Chuveiro elétrico sem aterramento


Posts recomendados

Como para mexer nisso é mais complicado, o que pode ser feito,acho eu, é quebrar um pequeno buraco no chão, enfiar uma barra cobreada, colocar no buraco aquelas inspeções de esgoto para manutenção e subir pelo eletroduto da direita até o seu apto, é claro que se remover o quadro, fazer isso por tras ficaria mais bonitinho, mas converse com o pessoal ai do prédio para fazer um serviço decente que será de beneficio de todos.

 

 

Pn271pI.jpg

 

A peça de inspeção que falei é essa abaixo, mas só o que está encaixado na ponta do cano, faz apenas um pequeno furo na tampa para passar o fio  e tá feito o terra, basa cimentá-la deixando rente ao solo, se fizer isso quando cimentar, depois que a massa der uma puxada, enfie a tampa para ter o espaço depois que ela secar

 

.te-de-inspeco-tigre-6-x-4-polegadas-pvc-

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@ivanoize  vish, essa instalação está bem precária e perigosa, precisando de uma revisão com urgência. Avise para o síndico que na sala de medidores não pode ter essas tranqueiras como enceradeiras e sacos plásticos. Alguém pode tropeçar e cair sobre os quadros elétricos e em caso de curto-circuito esse material plástico pega fogo.

 

Quanto ao quadro do apartamento está com cabos fora do padrão de cores e desorganizado. O que poderia ser feito era uma limpeza para tirar esse entulho e poeira, organizar os cabos, colocar anilhas identificadoras, instalar um disjuntor e um DR exclusivo para o chuveiro. Se possível trocar os disjuntores para o padrão IEC/DIN, que são fixados por encaixe em um trilho DIN.

Se chamasse um eletricista qualificado ele poderia abrir os quadros do condomínio e examinar como está o aterramento do neutro e se poderia levar esse aterramento até o apartamento.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

17 minutos atrás, Ricardov disse:

@ivanoize  vish, essa instalação está bem precária e perigosa, precisando de uma revisão com urgência. Avise para o síndico que na sala de medidores não pode ter essas tranqueiras como enceradeiras e sacos plásticos. Alguém pode tropeçar e cair sobre os quadros elétricos e em caso de curto-circuito esse material plástico pega fogo.

 

Quanto ao quadro do apartamento está com cabos fora do padrão de cores e desorganizado. O que poderia ser feito era uma limpeza para tirar esse entulho e poeira, organizar os cabos, colocar anilhas identificadoras, instalar um disjuntor e um DR exclusivo para o chuveiro. Se possível trocar os disjuntores para o padrão IEC/DIN, que são fixados por encaixe em um trilho DIN.

Se chamasse um eletricista qualificado ele poderia abrir os quadros do condomínio e examinar como está o aterramento do neutro e se poderia levar esse aterramento até o apartamento.

Considerando toda essa situação (talvez tenha o aterramento TN-C, mas mesmo que tenha, os fios não são de 10mm), o que seria menos pior ao instalar esse chuveiro com resistência blindada? Conecto o fio terra dele no neutro, ou deixo o terra isolado e desconectado? Porque em um futuro incerto, infelizmente, eu não vou poder fazer essas coisas que você me sugeriu. :(

 

Obrigado pela atenção e paciência.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@ivanoize  você precisa instalar um disjuntor exclusivo para o chuveiro e se possível o DR. A resistência blindada é uma proteção adicional. Infellizmente essa instalação está muito ruim e o TN-C não é uma boa ideia nesse caso (essa conversa de 10 mm não tem nada a ver). O que ocorre é que talvez o neutro esteja aterrado no quadro do condomínio, mas isso teria que ser verificado por um eletricista, por ser área restrita.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 minutos atrás, Ricardov disse:

@ivanoize  você precisa instalar um disjuntor exclusivo para o chuveiro e se possível o DR. A resistência blindada é uma proteção adicional. Infellizmente essa instalação está muito ruim e o TN-C não é uma boa ideia nesse caso (essa conversa de 10 mm não tem nada a ver). O que ocorre é que talvez o neutro esteja aterrado no quadro do condomínio, mas isso teria que ser verificado por um eletricista, por ser área restrita.

Aquele disjuntor de 20 que você viu na foto do quadro, é exclusivo para o chuveiro. Os 10mm para um aterramento TN-C, eu comentei porque li em sites sobre elétrica, que a norma exige essa bitola. Daí nesse novo chuveiro, o que faço com o fio terra? 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@ivanoize , OK. O cabo azul deveria ser o neutro e o fase deveria ser preto. instalaram invertido. O cabo de aterramento deve ter a mesma seção dos cabos fase e neutro, esse de 10 mm é o mínimo que a distribuidora exige para ligação entre a a caixa de medição e a haste de aterramento, mas para instalações residenciais. Em prédios é diferente, deveria ter um barramento de terra na sala de medidores, como é um prédio antigo não tem. Mas o neutro aterrado deve ter, resta descobrir onde está. Para o seu caso deixe o terra desconectado e assim que possível instale um DR. Quando possível veja se consegue instalar um aterramento no apartamento. Limpe essa poeira  entulhos do quadro com um aspirador.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 minutos atrás, Ricardov disse:

@ivanoize , OK. O cabo azul deveria ser o neutro e o fase deveria ser preto. instalaram invertido. O cabo de aterramento deve ter a mesma seção dos cabos fase e neutro, esse de 10 mm é o mínimo que a distribuidora exige para ligação entre a a caixa de medição e a haste de aterramento, mas para instalações residenciais. Em prédios é diferente, deveria ter um barramento de terra na sala de medidores, como é um prédio antigo não tem. Mas o neutro aterrado deve ter, resta descobrir onde está. Para o seu caso deixe o terra desconectado e assim que possível instale um DR. Quando possível veja se consegue instalar um aterramento no apartamento. Limpe essa poeira  entulhos do quadro com um aspirador.

Certo. Por curiosidade, se um chuveiro com resistência blindada oferece maior segurança porque a água não entra em contato com a resistência, por que há a necessidade de um aterramento, DR e DPS para estar 100% seguro? 🤔

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Porque nada é 100% seguro, então se aplica várias medidas para que caso uma falhe a outra mantenha a segurança. O DPS não foi citado por mim, mas é uma proteção contra surtos que venham pela própria rede elétrica. Mas para DPS funcionar tem que ter o aterramento e voltamos ao seu problema inicial. 🙄

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 minutos atrás, Ricardov disse:

Porque nada é 100% seguro, então se aplica várias medidas para que caso uma falhe a outra mantenha a segurança. O DPS não foi citado por mim, mas é uma proteção contra surtos que venham pela própria rede elétrica. Mas para DPS funcionar tem que ter o aterramento e voltamos ao seu problema inicial. 🙄

Entendi. Eu não deveria ter dito "100%", deveria ter dito: "a máxima proteção possível/disponível". 😬

 

Muito obrigado a todos que ajudaram, e em especial ao Ricardov!

 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!