Ir ao conteúdo

Posts recomendados

  • Membro VIP
Postado

Trata-se de uma lâmpada de LED funcionando normalmente a cerca de três anos em um banheiro, de repente, hoje de manhã começou a piscar quando desligado no interruptor da parede.

O vídeo abaixo mostra os detalhes do LED piscando e do multímetro oscilando a medição:

https://youtu.be/X9QyNwB_1c0

A principio pensei ser defeito no LED ou na fonte mas, ao desligar o disjuntor do quadro de força, para de piscar. O multímetro foi ligado no fio neutro e no fio de fase 110V.

ledpisca.jpg.437dd6c257925e33a8e6cff1ccc9cdab.jpg

Ele fica oscilando a medição e se estabiliza no zero quando desligo o disjuntor do quadro de força.

Postado

Temos duas causas possíveis:

O interruptor está ruim;

Ou a fase está direto na lâmpada com o neutro passando pelo interruptor.

 

No seu caso penso que é a primeira opção, pois antes funcionava.

 

Aqui em casa já foi diferente, troquei uma lâmpada fluorescente por outra de Led e agora fica acesa fraquinha, já percebi que eu liguei invertida a fase e o neutro por engano. Acabei me confundindo já que os fios são de mesma cor.

  • Membro VIP
Postado

@Mestre88 @Henrique - RJ

São dois suspeitos, interruptor ou fase e neutro invertidos.

Primeiro teste, cortei os fios da rede, Verde=Fase estava ligado no L da fonte e Preto=Neutro estava ligado no N da fonte.

Liguei outro LED bom nos fios e fica piscando quando desligado e liga normalmente quando acionado o interruptor.

Também liguei o LED ruim no ponto que estava o LED bom e não pisca, funciona normalmente.

Conclusão inicial, os LED estão bons.

Liguei o multímetro na escala de 200V alternado, direto nos fios verde e preto, as medições ficaram assim:

    2,9 V com o disjuntor desligado e o interruptor desligado;

    3,7 V com o disjuntor desligado e o interruptor ligado;

  88,7V com o disjuntor ligado e o interruptor desligado;

127,5V com o disjuntor ligado e o interruptor ligado.

  • Membro VIP
Postado

@Henrique - RJ

Nenhum curto recente mas, a três dias faltou energia elétrica com estouro de transformador na rua, acontece recorrentemente a cada 4 ou 5 meses. As luzes ficam acesas com meia potência e rapidinho desligo a chave geral.

Em cima do interruptor estava uma toalha molhada (encharcada) que foi colocada ontem, vou partir para abrir o interruptor.

  • Membro VIP
Postado

Verificando o segundo suspeito, o interruptor, ao tirar o espelho já escorreu água pela parede e deu para notar os fios molhados e que, através do plástico meio translúcido, no interior do interruptor tinha algo escuro amarronzado tipo ferrugem ou zinabre.

Abaixo o detalhe do interior do interruptor:

interr.jpg.8159fb64973047d985e88d2691b5f985.jpg

Depois de secar os fios e repetir o teste acima, com um interruptor novo:

   0,0 V com o disjuntor desligado e o interruptor desligado;

   0,0 V com o disjuntor desligado e o interruptor ligado;

   0,0 V com o disjuntor ligado e o interruptor desligado;

127,7V com o disjuntor ligado e o interruptor ligado.

Religado o LED, parou o piscar quando desligado e continua a funcionar normalmente.

Posso dar como encerrado o caso na parte elétrica/eletrônica, a culpa estava no disjuntor que molhou.

O problema agora é de hidráulica, já que a esposa disse que está usando a toalha para secar a parede que fica constantemente molhada.

Obrigado a todos pela ajuda.

adicionado 49 minutos depois

Achei interessante mostrar um detalhe mais a fundo dos pontos de conexão do interruptor:

agua.thumb.jpg.ade805f3b4fd0224362c12158eae2c9d.jpg

Mesmo com o interruptor desligado, com o circuito aberto, a energia elétrica estava passando pela fina camada de água e a grande prova disto é o desgaste das peças de cobre, exatamente na marca do nível da água.

Quando eu era criança, uma de minhas experiências preferidas era ligar uma corrente elétrica contínua a dois metais imersos em água, a reação química decorrente produzia bolhas, em um dos metais saia oxigênio e no outro saia hidrogênio.

Um ficava corroído avermelhado e o outro fica corroído escuro, corrosão muito idêntica ao observado acima.

A diferença é que aqui passou uma corrente alternada.

É incrível como crianças e adultos se contentam com tão pouco!

  • Curtir 1
  • Obrigado 1

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...