Boa tarde pessoal.

 

Estou com um problema no meu portão eletrônico, ele apresenta os seguintes defeitos:

 

1- Quando aciona o motor para subir, ele sobe até uma determinada altura( sobe uns 30 cm ) e o rele desaciona sozinho, ou seja, ele para.

 

2- Quando aciona o motor para descer, ele desce, porém quando chega no chão, o rele não desaciona, mesmo estando no chão o portão, e o relé só desaciona, se apertar o botão para fazer o controle subir.

 

Alguém sabe como resolver?

Segue a foto do placa.

 

IMG-20180505-WA0044.jpeg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

É uma PPA p22230 v1.0

adicionado 1 minuto depois
14 minutos atrás, Dom Bonilla disse:

Confira a posição dos fim-de-curso. Pode ser lá o problema.

Boa tarde dom.

 

Já foi confirido, o flat do fim de curso só funciona de um lado.

adicionado 3 minutos depois
13 minutos atrás, Bcpetronzio disse:

@Astolphi Isso é resolvido na programação da placa ou por imãs de início e fim de curso!

Mas não temos como saber sem conhecer a marca e o modelo de seu portão eletrônico! 

Tem como você passar isso para nós? 

Boa tarde.

 

É uma PPA P22230 v1.0

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

6 minutos atrás, Astolphi disse:

Já foi confirido, o flat do fim de curso só funciona de um lado.

Então é aí o problema! Troque o cabo ou os fim-de-curso. Confirme se o sinal sai da placa e se as interrupções estão funcionando. É relativamente simples fazer isso funcionar. Reparar a placa é conveniente se for muito cara, caso contrário, troque. 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

25 minutos atrás, Dom Bonilla disse:

Então é aí o problema! Troque o cabo ou os fim-de-curso. Confirme se o sinal sai da placa e se as interrupções estão funcionando. É relativamente simples fazer isso funcionar. Reparar a placa é conveniente se for muito cara, caso contrário, troque. 

Não é o portão que funciona de um lado, e sim o flat. Na placa há 4 terminais, A C F ENC, ligo o fim de curso nesse " A C F".

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

30 minutos atrás, Astolphi disse:

Não é o portão que funciona de um lado, e sim o flat. Na placa há 4 terminais, A C F ENC, ligo o fim de curso nesse " A C F".

O terminal ENC fica desligado.

Siga os fios, o terminal "A" deve ir ao fim de curso acionado com o portão aberto, o "F" ao fim de curso fechado e o "C" é o Comum, os dois fins de curso devem estar ligado a ele.

 

adicionado 1 minuto depois

Os terminais do motor também devem estar na ordem certa, senão não para no lugar certo.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boas, é preciso perceber se estava tudo bem e de repente é que começou a ter essa falha, muitos sistemas usam os fins de curso como protecção a placa e que controla o tempo de abertura e de fecho, para perceber isso é simples faça um shunt entre o A e Com e outro shunt entre o F e o C e veja se o sistema se comporta da mesma forma, se assim for tem de reprogramar a placa se não o problema está nos fins de curso e é só substituir a estes ou a cablagem .abraço

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!