Gostaria de tirar essa duvida para aprendizado. Imagine q precise de uma saida fixa 12vdc / 10A. ok

Qual o dimensionamento do trafo? explico.. depois da retificaçao e filtragem o valor da tensão é multiplicado a 1.41.. então se o trafo fosse de 10Vac apos retifica-lo e filtra-lo a grosso modo ia ficar assim (10*1.41)-1.2v(queda dos diodos aproximado) dando um resultado de aprox. 12.7Vdc.

E na hora de fornecer o max q o trafo suporta essa tensão pode cair a tensão nominal do trafo. 10vdc?

obs imagine q tenha um capacitor de 30.000uF

O que pode ser feito neste caso?

obrigado

Postado

Exato, nesta hipotese é somente filtrada , justamente pelo fato de excluir o sistema de regulacao e evitar todo aquele circuito com a preocupação de dissipação de calor e etc.

É possivel montar algo assim para alimentar aparelhos eletronicos e se sim como calcular os componentes (tensão trafo, diodos e capacitor) para se ter algo em torno de 12vdc mesmo quando exigido a capacidade maxima do trafo?

valeu

Postado

O projeto de uma fonte, com "bom senso", produz uma tensão de 1,32 x Vrms do secundário, para retificação em onda completa a dois diodos e eletrolítico, tal que hajam 15% de tensão ca somada a tensão cc retificada e com a carga nominal.

C (uF) = 52 x Icc(mA) / Vcc

MOR_AL

Postado
Exato, nesta hipotese é somente filtrada , justamente pelo fato de excluir o sistema de regulacao e evitar todo aquele circuito com a preocupação de dissipação de calor e etc.

É possivel montar algo assim para alimentar aparelhos eletronicos e se sim como calcular os componentes (tensão trafo, diodos e capacitor) para se ter algo em torno de 12vdc mesmo quando exigido a capacidade maxima do trafo?

valeu

Na prática 12Vdc fixo não vai existir, até porque a tensão de alimentação AC da fonte pode variar de uma rede elétrica para outra, o que seria refletido na saída da fonte.

Nestes casos de fonte não regulada, o equipamento eletrônico normalmente pode operar numa tensão onde é admissível uma pequena variação acima ou abaixo.

Postado

Nao ficou claro p mim ainda. então:

Supondo q terei na saida do trafo de 12vac/10A ponte retificadora para 25A, capacitor de 30.000uF > terei perto de 15vdc .Com a demanda aproximando para 10A essa tensão pode reibaixar para a tensão rms do trafo 12vdc é isso?

Postado
Nao ficou claro p mim ainda. então:

Supondo q terei na saida do trafo de 12vac/10A ponte retificadora para 25A, capacitor de 30.000uF > terei perto de 15vdc .Com a demanda aproximando para 10A essa tensão pode reibaixar para a tensão rms do trafo 12vdc é isso?

Antigamente existiam os transformadores de tensão constante ou transformador de núcleo saturado que não variavam a tensão na saída.

Ainda Ainda hoje são usados em alguns no-breaks. A tensão na entrada pode variar até uns +- 15% que na saída só varia +-3%.

Não é circuito eletrônico que faz a regulação. É o próprio núcleo do transformador que regula a tensão.

Em que seria usado este seu transformador?

No seu caso, se você põe uma carga resistiva na saída do trafo, sem retificar e nem filtrar e ele cai 10% da tensão, pode considerar esta carga como sendo a corrente nominal.

Mas tenha em mente que as variações de tensão não dependem só do trafo.

A rede elétrica varia muito e estas variações de tensão na entrada, vão para a saída.

Postado

Eu acho que nessas condições voce vai ter cerca de 13 a 14,5 volts na saída, isto é , uma tensão dc de 13 volts, e um ripple aproximado de 1,5 volts.

Isto, claro, supondo que o seu transformador vai continuar fornecendo a mesma tensão quando ele fornecer os 10A, pois é o limite do dimensionamento.

Na prática, a tensão vai cair uns 20%, ou seja, vai ter cerca de 11 volts com um belo ripple de quase 1,5 Volts, isto devido a perdas no núcleo.

Sempre dimensione o transformador para 20% mais corrente do que você vai necessitar, assim você ainda vai ter a mesma tensão na saîda.

Paulo

Postado

Se é somente para alimentar solenóides, você não precisa de capacitores de tão alto valor. Assim, quando os solenóides entrarem em ação, talvez a tensão da fonte se rebaixe para a tensão do secundário.

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!