      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
fernandes m

Disjuntor geral

Recommended Posts

Como se calcula o disjuntor geral para varios medidores ? Em um predio por exemplo,vamos supor q se tenha uns 5 aps,5 medidores no caso,supondo q cada medidor tenha um disjuntor de 60A,como se calcula o disjuntor geral p eles ?

Sera q têm fatores de demanda p isso também ?

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Isso depende da bitola dos fios de entrada.

O disjuntor é calculado conforme a bitola do fio, pois ele só serve para proteger a fiação  e não, erroneamente, para proteger o equipamento.

  • Curtir 2

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Disjuntor geral para todos os medidores eu nunca vi, cada medidor tem o seu de 50 ou 60A com fio 16mm². Este é por exemplo o padrão mais usado em instalações residenciais. 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
11 horas atrás, Mestre88 disse:

Disjuntor geral para todos os medidores eu nunca vi, cada medidor tem o seu de 50 ou 60A com fio 16mm². Este é por exemplo o padrão mais usado em instalações residenciais. 

@Mestre88 eu imaginei se tratar de um predio com 5 apartamentos. Nesse caso sim, deve ter um disjuntor geral de maior capacidade chute 100A, na entrada do prédio. 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
15 horas atrás, witalu disse:

Como se calcula o disjuntor geral para varios medidores ? Em um predio por exemplo,vamos supor q se tenha uns 5 aps,5 medidores no caso,supondo q cada medidor tenha um disjuntor de 60A,como se calcula o disjuntor geral p eles ?

Sera q têm fatores de demanda p isso também ?

Geralmente esse calculo é feito pelo engenheiro que já coloca isso no projeto.

Caso você seja o futuro engenheiro, logo, você calculará a demanda de acordo com a capacidade dos padrões, geralmente se segue uma norma da concessionária quanto a isso.

Geralmente (dependendo da concessionária) isso é feito com chaves seccionadoras que já contem fusíveis tipo NH ou disjuntores de caixa montada.

 

Hoje deve ser montado com disjuntor de caixa montada pois não achei quase nada de fotos de chaves seccionadoras no Google.

Estou ficando velho, desatualizado, muito tempo fora da área. :P

 

E como o Ricardo disse: O disjuntor protege a fiação, não o equipamento.

 

chaves seccionadoras

Novo-modelo-60-a-125A.jpg

 

Disjuntor de caixa montada

d250.jpg

 

@Mestre88 A titulo de curiosidade, a concessionária Escelsa do estado do Espirito Santo que hoje é parte da portuguesa EDP já exigiu um disjuntor geral antes da caixa padrão onde tem o medidor e o disjuntor para a casa.

Alegavam ser para segurança dos técnicos deles.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
1 hora atrás, Ricardo S Ferreira disse:

@Mestre88 eu imaginei se tratar de um predio com 5 apartamentos. Nesse caso sim, deve ter um disjuntor geral de maior capacidade chute 100A, na entrada do prédio. 

Isso mesmo,dei um exemplo de um predio com cinco medidores,cada medidor tem um disjuntor,mas têm também um disjuntor geral para esses 5 medidores

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

A maioria das concessionárias tem padrões específicos. Há 2 situações em seu caso que são obrigatórias: Projeto elétrico de engenharia e aprovação pela concessionária. O engenheiro elétrico terá que seguir, OBRIGATORIAMENTE, o padrão da concessionária. Simples assim. Plantas multi residenciais não podem ser feitas no chute, nunca.

 

http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Clientes/Documents/Normas Técnicas/ND.5.30.pdf

  • Curtir 1

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário






Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×