Kanki
Ir à solução Resolvido por albert_emule,

Posts recomendados

Suponhamos que uma fase de um sistema trifásico esteja passando por um TP. A tensão da fase é de 13,8kv e o TP consegue pegar uma amostra dessa tensão em 220v, que saem em seus pólos h1 e h2. A fase em si não é transformada, mas o TP de alguma forma consegue 220v dessa fase. Gostaria de saber se aplicando 220v no enrolamento secundário do TP irá sair 13.8Kv na fase principal?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Eduardy, esse transformador que liga em uma só fase não é um TP, ele é um TC (transformador de corrente) e não funcionaria desta forma, pois sua construção se assemelha a um indutor.

Este trafo é ligado em série com uma das fases? Ou a fase passa por dentro de algum núcleo? 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Solução

Suponhamos que uma fase de um sistema trifásico esteja passando por um TP. A tensão da fase é de 13,8kv e o TP consegue pegar uma amostra dessa tensão em 220v, que saem em seus pólos h1 e h2. A fase em si não é transformada, mas o TP de alguma forma consegue 220v dessa fase. Gostaria de saber se aplicando 220v no enrolamento secundário do TP irá sair 13.8Kv na fase principal?

Trata-se de um transformador normal.

A diferença é que este aí deve ter uma isolação muito grande, para poder proteger o técnico que irá fazer a medição.

 

Outra diferença é que neste transformador a relação de espiras entre primário e secundário é projetada com bastante precisão.  

 

Veja: 

02155.png

 

 

No caso deste do desenho, se injetar os 120V na saída, na entrada sairá alta tensão.

Cuidado. Isso pode ser perigoso. O trafo tem potência de 500Va. Não é como nos Flybacks de TV que a corrente é tão baixa que chega ser inofensivo. 

 

Este trafo aí pode matar. 

Eduardy, esse transformador que liga em uma só fase não é um TP, ele é um TC (transformador de corrente) e não funcionaria desta forma, pois sua construção se assemelha a um indutor.

Acho que o senhor se enganou.

O transformador mostrado no PDF é de tensão. Como no esquema que mostrei acima. 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Trata-se de um transformador normal.

A diferença é que este aí deve ter uma isolação muito grande, para poder proteger o técnico que irá fazer a medição.

 

Outra diferença é que neste transformador a relação de espiras entre primário e secundário é projetada com bastante precisão.  

 

Veja: 

02155.png

 

 

No caso deste do desenho, se injetar os 120V na saída, na entrada sairá alta tensão.

Cuidado. Isso pode ser perigoso. O trafo tem potência de 500Va. Não é como nos Flybacks de TV que a corrente é tão baixa que chega ser inofensivo. 

 

Este trafo aí pode matar. 

Acho que o senhor se enganou.

O transformador mostrado no PDF é de tensão. Como no esquema que mostrei acima. 

 

Isso mesmo, eu me enganei. Pela descrição do criador do tópico imaginei se tratar de um TC, peço descuplas pelo ocorrido.

 

E te repondendo, Albert, nos TC´s o fio fase passa por dentro do núcleo do trafo, ele serve de primario, com uma só espira e a saída varia proporcionalmente a corrente.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Obrigado a todos que responderam. Realmente o TP é um mini transformador, seu enrolamento primário pode ser influenciado pelo secundário, sua ligação é feita em paralelo com as fazes e normalmente se usam 2 TP's em um painel de Média Tensão. Já o Tc é ligado em série, um em cada fase, porém seu secundário não influencia o primário, visto que é apenas um enrolamento em volto do condutor fase.

Logo postarei aqui o diagrama de ligação desses TP'para tirar uma dúvida em relação ao aterramento deles.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Está aterrada pois não é fase. É neutro.

O trafo não é trifásico. É um trafo monofásico. Porém são dois trafos. Cada um mede uma fase. 

 

São isolados:

Daí na saída é aterrado um dos polos dos dois trafos. Forme-se então um neutro.

 

O aterramento visa segurança. 

Em caso de fuga, o aterramento drena para a terra e os fusíveis de proteção se abrem. 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Está aterrada pois não é fase. É neutro.

O trafo não é trifásico. É um trafo monofásico. Porém são dois trafos. Cada um mede uma fase. 

 

São isolados:

Daí na saída é aterrado um dos polos dos dois trafos. Forme-se então um neutro.

 

O aterramento visa segurança. 

Em caso de fuga, o aterramento drena para a terra e os fusíveis de proteção se abrem.

Estranho ser neutro, visto que a saída do TP é em 220v, e também essa saída vai para um voltímetro que monitora fase-fase e cada fase individual com o neutro do transformador. Poderia explicar melhor esse tipo de ligação caso eu esteja falando merdamerda?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Estranho ser neutro, visto que a saída do TP é em 220v, e também essa saída vai para um voltímetro que monitora fase-fase e cada fase individual com o neutro do transformador. Poderia explicar melhor esse tipo de ligação caso eu esteja falando merdamerda?

 Os trafos são isolados. Não tem problema. 

 

Ao aterrar um dos polos de cada trafo, os polos que foram aterrados torna-se neutro.

Daí você terá um neutro e mais duas fases. 

 

Embora que por ser trifásico, você terá tensões defasados em 120 graus de uma fase para outra, mas só muda o ângulo do defasamento. 

 

Seria igual a um trafo isolador com center tap na saída, sendo o center tap aterrado para formar o neutro.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 Os trafos são isolados. Não tem problema. 

 

Ao aterrar um dos polos de cada trafo, os polos que foram aterrados torna-se neutro.

Daí você terá um neutro e mais duas fases. 

 

Embora que por ser trifásico, você terá tensões defasados em 120 graus de uma fase para outra, mas só muda o ângulo do defasamento. 

 

Seria igual a um trafo isolador com center tap na saída, sendo o center tap aterrado para formar o neutro.

Supondo que a saída seja 2 fases e 1 neutro, como o Voltimetro iria medir a diferença de potencial entre R e S ou S e T ? visto que você só tem 2 fases na saída, seria impossível monitorar as 3 fases usando 2 fases e 1 neutro. OBS: O voltimetro fica analisando tensões entre as fases, r+s, s+t, t+r.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Supondo que a saída seja 2 fases e 1 neutro, como o Voltimetro iria medir a diferença de potencial entre R e S ou S e T ? visto que você só tem 2 fases na saída, seria impossível monitorar as 3 fases usando 2 fases e 1 neutro. OBS: O voltimetro fica analisando tensões entre as fases, r+s, s+t, t+r.

 

Já respondi esta pergunta. Vou responder novamente e colocar em negrito a parte mais importante do texto:

 

Ao aterrar um dos polos de cada trafo, os polos que foram aterrados torna-se neutro.

Daí você terá um neutro e mais duas fases. 

 

Devido a ser trifásico, você terá tensões defasados em 120 graus de uma fase para outra, mas só muda o ângulo do defasamento.

Ao aterrar um dos polos de cada trafo, os polos que foram aterrados torna-se neutro.

 

Daí você terá um neutro e mais duas fases.

 

Você nunca viu trafo com saída bifásica com o center tap aterrada? 

A diferença é que num trafo monofásico com saída bifásica por center tap, as duas saídas estão defasadas em 180 graus. Daí você tem: 110 / 110 / 220V.

 

Como aí no seu sistema as saídas estão defasadas em 120 graus (Lógico. Sistema trifásico), você teria as seguintes tensões entre fases: 220 / 220 / 220.

 

Volto a repetir: Seria igual a trafo monofásico isolador com center tap na saída, sendo que aterraram o center tap para formar o neutro. Só muda que no seu sistema as ondas de 60Hz são defasadas em 120 graus, pois é um sistema trifásico. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Já respondi esta pergunta. Vou responder novamente e colocar em negrito a parte mais importante do texto:

 

Ao aterrar um dos polos de cada trafo, os polos que foram aterrados torna-se neutro.

Daí você terá um neutro e mais duas fases. 

 

Devido a ser trifásico, você terá tensões defasados em 120 graus de uma fase para outra, mas só muda o ângulo do defasamento.

Ao aterrar um dos polos de cada trafo, os polos que foram aterrados torna-se neutro.

 

Daí você terá um neutro e mais duas fases.

 

Você nunca viu trafo com saída bifásica com o center tap aterrada? 

A diferença é que num trafo monofásico com saída bifásica por center tap, as duas saídas estão defasadas em 180 graus. Daí você tem: 110 / 110 / 220V.

 

Como aí no seu sistema as saídas estão defasadas em 120 graus (Lógico. Sistema trifásico), você teria as seguintes tensões entre fases: 220 / 220 / 220.

 

Volto a repetir: Seria igual a trafo monofásico isolador com center tap na saída, sendo que aterraram o center tap para formar o neutro. Só muda que no seu sistema as ondas de 60Hz são defasadas em 120 graus, pois é um sistema trifásico. 

Ajudou muito.

Obrigado por esclarecer minhas duvidas. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!