Tópico para a discussão do seguinte conteúdo publicado no Clube do Hardware:


Teste da Fonte de Alimentação Corsair TX750 V2


"Vamos dar uma olhada na nova versão da fonte Corsair TX750, chamada TX750 V2, agora com projeto DC-DC e certificação 80 Plus Bronze."


Comentários são bem-vindos.


Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boa fonte:)

Pessoal eu comprei essa semana uma fonte SeaSonic S12II-520Bronze, e como já fomos ensinados nada de estabilizador;)

Porém tenho uma pergunta possa remover o pino da cabo da fonte para plugar direto numa tomada sem o pino terra? Aqui em casa não tenho aterramento, sendo assim não tem utilidade esse pino certo?

OBS: Compre o Protetor contra surtos DPS 6 tomadas Clamper que vai chegar amanhã. E pretendo remover os pinos do monitor, impressora para não gastar o dinheiro da minha mãe comprando adaptadores.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boa fonte:)

Pessoal eu comprei essa semana uma fonte SeaSonic S12II-520Bronze, e como já fomos ensinados nada de estabilizador;)

Porém tenho uma pergunta possa remover o pino da cabo da fonte para plugar direto numa tomada sem o pino terra? Aqui em casa não tenho aterramento, sendo assim não tem utilidade esse pino certo?

OBS: Compre o Protetor contra surtos DPS 6 tomadas Clamper que vai chegar amanhã. E pretendo remover os pinos do monitor, impressora para não gastar o dinheiro da minha mãe comprando adaptadores.

Seria interessante fazer um aterramento só na tomada que você tem ligado o PC. Computador sem aterramento é complicado.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Seria interessante fazer um aterramento só na tomada que você tem ligado o PC. Computador sem aterramento é complicado.

Na verdade nem é necessário. 90% (ou mais) das casas que tem computadores não tem aterramento e todos funcionam muito bem.

Eu mesmo tenho computadores desde 1998 e nenhum deles foi ligado em uma tomada aterrada... e nunca perdi uma fonte sequer.

O que acontece é que o aterramento é uma proteção para o usuário do equipamento, impedindo-o de eventualmente ser eletrocutado. E os protetores contra surtos utilizam o terra para auxiliar na proteção contra surtos, mais ai são outros 500.

Agora a questão é que um aterramento mal feito é muito pior do que ficar sem aterramento, uma vez que dependendo do tamanho da gambiarra o próprio "aterramento" pode colocar em risco a vida do usuário.

Resumindo:

Aterramento é bom?

Sim, excelente! se puder, faça um.

Aterramento é necessário?

Não. Se for possível fazer, faça, porém se for para fazer mal feito, é 1000 vezes melhor ficar sem.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Na verdade nem é necessário. 90% (ou mais) das casas que tem computadores não tem aterramento e todos funcionam muito bem.

Eu mesmo tenho computadores desde 1998 e nenhum deles foi ligado em uma tomada aterrada... e nunca perdi uma fonte sequer.

O que acontece é que o aterramento é uma proteção para o usuário do equipamento, impedindo-o de eventualmente ser eletrocutado. E os protetores contra surtos utilizam o terra para auxiliar na proteção contra surtos, mais ai são outros 500.

Agora a questão é que um aterramento mal feito é muito pior do que ficar sem aterramento, uma vez que dependendo do tamanho da gambiarra o próprio "aterramento" pode colocar em risco a vida do usuário.

Resumindo:

Aterramento é bom?

Sim, excelente! se puder, faça um.

Aterramento é necessário?

Não. Se for possível fazer, faça, porém se for para fazer mal feito, é 1000 vezes melhor ficar sem.

Olha só já que aqui eu não tenho aterramento e acabei de comprar o Protetor contra surtos DPS 6 tomadas Clamper. Por favor gostaria de saber se devo usar a cabo da fonte conectado com os 3 pinos ou deve remover o pino que tem a função do aterramento? Tem alguma influencia negativa conectar o cabo da fonte usando os 3 pinos sendo que o pino que serviria para o terramento não vai ter essa fuga, pois aqui não tem aterrento, e ele pode jogar essa corrente contra minha fonte.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olha só já que aqui eu não tenho aterramento e acabei de comprar o Protetor contra surtos DPS 6 tomadas Clamper. Por favor gostaria de saber se devo usar a cabo da fonte conectado com os 3 pinos ou deve remover o pino que tem a função do aterramento? Tem alguma influencia negativa conectar o cabo da fonte usando os 3 pinos sendo que o pino que serviria para o terramento não vai ter essa fuga, pois aqui não tem aterrento, e ele pode jogar essa corrente contra minha fonte.

Não tem problema deixar o pino do terra ai, vai ser como se ele não existisse.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olha só já que aqui eu não tenho aterramento e acabei de comprar o Protetor contra surtos DPS 6 tomadas Clamper. Por favor gostaria de saber se devo usar a cabo da fonte conectado com os 3 pinos ou deve remover o pino que tem a função do aterramento? Tem alguma influencia negativa conectar o cabo da fonte usando os 3 pinos sendo que o pino que serviria para o terramento não vai ter essa fuga, pois aqui não tem aterrento, e ele pode jogar essa corrente contra minha fonte.

você pode fazer um aterramento mais simples, porém aterrar significa metal em contato com a terra, o chão.

é possível aterrar na parede ou no cimento? sim, mas a eficiencia de "escoamento" da carga eletrica é menor, ou seja, há risco de se levar choque ao tocar num fio com aterramento de baixa conduçao e ainda ser pouco eficiente para se evitar um choque ao tocar em partes eletrizadas do pc próximas à fonte.

você pode deixar sem aterrar desde que sempre desligue o micro, inclusive da tomada, se for mexer nele.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

você pode fazer um aterramento mais simples, porém aterrar significa metal em contato com a terra, o chão.

é possível aterrar na parede ou no cimento? sim, mas a eficiencia de "escoamento" da carga eletrica é menor, ou seja, há risco de se levar choque ao tocar num fio com aterramento de baixa conduçao e ainda ser pouco eficiente para se evitar um choque ao tocar em partes eletrizadas do pc próximas à fonte.

você pode deixar sem aterrar desde que sempre desligue o micro, inclusive da tomada, se for mexer nele.

Aterramento com prego na parede?

Isso ai é um perigo!

Se não for para fazer aterramento de forma correta, não faça.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

A Corsair está paulatinamente mudando as séries TX e CX para a versão 2. Parece que espera cada versão antiga esgotar antes de entrar com a nova. Será interessante se toda a linha TX passar a ser da Seasonic, ficando a CWT apenas para os modelos CX. Vamos aguardar para ver se isso acontece. Resta confirmar se a linha VX vai sair toda de catálogo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...
  • 3 meses depois...

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!