o problema na raiz, pois, poderia haver outros pontos a serem avaliados que eu desconhecesse. E teu conhecimento na área é respeitável.

Um exemplo é o fato de que eu não considerava o aterramento, uma vez, que é novo. Mas, pode não estar adequado.

Ou, aí vem outra dúvida, os equipamentos que geram a interferência assim se comportam por falta/deficiência de aterramento deles??

 

Bem, atacarei por todas as frentes... Clamper, Construtora e meus equipamentos.

Permita-me copiar o conteúdo de nossa conversa no tópico. Pretendo atualizá-lo até o desfecho, para que fique como base de conhecimento.

 

Abraço forte !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 faller  7.350 

Membros VIP

Respondida em 43 minutos · Denunciar

Fique a vontade. Sinto não poder ser conclusivo na tentativa de ajuda..

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Dalai_Brahma

 

Tem cara mesmo de alguma coisa errada na instalação.. Um simples interruptor, não deveria estar ocasionando isso..

 

É difícil te dar um diagnóstico do que esteja acontecendo aí, sem saber como foi feita a instalação do seu apartamento, do que você tem instalado por aí, etc.. Do projeto, pra execução, nunca vai ser igual.. Vi muito disso, no meu último trampo..

 

Se tem garantia com a construtora, bom falar diretamente com eles mesmo..

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 15/09/2016 às 16:18, Dalai_Brahma disse:

Um exemplo é o fato de que eu não considerava o aterramento, uma vez, que é novo. Mas, pode não estar adequado.

Ou, aí vem outra dúvida, os equipamentos que geram a interferência assim se comportam por falta/deficiência de aterramento deles??

 

Experimente ligar os equipamentos sem usar o pino de aterramento. A falta de aterramento não vai impedir o bom funcionamento dos seus equipamentos, apenas vai diminuir a proteção contra choques.

 

Desconfio que o circuito que alimenta a região da cozinha e da área de serviço está sobrecarregado, por isso falei para você medir a tensão enquanto a máquina de lavar estivesse ligada. Claro que se for isto realmente, o disjuntor que protege esse circuito estaria com defeito ou superdimensionado, permitindo a passagem da corrente de sobrecarga.

 

Confirme também se as tomadas do quarto do escritório estão no mesmo circuito (mesmo disjuntor) da área de serviço e da cozinha.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Raphael Ventorim ,

A primeira sugestão... seria mais fácil "desligar" o aterramento das respectivas tomadas, para não ter de cortar os pinos. Vou checar um a um.

A segunda... estou devendo esta medição. Mas, farei!

A terceira... essa é batata! Com certeza, estão no mesmo circuito. Suspeito até que após o fogão, a instalação se estende ao referido quarto, haa vista, as tomadas estão em lados opostos da mesma parede. Servicinho de preguiçoso.

 

@RS Faria ,

Sim, já programei uma visitinha a eles... vão ter de dar um jeito de passar instalação exclusiva desde o quadro.

 

Atualizando: por enquanto, testei com o acendimento do fogão e os estalos pararam ao usar o Clamper. Mas, continua ainda o monitor piscando (apaga por 1s e volta).

 

Obrigado por acompanharem!

 

.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

10 minutos atrás, Dalai_Brahma disse:

seria mais fácil "desligar" o aterramento das respectivas tomadas, para não ter de cortar os pinos. Vou checar um a um.

 

Tem uns adaptadores que suprimem o pino de aterramento, assim você não precisaria cortar ou desligar no quadro

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 horas atrás, Raphael Ventorim disse:

 

Tem uns adaptadores que suprimem o pino de aterramento, assim você não precisaria cortar ou desligar no quadro

 

Como não pensei nisso??..rs... na verdade, eu ia desligar o fio do conector da tomada.

Bem... fiz a medição (observando máx/mín por 5s):

 

1) Nenhum equipamento ligado, exceto, geladeira. 216-221V;

2) Acendimento do fogão, por t<2s, 215-221V, "pisca" monitor  a maioria da vezes; e, por t>2s sempre "pisca" o monitor; sem estalos ao fone;

3) Máquina de lavar trabalhando sozinha, 215 a 221V, "pisca" monitor (só passou a apresentar enquanto eu escrevia o resumo, por 6 vezes) e dá estalo no fone na partida/parada do motor do cesto na quase sempre;

4) 2 e 3 acima, simultaneamente, 215-221V,

5) Enquanto escrevia, a geladeira foi aberta 3 vezes -máquina de lavar rodando - e tanto 'piscou' como estalou mais alto ao fone (1 vez, coincidiu com a partida do cesto).

 

As ponteiras do multímetro ficaram curtas para o novo padrão de tomadas. Tive de 'adaptar'. Preciso 'atualizá-las'.

 

.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Lavadora e geladeira tem motores, que ao partir consomem muita corrente e causam quedas de tensão. O multímetro não vai conseguir capturar essas quedas. Talvez com um multímetro analógico consiga 'visualizar'. Tem que separar os circuito da cozinha e do escritório, motores e eletrônicos não se bicam.

  • Curtir 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Ricardov , @Raphael Ventorim , @faller

Nem vou quebrar a cabeça mais.. próximo passo: exigir refazimento da instalação à Construtora.

Só pra reforçar, vou pegar uma boa e longa extensão para ligar o PC a uma fase diferente e ver o que acontece.

 

Mas, vou reclamar do filtro à Clamper também... prometeu e não cumpriu!

 

.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Dalai_Brahma disse:

@Ricardov , @Raphael Ventorim , @faller

Nem vou quebrar a cabeça mais.. próximo passo: exigir refazimento da instalação à Construtora.

Só pra reforçar, vou pegar uma boa e longa extensão para ligar o PC a uma fase diferente e ver o que acontece.

 

Mas, vou reclamar do filtro à Clamper também... prometeu e não cumpriu!

 

.

 

Experimentou ligar sem o aterramento também? Pelas medições que você fez as tensões estão completamente normais...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Dalai_Brahma  o Clamper é uma proteção contra surtos. No seu caso o problema não é o surto, mas a queda de tensão que os motores causam e que está muito elevada, talvez por algum defeito na instalação, como emendas com mau-contato ou bornes frouxos na tomada e no disjuntor ou fiação muito 'fina'. O recomendado é separar os circuitos da cozinha/área de serviço e usar circuitos exclusivos para grandes cargas como secadora e forno elétrico. Tenho uma chaleira elétrica que consome 1850 W, levei um susto ao ver isso. Haja energia.

  • Curtir 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Ricardov , se leres a descrição do Clamper (postei no início), entenderás minha posição...

 

"

DESCRIÇÃO

Com o iClamper Energia 5, você protege seus eletroeletrônicos ligados apenas à rede elétrica contra os raios e surtos elétricos. Os surtos elétricos são picos de energia de alta intensidade e curta duração causados pelos próprios raios, mas também por eventos comuns no dia a dia como queda de energia e o "ligar e desligar" de equipamentos dentro da própria instalação ou na vizinhança como elevadores, aparelhos de ar condicionado, bombas elétricas, máquinas da construção civil, dentre outros.

....

"

( http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=328)

 

De resto, estás certíssimo!

.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Dalai_Brahma veja: esse eventos (quedas de energia e ligar/desligar de equipamentos) causam surtos e o protetor efetivamente protege contra eles. Mas se a partida de um motor causa uma queda abrupta na tensão o protetor não resolverá isso, teria que ser um no-break.

 

Claro que é seu direito reclamar do ao fabricante para que melhore a descrição do produto.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 horas atrás, Dalai_Brahma disse:

@Ricardov , se leres a descrição do Clamper (postei no início), entenderás minha posição...

 

"

DESCRIÇÃO

Com o iClamper Energia 5, você protege seus eletroeletrônicos ligados apenas à rede elétrica contra os raios e surtos elétricos. Os surtos elétricos são picos de energia de alta intensidade e curta duração causados pelos próprios raios, mas também por eventos comuns no dia a dia como queda de energia e o "ligar e desligar" de equipamentos dentro da própria instalação ou na vizinhança como elevadores, aparelhos de ar condicionado, bombas elétricas, máquinas da construção civil, dentre outros.

....

"

( http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=328)

 

De resto, estás certíssimo!

.

 

Enfatizando o que o Ricardov disse, as quedas de energia normalmente são precedidas de surtos de tensão, e desta maneira o Clamper impede que o isolamento da entrada da fonte do seu computador seja danificado. O desligar de motores também gera surtos, que o Clamper protege também

 

Infelizmente o Clamper não pode compensar os efeitos de uma instalação mal projetada (que possibilita momentâneos afundamentos de tensão quando motores são ligados), o que muito provavelmente é o seu caso

 

Por esses motivos citados, eu não vejo muita incoerência na descrição do produto não

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...