nao entendo de eletronica ,mas abri um filtro de linha que não estava funcionando e verifiquei que a chave de on off estava estragada ,como não tenho outra ,achei melhor ligar direto mesmo reaproveitando o resto , ela é daquelas simples com botao de ligar e um fusivel com varias tomadas , bom acontece que não tem terra na minha tomada e meus equipamentos sao com tomadas de 2 pinos , então nao faz sentido manter o terra junto com a chave de liga desliga que tambem nao funciona, retirei os dois e entre eles estava o varistor  ligando o neutro ao terra  , dai coloquei o varistor entre o neutro e o positivo  depois do fusivel ,mas estou curioso se vai fazer o mesmo efeito de como estava antes ou é melhor retirar ele tambem?   

Sem título.jpg

Postado

@texugo566 Mesmo que seus equipamentos não tenha o Terra, ter esse conector no filtro de linha irá lhe ajudar, por isso tem o Varistor no Neutro ligado no Terra.

 

Ter aterramento é bom para que caso ocorra algum surto ele seja enviado para o aterramento evitando a perda de equipamentos eletrônicos.

 

Já vi filtros de linha baratos que tinha:

 

Terra > Varistor > Neutro

Neutro > Varistor > Fase

Fase > Varistor > Terra

Postado

ola sim é claro seria bom se tivesse terra aqui, mas sendo objetivo não tem , tirei o terra do equipamento e a chave on off estragada .liguei direto os fios ,o positivo tem o fusivel  ,coloquei o varistor ligado entre o neutro e o positivo ,gostaria de saber o que vai ocorrer no caso de uma sobrecarga e se o varistor vai servir pra algo nessa nova posiçao que botei do desenho acima ja que ele vai explodir e curtocircuitar o sistema depois do fusivel e antes das tomadas 

Postado
15 horas atrás, Sérgio Lembo disse:

Sem título.jpg

Esse desenho está correto, não há o que modificar nele. Só nos diga a inscrição que tem no corpo do varistor para ver se está dimensionado para 127Vac ou 220Vac.

 

10d741k

Postado

É mais fácil seu circuito torrar do que esse varistor entrar em ação.

10D741K

10 = diâmetro do varistor. É proporcional a energia que consegue dissipar.

D = D=disco; S=square(quadrado)

741 = 74 x 10^1Vdc = 740Vdc = 523Vac. Tensão a partir da qual o varistor entra em ação

K = 10%

10D201K é um valor bem mais conveniente para 127Vac ou o 10D361K para 220Vac. Pode ser também de diâmetro maior, esse é de 10mm. pode ser o de 14mm ou o de 20mm, por exemplo:

14D201K ou 20D201K para 127Vac

14D361K ou 20D361K para 220Vac

  • Curtir 3
Postado
3 minutos atrás, ilkyest disse:

Só não entendi a conversão Vdc para Vac... 

Simples: o varistor atua pela tensão instantânea. Numa onda senoidal a tensão de pico é a tensão rms vezes raiz de 2.

  • Curtir 1
  • Coordenador
Postado

@ilkyest Qualquer dúvida, pesquise no datasheet do componente, esse link abaixo traz muita informação deles...

https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/110/10D241K-pdf.php

Pela tabela, você observa que o mesmo varistor tem um comportamento diferente para tensão contínua ou alternada.

Confirmando a informação dada pelo colega @Sérgio Lembo nos posts #6 e #8...

  • Curtir 2

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!