Aterramento. Aterra... o que? ATUALIZADO: 22/10/2010


rau

Posts recomendados

Ae pessoal!

Comprei um pc novo recentemente, e sem me informar muito acabei comprando um estabilizador de 1000W SMS para ele. Estou usando uma fonte Corsair VX550. Moro numa casa em que minhas tomadas do quarto estão sem o aterramento (não chega o fio verde aqui em cima). Aí, estou sem aterramento por enquanto , e acho que vai demorar um pouco pra mim poder fazer. Então, meu problema é o seguinte: Liguei um filtro de linha desses genéricos na tomada, e nele liguei o meu estabilizador. No estabilizador, eu fiz o terra virtual, ou seja, liguei a fonte , o monitor, a impressora e até o modem e o roteador para que ficassem todos no mesmo potencial, pois o estabilizador liga os terras deles. Porém, eu usei uma chave de teste na parte traseira do gabinete e ela está acendendo. Nas laterais e em cima do gabinete ela não acende. Isso é um perigo pra mim ou não? Como estou sem aterramento ainda, o terra virtual que eu fiz apenas igualou os potenciais dos equipamentos para não haver uma possível "ddp" entre eles na hora que eu ligar, mas esse potencial não é zero como deveria ser. Isso esta pondo em risco o pc? Não chega a dar aquele "choquinho", o gabintete, mas ele esta eletrizado.

Valeu!^_^

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Zocalo

No seu caso eu só usaria um e-Clamper Tel ou e-Campler CAV que é parecido com um benjamim de parede que filtra a corrente e em caso de surto desvia para o polo com menos tensão (contorna o problema de falta de aterramento).

Eu costumo resolver essa questão de equipamento com carcaça eletrizada imvertendo o plug da tomada do fio que se conecta á parede.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Ae pessoal!

Comprei um pc novo recentemente, e sem me informar muito acabei comprando um estabilizador de 1000W SMS para ele. Estou usando uma fonte Corsair VX550. Moro numa casa em que minhas tomadas do quarto estão sem o aterramento (não chega o fio verde aqui em cima). Aí, estou sem aterramento por enquanto , e acho que vai demorar um pouco pra mim poder fazer. Então, meu problema é o seguinte: Liguei um filtro de linha desses genéricos na tomada, e nele liguei o meu estabilizador. No estabilizador, eu fiz o terra virtual, ou seja, liguei a fonte , o monitor, a impressora e até o modem e o roteador para que ficassem todos no mesmo potencial, pois o estabilizador liga os terras deles. Porém, eu usei uma chave de teste na parte traseira do gabinete e ela está acendendo. Nas laterais e em cima do gabinete ela não acende. Isso é um perigo pra mim ou não? Como estou sem aterramento ainda, o terra virtual que eu fiz apenas igualou os potenciais dos equipamentos para não haver uma possível "ddp" entre eles na hora que eu ligar, mas esse potencial não é zero como deveria ser. Isso esta pondo em risco o pc? Não chega a dar aquele "choquinho", o gabintete, mas ele esta eletrizado.

Valeu!^_^

Ranca fora esse lixo eletrônico chamado estabilizador, e deixe somente o filtro, não há nescessidade de estragar sua fonte com esse estabilizador por causa de terra, e se não tem, não é um estabilizador que vai gerar um. E como citado anteriormente um e-terra da clamper, faz esse trabalho, o qual o estabilizador não serve de nada.
  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 semanas depois...

Rau,

Tenho lido toda a discussão sobre aterramento e só quero agora agradecer pelo conhecimento adquirido (obrigado, Rau!) e sanar algumas dúvidas que ainda ficaram depois da leitura:

1) Entendi que a eficácia do aterramento TN-X reside no aterramento dos neutros de muitos consumidores/transformadores e na sua correta equalização. Se é isso, então qual a real importância de eu cravar uma ou duas estacas a mais junto ao aterramento já existente do neutro no meu relógio? Isso faz alguma diferença? Isso serviria apenas para melhorar o aterramento caso o neutro se rompesse entre o transformador e minha casa? Ou isso realmente pode de alguma forma diminuir a resistência do aterramento na minha casa?

2) Sobre a qualidade das hastes. No comércio em geral existem as que custam em torno de 15 reais. Alguns dizem que elas contêm 254 micra de cobre, outros nem isso. As chamadas "de alta camada" custam bem mais caro e não são tão fáceis de encontrar. Pergunta: é necessário insistir nas mais caras?

3) A cordoalha nua que liga as hastes são enterradas pura e simplesmente, sem proteção de eletrodutos? A função delas é também dissipar a corrente para o solo?

4) Moro na zona rural. Mas tenho vários vizinhos com chácaras a 50, 100 m. Moro perto da zona industrial. Inclusive a rede de alta tensão passa por meu terreno, com um transformador de referência para a região (sempre tem gente da Elektro por aqui arrumando algo). Não é incomum tempestades com raios na época das chuvas (eu mesmo já perdi modens, telefones sem fio, vizinhos já perderam eletrodomésticos, a zona industrial que possui uma subestação já foi afetada...). Também por isso estou querendo implantar o aterramento nas tomadas e estudando como fazer por aqui. Comprei filtros de linha com DPS para colocar nas tomadas de telefones sem fio, TV´s, geladeiras, computadores. Quanto a disjuntor protetor de surto (DPS) logo após o disjuntor geral, quais seriam a tensão e corrente suportada mais apropriados? 45KA é o suficiente? Para a fase neutro/terra é necessário um DPS ainda mais potente? 60KA? Algum fabricante em particular a ser indicado além da Clamper?

Se puder responder, Rau, ficarei ainda mais grato. Desculpe o tamanho do texto.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boa noite a todos tenho uma duvia (rau), estou trocando toda minha instalação elétrica residencia e caixa de medidores, comprei poste galvanizado caixa para dois medidores casa1 e casa 2 no padrão que a AES exige, a caixa veio com fios de 16mm e 10mm, os de 16mm são para ligar no fase e neutro da rua, chegam até os fios de 10mm estão estanhados estes fios vão ser ligados nos medidores e nos disjuntores de 50A monopolares, cada caixa tem seu disjuntor dois de 50A monopolares, a caixa esta aterrada na haste de aterramento, mas observei que o fio azul neutro está ligado junto com o fio verde 10mm que está aterrando a caixa de medidores, não sei se é correto esta ligação.

Gostaria de saber se posso aterrar meu chuveiro junto nesta haste, já que usar o neutro como terra não é um procedimento certo, levando um fio de 2,5mm verde ou amarelo/verde até o terra do chuveiro, meu chuveiro exige 4mm para os fios do fase disjuntor de 30A, sei que o terra do chuveiro tem que ser de mesma bitola do fase, mas o terra dele é um fio muito fininho não da nem 1mm, Obrigado a todos.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá pessoal, eu queria usar os encanamentos da minha casa, que é uma construção bem antiga, para fazer o aterramento para meu equipamento, mas quando fui medir a tensão entre os canos e a fase, deu igual à medição do neutro e fase. Isto significa que os encanamentos estão ligados ao neutro?

Tem algum jeito de saber isto, se o neutro e terra estão jampeados?

Agradeço se alguem puder responder!:)

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

SRVaughan,

Se a sua instalação elétrica tem duas fases, o ideal é trocar esses disjuntores monopolares por um bipolar no padrão.

Está correta a ligação do neutro e terra no padrão e você pode usar esse terra no seu chuveiro, porém, os fios do neutro (azul) e terra (verde) devem partir separados do padrão e no seu chuveiro você vai utilizar o terra (verde). O Rau escreveu um excelente tutorial na primeira página desse tópico detalhando esses conceitos.

Realmente, os chuveiros vêm com um fio de bitola mais fina do que o esperado, acredito que pelo DR ser obrigatório nas instalações, os fabricantes passaram a economizar no fio. Se você tiver DR instalado no circuito do chuveiro você pode usar um fio de bitola inferior, já que em caso de fuga (choque elétrico) o DR desliga o circuito com uma corrente muito baixa, antes que esta danifique a fiação.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Achei essa pergunta na internet, agora não me recordo de quem foi, e transcrevo aqui para análise e crítica:

"Pesquisando sobre aterramento... TN-S é o mais aceito e alguns dizem que o TT é perigoso e que até foi proibido em alguns países. Acerca do sistema TN-S, muito se diz que o condutor neutro deve ser separado em neutro e proteção no quadro de distribuição, de onde seguiriam independentes para os pontos de carga. Certo dia observei um sistema TN-S bem interessante, porém não sei se correto: o neutro encontrava-se aterrado na caixa de medição, com uma haste de aterramento. Próximo dali (5 m), foram instaladas mais três hastes em forma de triângulo, as quais foram interligadas com a haste de aterramento do neutro, sendo que já deste ponto seguiam para o quadro geral o condutor neutro e terra independentes. Vejo que dessa forma há uma maior capacidade de proteção pois, apesar dos condutores neutro e terra estarem em curto, não há o uso do condutor neutro para a função de aterramento em nenhuma parte do circuito, estando este cumprindo somente sua função original. Contudo, pergunto: esse tipo de ligação é aceito?"

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Achei essa pergunta na internet, agora não me recordo de quem foi, e transcrevo aqui para análise e crítica:

"Pesquisando sobre aterramento... TN-S é o mais aceito e alguns dizem que o TT é perigoso e que até foi proibido em alguns países. Acerca do sistema TN-S, muito se diz que o condutor neutro deve ser separado em neutro e proteção no quadro de distribuição, de onde seguiriam independentes para os pontos de carga. Certo dia observei um sistema TN-S bem interessante, porém não sei se correto: o neutro encontrava-se aterrado na caixa de medição, com uma haste de aterramento. Próximo dali (5 m), foram instaladas mais três hastes em forma de triângulo, as quais foram interligadas com a haste de aterramento do neutro, sendo que já deste ponto seguiam para o quadro geral o condutor neutro e terra independentes. Vejo que dessa forma há uma maior capacidade de proteção pois, apesar dos condutores neutro e terra estarem em curto, não há o uso do condutor neutro para a função de aterramento em nenhuma parte do circuito, estando este cumprindo somente sua função original. Contudo, pergunto: esse tipo de ligação é aceito?"

Se elas estão interligadas e os condutores terra e neutro seguem separados, não deixa de ser TN-S.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...
Desenterrei a haste de aterramento feita pela Elektro junto ao meu poste e o que achei foi uma cantoneira de aço de no máximo 50 cm.

Poste da rua ou o poste do seu medidor? A Companhia não instala a haste no seu padrão, quem faz isso é você antes de solicitar a ligação de energia.

Não é grave essa barra pequena, em aterramento a união faz a força, o seu aterramento está conectado ao da rede e dos seus vizinhos.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bem amigos do CH

Fiz o aterramento tn-s,com duas barras de 2,80m,e ao medir com lâmpadas e multimetro ficou assim:

fase x neutro =122v usando lampada de 60w = 121v lampada de 100w = 118v

fase x terra =122v usando lampada de 60w = 112v lampada de 100w = 106v

entre terra e neutro marcou 00.4(por que?).

Por que essa diferença entre a lâmpada de 60w e de 100w,lembrando que para medir,separei o fio terra do neutro na entrada do padrão;outra duvida quando conecto o terra a haste de aterramento do medidor essa resistencia do aterramento deve diminuir,não é isso?

__________________

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Mais um link que achei interessante, sobre aterramento ==> Esquemas elétricos de aterramento: análise comparativa de funcionalidades.

http://pt.scribd.com/doc/51409284/Esquemas-eletricos-de-aterramento

Nele o pesquisador simula um aterramento do tipo TT e expõe todas as suas fraquezas.

Caso o fio terra parta do poste padrão, devidamente unido e aterrado com o neutro da rede, mas 25 m depois pelo caminho até a residência, esse mesmo fio terra seja novamente aterrado, desta vez sozinho, por mais uma haste. A ligação entre esta haste e a haste do padrão se daria apenas pelo próprio fio terra, e não pela cordoalha de cobre... isso é possível?

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Hbianchi,

Não há problema em usar cabo elétrico para conectar as barras, a cordoalha é usada por ser mais econômica do que usar cabos elétricos (e ajuda na dissipação por estar exposta).

Se você vai adicionar mais barras no aterramento após a derivação, o cabo usado no aterramento do circuito deve ser de bitola compatível com a bitola dos cabos que partem do padrão. Também deve instalar protetores, já que há a possibilidade desse aterramento TN-S virar TT em caso de perda do neutro.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Hbianchi,

Não há problema em usar cabo elétrico para conectar as barras, a cordoalha é usada por ser mais econômica do que usar cabos elétricos (e ajuda na dissipação por estar exposta).

Se você vai adicionar mais barras no aterramento após a derivação, o cabo usado no aterramento do circuito deve ser de bitola compatível com a bitola dos cabos que partem do padrão. Também deve instalar protetores, já que há a possibilidade desse aterramento TN-S virar TT em caso de perda do neutro.

Entendi... seu raciocínio faz sentido, uma vez que o aterramento do próprio Neutro da rede é feito via aérea. Mas essa dúvida me surgiu devido o seguinte trecho do link que postei sobre TN-S: "Embora não haja corrente de carga (retorno) circulando pelo condutor de terra, a elevação de seu potencial também ocorre ainda que em menor grau. Basicamente isso é causado pelo acoplamento eletromagnético, indutivo e capacitivo, devido à distância (relativamente curta) entre condutores de fase e de neutro. Esse fato também provoca a “contaminação” do condutor de terra por ruídos. A solução para a situação consiste em aterrar o condutor de terra em vários pontos. Assim, forma-se, então, um sistema de aterramento único."

Na figura que ele postou para exemplificar, as outras hastes de aterramento estavam unidas entre si "por baixo", mas unidas ao aterramento do neutro pelo próprio fio terra que derivava do aterramento do neutro. Por isso minha dúvida. Pra mim, essas novas hastes deveriam estar conectadas ao aterramento do neutro pela cordoalha enterrada.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O padrão da minha casa fica distante uns 25 m. Os fios são aéreos e o neutro é aterrado na entrada. Minha ideia é manter a entrada assim, cravar uma haste de aterramento 25 m distante, perto de casa, dali aterrar o neutro novamente e somente dali sair com o terra, ligado a essa haste e neutro.

Alguém vê algum problema nisso? Estou ferindo alguma norma?

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

TN, qualquer que seja o esquema TN, significa que o terra em algum ponto se encontra com o neutro. Se você aterrar o neutro antes de entrar na casa e daí derivar o condutor terra, separando assim neutro e terra, o esquema será um TN-S a partir desse ponto. Você pode opcionalmente derivar o terra do neutro do quadro de disjuntores, mas o neutro principal precisa estar bem protegido contra rompimentos, essa e outras são precauções a serem tomadas no esquema TN, já discutido aí pra trás.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.