Olá pessoal.

Bom dia...

 

Vi esse vídeo, mas ei lá se isso vai funcionar como alegado.

 

 

Por outro lado, se isso funciona... 

 

1- Como fazer para 220VAC?

2- A quantidade de capacitores muda alguma coisa?

3- O capácitor 225J, acho que é de poliester, mas e o valor em microfarad e tensão?

4- Esse varistor de quanto seria o valor?  Me perguntaram de quantos K, mas não vi isso no vídeo

5- Como faço para ligar na casa toda??? Tenho 3 fios...2x127 e 1 GND.   Poderia ligar na entrada da rede 1 deles da fase 1 para GND e o outro da fase 2 para GND, ou vai ter que fazer um para cada aparelho ou lámpada da casa?

 

 

Podem dar uma ajuda?

 

Grato pela ajuda...

Postado

na minha humilde opinião  passa  a gastar ate mas !!

porque? porque    o capacitor  tenta  fazer r um pequeno "micro"aumento  na tensão e acaba caindo a corrente por dar mas vazão   a traves da tensão portanto  como o medidor  dele é digital  acabou sentindo  um micro aumento da tensão  a qual tem relação direta  com a corrente 

Postado

Ele tem razão para corrigir fator de potencia em industrias, pois ao dar partida em motores AC a corrente e a tensão sofrem de formas diferentes o que faz o consumo ir la em cima, mas não só uns capacitorezinhos igual ele pois ai. Na questa residencia terá pouquíssima diferença a não ser que você fique ligando e desligando sua geladeira e seu ventilador.

 

PS: para ar-condicionado faz diferença (não dessa forma, pois o fator de potencia tem que ser corrigido próximo ao padrão para que não haja percas, pois os capacitores também consomem), mas aconselho a trocar os ar por ar-condicionado INVERTER pois ele possui internamente um banco de capacitor projetado para o seu motor e quando chega na temperatura ideal ele "desliga" o motor e mantem apenas ventilando. 

Postado

boa  faller  !! nem li  tudo pois  fui logo ao final rsrsr e estava lá  o que eu avia  dito confirmou com a sua  postagem  de 2011 mas que com certeza você sabe desde  os primórdios  da eletrônica  so que agora  esta tendo que soltar por causa do aumento de " inventores " que não foram  ou não  vão a fundo  na atualidade ou seja não estudam  

Postado

Ele tem razão para corrigir fator de potencia em industrias, pois ao dar partida em motores AC a corrente e a tensão sofrem de formas diferentes o que faz o consumo ir la em cima, mas não só uns capacitorezinhos igual ele pois ai. Na questa residencia terá pouquíssima diferença a não ser que você fique ligando e desligando sua geladeira e seu ventilador.

 

PS: para ar-condicionado faz diferença (não dessa forma, pois o fator de potencia tem que ser corrigido próximo ao padrão para que não haja percas, pois os capacitores também consomem), mas aconselho a trocar os ar por ar-condicionado INVERTER pois ele possui internamente um banco de capacitor projetado para o seu motor e quando chega na temperatura ideal ele "desliga" o motor e mantem apenas ventilando. 

 

Estais confundindo pico de partida com fator de potência amigo. 

 

Fator de potência nada tem haver com pico de partida de um motor.

Fator de potência nem é cobrado de residências, por isso não existe justificativa para correção.

 

 

Vejam um exemplo do que é energia reativa:
Observe este vídeo: 
 
 
 
Aos 2 minutos e 55 segundos o cara liga o motor sem os capacitores que corrigem o fator de potência, mede a corrente e dá 4,6A. 
 
Aos 4 minutos e 25 segundos ele conecta os capacitores e depois dos capacitores continua dando os 4,6A mais antes dos capacitores só dá apenas 2A. Quer dizer: Diminuiu 2,6A de corrente reativa da rede.
 
Não fez mágica. Esta corrente se chama energia reativa. É uma potência que é devolvida para a fonte, por isso não gera trabalho nenhum.

 

 

Isso tem haver com o fato de que toda bobina é capaz de armazenar energia num período e devolver a energia num outro período. 

256px-FP_Resistivo.jpg

 

Veja na imagem acima que ao alimentar o motor, no momento que a senoide parte do zero, a corrente (Em vermelho) demora um pouco a subir.

É neste momento que a bobina do motor armazena energia.

 

Observe que depois da tensão ter atingido o topo máximo, a tensão começa a descer novamente;

Durante a descida, a corrente demora mais a descer. A tensão desce primeiro.

É neste momento que a indutância do motor está injetando a energia na rede elétrica, aquela que havia sido armazenada anteriormente.

 

 

Em comparação ao motor do vídeo, este fenômeno deu um acréscimo de 2,6 amperes de corrente reativa da rede elétrica.

 

Ainda podemos ver a energia reativa da seguinte maneira:

55100230142475328893850.jpg

Postado

Estais confundindo pico de partida com fator de potência amigo. 

 

Fator de potência nada tem haver com pico de partida de um motor.

Fator de potência nem é cobrado de residências, por isso não existe justificativa para correção.

 

 

Vejam um exemplo do que é energia reativa:
Observe este vídeo: 
 
 
 
Aos 2 minutos e 55 segundos o cara liga o motor sem os capacitores que corrigem o fator de potência, mede a corrente e dá 4,6A. 
 
Aos 4 minutos e 25 segundos ele conecta os capacitores e depois dos capacitores continua dando os 4,6A mais antes dos capacitores só dá apenas 2A. Quer dizer: Diminuiu 2,6A de corrente reativa da rede.
 
Não fez mágica. Esta corrente se chama energia reativa. É uma potência que é devolvida para a fonte, por isso não gera trabalho nenhum.

 

 

Isso tem haver com o fato de que toda bobina é capaz de armazenar energia num período e devolver a energia num outro período. 

256px-FP_Resistivo.jpg

 

Veja na imagem acima que ao alimentar o motor, no momento que a senoide parte do zero, a corrente (Em vermelho) demora um pouco a subir.

É neste momento que a bobina do motor armazena energia.

 

Observe que depois da tensão ter atingido o topo máximo, a tensão começa a descer novamente;

Durante a descida, a corrente demora mais a descer. A tensão desce primeiro.

É neste momento que a indutância do motor está injetando a energia na rede elétrica, aquela que havia sido armazenada anteriormente.

 

 

Em comparação ao motor do vídeo, este fenômeno deu um acréscimo de 2,6 amperes de corrente reativa da rede elétrica.

 

Ainda podemos ver a energia reativa da seguinte maneira:

55100230142475328893850.jpg

é verdade fiz uma confusão,  mas você explicou muito bem.

valeu

Postado

Olá amigos.

 

Agradeço a ajuda.

Se o problema são os picos, então para a geladeira e o frezzer vai ter efeito.

Quanto ao ar condicionado, o meu é inverter e não fica dando pícos para manter a temperatura.

 

Poderia fazer dois circuitos desses e ligar direto na rede???

Assim.  Tenho 2 fases e o Neutro.   Ligo 2 circuitos, um lado de cada um deles para o Neutro e a outra ponta do circuito para cada uma das fases.

Pode ser assim?

 

Agradeço a força.

 

Ops... Gostei do exemplo da cerveja.  

Só a mulher no poder regulador é quem complica as coisas heheh.

 

Grde abraço a todos

Postado

Se o problema for os picos, também não vai adiantar muita coisa bolar circuito mirabolantes que segurem o tranco durante a partida hehehe.

 

Pensem comigo:

O pico que da, nada mais é do que uma energia que o compressor da geladeira e do ar condicionado puxa durante alguns segundos, para vencer a inércia do motor. 

 

A palavra aqui é energia. Não existem meios de fabricá-la do nada. Entendem??

 

Se instalar qualquer traquitana que seja capaz de segurar o tranco da partida, esta traquitana terá que previamente ter armazenado a energia em bateria ou em banco de capacitores. Este é o grande problema. 

 

Armazenar energia para devolver no pico de partida, não vai eliminar o consumo.

Na verdade vai até aumentar o consumo, pois a tal traquitana perderá uns 10% da potência total em calor. 

  • Curtir 1
  • Membro VIP
Postado

Certa feita acabou a luz aqui. Como tenho um gerador a gasolina 1000W acoplei-o na rede. A geladeira não conseguiu partir. Pensei numa traquitana destas mencionada pelo amigo França só pra ajudar na partida. Enfim, só um desabafo... kk

  • Solução
Postado

Grato amigos.

 

É.... sempre a lei de Lavoisier entrando na história e ainda com consumo a maior, segundo o amigo Albert.

 

Bem desolador.... hehehe (que pena)

 

Abraço a todos e grato pelas respostas.

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!