Não Usem Estabilizadores


Mansonk2

Posts recomendados

Postado

olha ....e difícil explicar para um usuario comum ou avançado por que nao deve usar estabilizador,

o fato reside em que 95% deles nao tem conhecimento tecnico d eletronica, nem mesmo alguns

tecnicos que consertam equipamentos tem capacidade para realizar uma avaliaçao do problema

mesmo porque a maioria dos tecnicos de manutençao sao trocadores de peças e nao conhecem o circuito como funciona (como alguem aqui mesmo

dizendo-se sabido falou que os estabilizadores tem transformador isolador.....errado!!!....os fabricantes usam AUTOtransformador que tem

uma construccao mais economica), e por esta razao que este topico se enxeu de baboseria (e tanta bestalhagem que falaram que deveria estar na seccao de "causos")

a verdade e dita pelo primeiro cara que postou o topico!!!

o estabilizadorde tensão e inutil na maioria das aplicaçoes, alem diso e mais um aparelho para ocasionar defeito!!!

doa a quem doer!!

Postado

Pois é... dia desses eu tava numa loja de informática e fui fazer um comentário com um técnico que tava falando de estabilizador e não me segurei e tive que fazer um comentário, o cara só faltou rir na minha cara. Disse q eu não deveria falar besteira na frente dos clientes dele... Mandei ele ir pesquisar um pouquinho sobre a eletrônica de fontes chaveadas, mas ele não se convenceu e ainda falou: "que q tem haver chaveada, qualquer tipo de fonte precisa de proteção..." Afe maria, pra q fui abrir minha boca... no minimo ele acha que "chaveada" é a chavinha de mudança de tensão.

Postado

e quanto aos nobreaks eu preciso de um modelo que tenha o mínimo de eficiencia ou potência para segurar meu pc? vou usar uma 9600 GT e uma corsair 450.

lembrando que nao entendo sobre o assunto portanto perdoem-me por eventuais "gafes".

Postado

Nobreak desses "baratos", todos possuem onda retangular ou senoidal por aproximação ou semi-senoidal. Esse tipo de onda causa um comportamento não muito desejável nos capacitores de entrada da fonte principalmente quando não existe consumo nas saídas do nobreak. Detalhes:

http://forum.clubedohardware.com.br/ups-nobreak-x/544906

Sabendo disso, se puder escolha um modelo senoidal, se não puder pagar o preço de um Senoidal, siga as dicas lá do tópico. Se a tensão aí for 110V, te recomendo um APC 1300LCD.

  • mês depois...
Postado
Eu postei sobre isso no dia 13 no fórum de Fontes e Energia Mas ninguém nem deu bola...


Não use estabilizador. Sério.

Ele é um equipamento que não tem um tempo de resposta adequado às variações
elétricas (é MUITO lento), é um ponto potencial para incêndios --
principalmente quando colocado sobre carpetes, tapetes ou móveis -- e não
exercem a função que deveriam (justamente pela velocidade).

No breaks possuem um tempo de resposta bem melhor, e cumprem com seu papel,
além, é claro, de permitirem um tempo maior para que você salve seu
trabalho ou enviarem sinais para que o sistema encerre seu funcionamento de
modo correto.


Uma explicação um pouco mais detalhada segue, publicada na lista de alunos
de engenharia elétrica lá da UFPR, pelo professor Ewaldo Mehl, chefe de
departamento, justamente a uma pergunta parecida com a tua.



==============================================================================
De fato, a maioria dos estabilizadores de tensão usados em
microcomputadores são inúteis. As fontes chaveadas dos
microcomputadores hoje em dia tem freqüência de chaveamento da ordem
de 50 kHz a 100 kHz. Ou seja, as fontes funcionam com tempo de
resposta do seu sistema de controle de 10 a 100 microssegundos,
dependendo da qualidade do projeto do circuito de controle.

Já os estabilizadores de tensão mais comuns possuem internamente um
transformador dotado de um conjunto de "taps", que são comutador por
chaves eletrônicas ou mesmo por relés eletromecânicos. Na maioria dos
estabilizadores são RELÉS mesmo, dá até para escutar quando os relés
abrem e fecham, durante as oscilações de tensão. Dessa forma, os
estabilizadores demoram "uma eternidade" para detectar as oscilações
de tensão e fazer a mudança de "taps".

Quando ocorre uma oscilação de tensão da rede elétrica, a fonte
chaveada do microcomputador vai "perceber" que houve a oscilação em um
tempo da ordem de dezenas de microssegundos e faz os ajustes
necessários para manter as tensões dentro dos níveis corretos. Dessa
forma o estabilizador de tensão, se a oscilação for rápida, nem vai
"perceber" que ela existiu.

Há uma situação que a meu ver justifica a compra de um estabilizador,
que é nas localidades atendidas por rede de 220 V. Ocorre que, apesar
dos microcomputadores geralmente possuírem um seletor "110V-220V", a
maioria das impressoras tem origem estrangeira e funcionam apenas em
110V (ou 115 V, se forem originalmente destinadas aos EUA). Nesse
caso, há diversos estabilizadores que possuem entrada compatível com
220V e saída em 127V ou mesmo 115V, que podem dessa forma serem usados
como um simples "abaixador de tensão". Outra situação onde
justifica-se comprar um estabilizador de tensão seria numa residência
alimentada por sistema rural ou em um "fim de ramal", onde a tensão se
apresentasse sempre muito baixa. Nesse caso o estabilizador vai
"aliviar" o trabalho da fonte chaveada do microcomputador, colocando a
tensão disponível em um nível mais adequado.

Na maioria das situações, no entanto, um estabilizador de tensão é
simplesmente inútil. Alguns especialistas dizem até mesmo que um
estabilizador de tensão aumenta o risco de incêndio em uma residência
ou escritório pois, além de serem muito mal construídos, geralmente
ficam no chão debaixo das mesas de trabalho, onde são sujeitos a
esbarrões e ponta-pés que podem vir a ocasionar curtos circuitos.

Ewaldo L. M. Mehl
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Paraná

Oi!

eu concordo plenamente contigo, ha muito tempo que não uso estabilizador, nunca gostei.

Mas aproveito a oportunidade prá te perguntar, já que você entende do assunto. É possivel modificar uma fonte do pc, prá ligar diretamente em 12 volts, ou seja no carro?

valeu!! um abraço.

Postado

JEFFERSON TECNICO EM ELETRONICA

Os estabilizadores ou no-break, alén de teder a estabilizar a tensão que varia, ele protege os equipamentos, o circuito eletrônico dele trabalha a reparação de 52 variaçãoes por segundo. o estabilizadores antegos trabalhavam com circuito eletro-mecanismos. havia uma grande bobina e especie de braço mecanico que reagia com a varia de eletromagnetismo. Só que erram pesados e desing pessimo, com o tempo e tecnologia avançando os estabilizadores foram mordenizados e o peso caiu consideravelmente.

A resposta a varia de tensão ficou mais rapída e segura.

já para aqueles que pensam que o estabilizador não "presta", não comprem tambem o NO-BREAK porque ele é completamente baseado no estabilizador.

E PARA AQUELE RAPAS QUE DISSE QUE A TENSÃO CONTROLADA NO ESTABILIZADORES E FEITA PELOS RELÊS MANDA ELE PROCESSAR A ESCOLA OU LEIA MAIS, ocontrole de estabilização é feita por mosfet que tem a resposta de saida 10X mais rapida que o transistor. Os relês estão lá para proteção. e a questão de incendio, vai depender do gabiarista que o instalar pois todos sabemos que não se deve colocar o estabilizador ou qualquer aparelho perto de panos ou produtos de fácil combustão.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Postado
Oi!

eu concordo plenamente contigo, ha muito tempo que não uso estabilizador, nunca gostei.

Mas aproveito a oportunidade prá te perguntar, já que você entende do assunto. É possivel modificar uma fonte do pc, prá ligar diretamente em 12 volts, ou seja no carro?

valeu!! um abraço.

Amigo se me permite entrar no meio da conversa...

A ideia é interessante já pensei nisso também.. mas imagine.. a bateria do carro possui de 35 a 45 amperes geralmente.. imagine também o tanto de coisa que ele precisa ligar, por exemplo o farol com suas lâmpadas incandescentes que já esquentam tanto, durante a partida também devem sobrar apenas uns 4 amperes, tanto q o som desliga durante o processo.. deve sobrar aí poucos amperes.. porém pelo o que podemos ver nas ruas carros com aqueles sons de trio elétrico, que gasta muito mais.. acredito que com um bom projeto é possível sim..

  • Membro VIP
Postado
É possivel modificar uma fonte do pc, prá ligar diretamente em 12 volts, ou seja no carro?

valeu!! um abraço.

Modificar seria um pouco difícil pois uma fonte toma uma tensão alta (110 ou 220AC) e a converte para 3,3, 5 e 12 Volts CC. O carro só tem 12VCC.

O correto seria fazer um projeto que a partir de 12 VCC gerasse as tensões necessárias. Pode sim e existe. Veja ai uma fonte assim...

http://209.85.215.104/search?q=cache:w1FXvgwO4XMJ:www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f+pico+psu&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br&client=firefox-a

Abraço...

Postado
JEFFERSON TECNICO EM ELETRONICA

Os estabilizadores ou no-break, alén de teder a estabilizar a tensão que varia, ele protege os equipamentos, o circuito eletrônico dele trabalha a reparação de 52 variaçãoes por segundo. o estabilizadores antegos trabalhavam com circuito eletro-mecanismos. havia uma grande bobina e especie de braço mecanico que reagia com a varia de eletromagnetismo. Só que erram pesados e desing pessimo, com o tempo e tecnologia avançando os estabilizadores foram mordenizados e o peso caiu consideravelmente.

A resposta a varia de tensão ficou mais rapída e segura.

já para aqueles que pensam que o estabilizador não "presta", não comprem tambem o NO-BREAK porque ele é completamente baseado no estabilizador.

E PARA AQUELE RAPAS QUE DISSE QUE A TENSÃO CONTROLADA NO ESTABILIZADORES E FEITA PELOS RELÊS MANDA ELE PROCESSAR A ESCOLA OU LEIA MAIS, ocontrole de estabilização é feita por mosfet que tem a resposta de saida 10X mais rapida que o transistor. Os relês estão lá para proteção. e a questão de incendio, vai depender do gabiarista que o instalar pois todos sabemos que não se deve colocar o estabilizador ou qualquer aparelho perto de panos ou produtos de fácil combustão.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

90% dos estabilizadores vendidos no mercado usam relés, afinal todos fazem "clicks" dentro quando mudam de um tap pra outro. O seu não faz? Então deve ter custado bem caro, porque todos de 50-150 reais, inclusive nobreak beirando os 600-1000 reais, usam relés pra comutar entre os taps.

52 correções por segundo? Com tempo de reposta de 33ms entre cada correção? Uma fonte faz milhares de correções por segundo, se não milhões e muito mais rapidamente do que 33ms.

Postado

Meu apartamento incendiou-se nessa madrugada.

Por sorte o prejuizo foi só material.

Culpado: um velho estabilizador SMS que me deu o maior golpe que já sofri na vida.

Perdi todos os meus equipamentos, tres computadores, impressora laser, modem adsl, roteador sem fio.

Terei que começar do zero!!!

Estou enviando esta do computador da minha sobrinha.

NÃO USEM ESTABILIZADORES

TENHAM AMOR PELOS SEUS BENS E SUA VIDA

Postado

Não me surpreende. É por isso que a nova norma (veio tarde pra você), exige maior proteção contra incêndio, com sensores internos pra desligar o estabilizador em caso de sobre-temperatura, antes que venha a ser tarde demais.

Infelizmente milhões de estabilizadores estão ativos e fora das novas normas, muits desses fora mesm das normas anteriores, verdadeiras bombas aguardando pra destruir alguma coisa. Enquanto vidas não forem destruídas, menos mal!

Postado
Não me surpreende. É por isso que a nova norma (veio tarde pra você), exige maior proteção contra incêndio, com sensores internos pra desligar o estabilizador em caso de sobre-temperatura, antes que venha a ser tarde demais.

Infelizmente milhões de estabilizadores estão ativos e fora das novas normas, muits desses fora mesm das normas anteriores, verdadeiras bombas aguardando pra destruir alguma coisa. Enquanto vidas não forem destruídas, menos mal!

Não é o primeiro problema desse tipo aqui no bairro onde moro.

Me lembro que em dezembro do ano passado algo parecido aconteceu.

Bom, apesar do golpe o jeito é bola pra frente, nessas horas dá vontade de processar o governo por permitir que equipamentos de quinta categoria como esses fossem vendidos no mercado brasileiro...

Postado

Em 1999 eu tinha um SMS Revolution I que pegou fogo na lateral, derreteu o plástico todo, quase abrindo um buraco. como não tinha conhecimento na época, comprei outro SMS, só que mais potente e usei-o até 2005/06 quando comecei a me conscientizar sobre esse assunto.

Hoje só uso nobreak no meu PC da melhor marca que posso comprar e respeitando as potências, nos outros PCs "secundarios" so filtro de linha, mas uso o nobreak porque aqui há quedas de energia além do "normal" e meu PC é o que fica quase sempre ligado, só por isso, se não fossem as faltas, seria só um bom filtro supressor de surtos e pronto que aliais o tenho antes do nobreak e na entrada do medidor de luz tb.

Postado
Eu acho que este texto se aplica aos estabilizadores antigos, antes das normas do innmetro.

Os novos são bem melhores, o chaveamento já não é feito mais por relês etc..

Quanto ao uso de relê até No-break usa... portanto dizer para não usar por causa do chaveamento fica meio sem base... Parece texto sensacionalista...

Outro detalhe: é bem explícito na embalagem do produto que a tomada deve seguir um padrão, com neutro, terra e fase em posições específicas se o porco que fez a tomada não seguiu isso a culpa é da pessoa que fez a instalação elétrica e não do estabilizador. Existem sim estabilizadores isolados mas custam mais caro que estabilizadores comuns. Mas mesmo assim prefiro um estabilizador normatizado do que ligar o micro direto na tomada.

A função do estabilizador é proteger o equipamento quanto a variações de tensão e ruídos na rede elétrica todos os estabilizadores Normatizados possuem filtro de linha, o estabilizador deve manter a tensão em 110 V com variação de até 15% para mais ou para menos. Principalmente no interior é essencial o uso de estabilizadores por que a tensão muitas vezes chega a 132 V o que danifica equipamentos que trabalham nominalmente com 110 V. Tenho vários casos em que os capacitores de entrada da fonte arrebentam por que não aguentam trabalhar fora da especificação, isso ocorre muito em micros que só utilizam filtro de linha, aquilo sim na minha opnião um acessório inútil, não passa de uma extensão com um varistor na ponta e um resistor e diodo p/ acender um LED.

Vocês estão deturpando o uso do estabilizador, ele não foi feito para evitar choques, o que evita choques é Aterramento eficiente, disjuntor DR e principalmente tomada montada de acordo com as normas.

E finalmente existem instruções específicas que deve-se TIRAR da TOMADA qualquer equipamento elétrico quando este passar por manutenção e não simplesmente desligar a chave do estabilizador.

Acho que antes de falarem dos estabilizadores precisaria existir uma consientização para que o pessoal utilize tomadas montadas de acordo com a norma e disjuntores com DR.

Um detalhe importante, é irresponsável a pessoa que pede para o pessoal inverter o estabilizador na tomada por que ele trabalhará FORA das normas em que foi projetado portanto perderá a sua função. TODOs os estabilizadores hoje passam por testes, claro não é a proteção ideal mas pelo menos é alguma coisa.

O pessoal poderia aqui publicar as normas, e principal,mente ensinar o pessoal a montar a tomada corretamente, já que a maioria das pessoas corta o pino de terra da tomada.

<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.byknirsch.com.br/artigos/images/03-05-aterramento-fazdif2-fig-03.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>

Este é um assunto bem interessante. Com relação às tomadas, infelizmente acredito que 70 % das instalações elétricas não são feitas corretamente. Há normas que estabelecem a ligação dos pólos fase e neutro no orifício direito e esquerdo, respectivamente. E isso, geralmente, não é feito. Quem nunca deu de cara com um equipamento elétrico com aquele plugue com pinos de tamanhos diferentes, ou com três pinos e tenta encaixar na tomada e tem que forçar para entrar, ou como você disse, serra o pino terra.

Tudo isso, feito para evitar a ligação incorreta dos aparelhos mas sempre damos um jeitinho para os trecos funcionarem. Experimentem abrir uma das tomadas de sua casa e veja se há um terceiro fio chegando alí. Se tiver, parabéns, senão, algum dia você passará um dia cheio de energia por falta de aterramento.

  • Membro VIP
Postado

Vou por mais lenha na fogueira rsrsrs...

Senti na pele o desserviço que os estabilizadores fazem.

Recentemente um amigo comprou um computador na americanas, desses de marca nacional all-in-one com monitor e etc...

A primeira coisa que ele fez foi ligá-lo em um estabilizador. Como todo nós sabemos, a fonte que acompanha essas máquinas já não é das melhores, ligadas em um estabilizador é um verdadeiro samba do crioulo doido hehehe.

Acontece que a máquina não bootava.... fui chamado para dar uma olhada. Parecia que o HD estava morto. Não era detectado pelo bios da placa-mãe. Fiquei um bom tempo batendo cabeça, quase jogando a toalha para decretar um DOA do disco quando resolvi dar uma fuçada no monitor do bios, aquele que mostra a saúde da máquina hehehe exibindo as tensões, temperaturas e etc.

Olha o susto: a linha de 5v que alimenta os discos estava beirando os 3v!!! Completamente fora da tolerância de ±5%.

Solução: liguei a máquina direto na tomada e até hoje funciona perfeitamente :D

Postado
Vou por mais lenha na fogueira rsrsrs...

Senti na pele o desserviço que os estabilizadores fazem.

Recentemente um amigo comprou um computador na americanas, desses de marca nacional all-in-one com monitor e etc...

A primeira coisa que ele fez foi ligá-lo em um estabilizador. Como todo nós sabemos, a fonte que acompanha essas máquinas já não é das melhores, ligadas em um estabilizador é um verdadeiro samba do crioulo doido hehehe.

Acontece que a máquina não bootava.... fui chamado para dar uma olhada. Parecia que o HD estava morto. Não era detectado pelo bios da placa-mãe. Fiquei um bom tempo batendo cabeça, quase jogando a toalha para decretar um DOA do disco quando resolvi dar uma fuçada no monitor do bios, aquele que mostra a saúde da máquina hehehe exibindo as tensões, temperaturas e etc.

Olha o susto: a linha de 5v que alimenta os discos estava beirando os 3v!!! Completamente fora da tolerância de ±5%.

Solução: liguei a máquina direto na tomada e até hoje funciona perfeitamente :D

:unsure: a fonte não tem pfc ativo né? cara tem certeza que a fonte não tava configurada para tensão de 220V e a saída do estabilizador é 110V, pelo o que você disse foi isso, e se for.. seria mtoo engraçado

  • Membro VIP
Postado
:unsure: a fonte não tem pfc ativo né? cara tem certeza que a fonte não tava configurada para tensão de 220V e a saída do estabilizador é 110V, pelo o que você disse foi isso, e se for.. seria mtoo engraçado

não cara, eu também não sou burro -_- tava em 115v logicamente. pra começar se a fonte estivesse chaveada para 220v o pc nem ao menos ligaria, o led verde ficaria acesso sem nenhuma mensagem no monitor.

a fonte não tinha pfc ativo logicamente. esses pcs tipo casas bahia acho que só teriam fonte com pfc ativo se existisse alguma lei obrigando como na europa.

Eu sou assinante de uma revista , que fizeram testes e comprovaram que o estabilizador não funciona . Isso é verdade ???

sim é verdade. leia o tópico para mais informações, tem tudo explicado direitinho.

Postado
não cara, eu também não sou burro -_- tava em 115v logicamente. pra começar se a fonte estivesse chaveada para 220v o pc nem ao menos ligaria, o led verde ficaria acesso sem nenhuma mensagem no monitor.

a fonte não tinha pfc ativo logicamente. esses pcs tipo casas bahia acho que só teriam fonte com pfc ativo se existisse alguma lei obrigando como na europa.

sim é verdade. leia o tópico para mais informações, tem tudo explicado direitinho.

hehe ok sem problemas.. mas cada sistema funciona de um jeito alguns nem dão sinal de vida outros dão etc.

se eu ligo o meu pc no estabilizador que usava antes, começa a subir aquele cheiro insuportável de transformador queimado. Porém o estabilizador é de 300VA, não era pra se comportar bem mesmo.

realmente um perigo se usasse ele

Postado
Este é um assunto bem interessante. Com relação às tomadas, infelizmente acredito que 70 % das instalações elétricas não são feitas corretamente. Há normas que estabelecem a ligação dos pólos fase e neutro no orifício direito e esquerdo, respectivamente. E isso, geralmente, não é feito. Quem nunca deu de cara com um equipamento elétrico com aquele plugue com pinos de tamanhos diferentes, ou com três pinos e tenta encaixar na tomada e tem que forçar para entrar, ou como você disse, serra o pino terra.

Tudo isso, feito para evitar a ligação incorreta dos aparelhos mas sempre damos um jeitinho para os trecos funcionarem. Experimentem abrir uma das tomadas de sua casa e veja se há um terceiro fio chegando alí. Se tiver, parabéns, senão, algum dia você passará um dia cheio de energia por falta de aterramento.

70% é bondade sua. Eu já digo que 90% das residências não possuem os pontos elétricos aterrados ou seja, tomadas, chuveiros, eletro-domésticos e isso só já considero como uma instalação incorreta no que tange a segurança pessoal. Mas muitas além disso tem outras falhas de segurança pessoal e pro equipamento.

Eu to falando isso agora, mas eu mesmo considerava até pouco tempo atrás o aterramento mais importante pros computadores do que pras pessoas, mas só pelo fato de que eu não tinha o conceito de aterramento correto em minha mente e acho que é a mesma mentalidade da maioria dos que mexem com informática, que o aterramento é pro bom funcionamento do PC, pra proteger, etc, mesmo sem saber os porquês. Além da segurança pessoal, ele é isso tudo também, mas tudo este tem que estar dentro de um conjunto de medidas a serem tomadas pra que funcione para todas essas coisa.

Nos EUA, desde a década de 70, aterramento é obrigatório, no nosso país só a partir de 97/98 passou a ser obrigatório, mas não adianta ser obrigatório no papel e na prática não ser executado, por economia de dinheiro...

O aterramento deveria ser disponibilizador pela própria CIA Elétrica quando instala o padrão na casa do usuário, um fio terra deveria ser colocado ao uso do usuário logo ali no medidor. Algumas CIAs até tão fazendo isso, mas na casa de um amigo meu, que teve a instalação de um padrão novo esse ano não deixaram o fio já ligado pro aterramento de segurança, só enfiaram uma barra no chão, pro aterramento do neutro e nada mais, nem mediram nem nada, só enfiaram a barra la e puxaram o fio pro Neutro. O correto seriam ter feito medições, colocado mais barras, porque aqui uma barra é insuficiente, e deixando o fio terra + neutro + fase tudo lá prontinho só pro eletrecista puxar pra casa e pras tomadas. Como não existe fiscalização pra isso em residências...

  • Membro VIP
Postado
70% é bondade sua. Eu já digo que 90% das residências não possuem os pontos elétricos aterrados ou seja, tomadas, chuveiros, eletro-domésticos e isso só já considero como uma instalação incorreta no que tange a segurança pessoal. Mas muitas além disso tem outras falhas de segurança pessoal e pro equipamento.

Eu to falando isso agora, mas eu mesmo considerava até pouco tempo atrás o aterramento...

Você acha que todas as tomadas de uma residência devem ser aterradas ou isso é exagero? É porque eu vejo fulano que quer um computador naquele canto da casa sendo que a tomada aterrada fica na outra parede. Digo isso não apenas para evitar esse tipo de trabalho mas por questão de segurança. Tá certo que nem todo equipamento requer terra mas vai saber... :D

Postado
Eu sou assinante de uma revista , que fizeram testes e comprovaram que o estabilizador não funciona . Isso é verdade ???

Também realizei testes em lab. sobre estabilizador X no-break, e o estabilizador foi REPROVADO em todos os testes, gostaria de pedir ao amigo rau, que me mande uma MP pois segunda já começa a aula e gostaria de repetir os testes mas com estabilizadores da marca e modelo que você me indicar ok???

70% é bondade sua. Eu já digo que 90% das residências não possuem os pontos elétricos aterrados ou seja, tomadas, chuveiros, eletro-domésticos e isso só já considero como uma instalação incorreta no que tange a segurança pessoal. Mas muitas além disso tem outras falhas de segurança pessoal e pro equipamento.

Eu to falando isso agora, mas eu mesmo considerava até pouco tempo atrás o aterramento mais importante pros computadores do que pras pessoas, mas só pelo fato de que eu não tinha o conceito de aterramento correto em minha mente e acho que é a mesma mentalidade da maioria dos que mexem com informática, que o aterramento é pro bom funcionamento do PC, pra proteger, etc, mesmo sem saber os porquês. Além da segurança pessoal, ele é isso tudo também, mas tudo este tem que estar dentro de um conjunto de medidas a serem tomadas pra que funcione para todas essas coisa.

Nos EUA, desde a década de 70, aterramento é obrigatório, no nosso país só a partir de 97/98 passou a ser obrigatório, mas não adianta ser obrigatório no papel e na prática não ser executado, por economia de dinheiro...

O aterramento deveria ser disponibilizador pela própria CIA Elétrica quando instala o padrão na casa do usuário, um fio terra deveria ser colocado ao uso do usuário logo ali no medidor. Algumas CIAs até tão fazendo isso, mas na casa de um amigo meu, que teve a instalação de um padrão novo esse ano não deixaram o fio já ligado pro aterramento de segurança, só enfiaram uma barra no chão, pro aterramento do neutro e nada mais, nem mediram nem nada, só enfiaram a barra la e puxaram o fio pro Neutro. O correto seriam ter feito medições, colocado mais barras, porque aqui uma barra é insuficiente, e deixando o fio terra + neutro + fase tudo lá prontinho só pro eletrecista puxar pra casa e pras tomadas. Como não existe fiscalização pra isso em residências...

Caro colega, segunda estarei de volta, me mande uma MP com sugestão de marca e modelo de estabilizador pra testar-mos no lab.

Conforme lhe prometi, conversei com o coordenador e conseguimos 2 osciloscópios digitais da minipa, vamos refazer os testes agora com auxilio de um osciloscópio + timer com sensores infra-vermelho e elétrico pra determinarmos o verdadeiro tempo de ação dos estabilizadores, meu email pra contato [email protected]

Postado
Este é um assunto bem interessante. Com relação às tomadas, infelizmente acredito que 70 % das instalações elétricas não são feitas corretamente. Há normas que estabelecem a ligação dos pólos fase e neutro no orifício direito e esquerdo, respectivamente. E isso, geralmente, não é feito. Quem nunca deu de cara com um equipamento elétrico com aquele plugue com pinos de tamanhos diferentes, ou com três pinos e tenta encaixar na tomada e tem que forçar para entrar, ou como você disse, serra o pino terra.

Tudo isso, feito para evitar a ligação incorreta dos aparelhos mas sempre damos um jeitinho para os trecos funcionarem. Experimentem abrir uma das tomadas de sua casa e veja se há um terceiro fio chegando alí. Se tiver, parabéns, senão, algum dia você passará um dia cheio de energia por falta de aterramento.

Você acha que todas as tomadas de uma residência devem ser aterradas ou isso é exagero? É porque eu vejo fulano que quer um computador naquele canto da casa sendo que a tomada aterrada fica na outra parede. Digo isso não apenas para evitar esse tipo de trabalho mas por questão de segurança. Tá certo que nem todo equipamento requer terra mas vai saber... :D

Toda casa americana, Européia, Australiana, tem todas as tomadas padronizadas de três pinos, 2P + T e isso evita tipos diferentes de tomadas, usa-se um tipo apenas, faz uma instalação uma vez, respeitando as normas e pronto! Depois do projeto feito e executado é mais difícil ficar passando fio terra toda vez que for precisar de um aterramento na tomada do cômodo X, depois muda pro cômodo Y e lá não tem tomada com aterramento. Por que não fazer uma instalação padronizada 3 fios e se compre só um tipo de tomada pra casa inteira? Sim, economia, especialmente se falando de Brasil ou um pais de terceiro mundo qualquer. difícil executar uma instalação dessas numa casa onde a familia vive com um ou dois salários mínimo e comprou suas coisinhas com prestações á perder de vista, construiu sua casinha com o dinheiro suado de anos e economizou em tudo, até nos fios, comprando os mais barato e um pouco num mes, outro pouco no outro... É querer demais tb colocar aterramento em tudo quanto é tomada. Passar dois fios pra cada cômodo já saiu caro pra alguém dessa classe, imagina comprar mais 1 fio pra cada tomada.

Mas enfim, muitos equipamentos não precisam de fio terra, justamente por eles terem outros meios de proteção ao usuário, como o seu próprio isolamento. Vide uma TV ou um liquidificador que tem toda sua carcaça feita de plástico. Mas pegamos um exemplo aqui de uma menina que morreu eletrocutada usando um daqueles alisadores de cabelo elétrico, nem sei o nome daquilo... Lembro de ter visto essa noticia há alguns anos atras, enfim... Esse produto teve uma falta interna que fez com que a carcaça ficasse com o potencial da fase e o único caminho desse potencial pra terra foi o próprio corpo da menina! Não sei se esse produto tinha fio terra, se não tinha é um crime cometido por quem fez esse produto, mas se tinha e não estava ligado numa tomada com aterramento, aí o problema é de quem fez essa instalação elétrica. O que quero dizer com isso é que essa menina poderia usar esse produto, descalça, com cabelo molhado e em qualquer ponto da casa, um dia no banheiro, outro dia no seu quarto, outro dia no quarto da mãe e imaginamos que só o computador dessa menina tivesse aterramento. De que q adiantou esse aterramento?? A menina morreu por falta de uma tomada aterrada, mas o PC tá "vivo" e com sua carcaça aterrada! Absurdo, né? Mesmo q esses produtos não tivessem aterramento, um dispositivo DR no quadro geral teria salvo a vida da menina. difícil ver uma casa com um DR, a minha mesmo não tem e até pouco tempo atrás eu não sabia o que era um, mas ao menos tudo que ta ligado na energia e exige aterramento, coloquei no aterramento, até o fogão. Esse aterramento pra ser o mais efetivo na proteção pessoal, sem o uso de um DR, tem que seguir o padrão TN-S.

Tá certo que o perigo tá em todo lado, essa menina poderia ter morrido com um tiro na rua por exemplo, mas mesmo assim eu acho que se temos recursos e há normas recomendado certo tipo de coisa, devemos seguir. Quem sabe essa menina não tava viva hoje e sua família não tivesse que ter passado por esse sofrimento naquele instante...

Nos EUA tomada aterrada é uma coisa comum, mesmo em prédios antigos. Alguns de tão antigos realmente não possuem, mas está violando o código elétrico americano (NEC) e se alguém morrer por falta de aterramento num prédio desses tenho certeza que rola um processo daqueles! Aqui no Brasil, onde poucos conhecem o que é um aterramento, sua função e nem sabe se existe essa coisa chamada aterramento, muitos morrem e fica por isso mesmo. Uma "fatalidade"...

Difícil...

Também realizei testes em lab. sobre estabilizador X no-break, e o estabilizador foi REPROVADO em todos os testes, gostaria de pedir ao amigo rau, que me mande uma MP pois segunda já começa a aula e gostaria de repetir os testes mas com estabilizadores da marca e modelo que você me indicar ok???

Caro colega, segunda estarei de volta, me mande uma MP com sugestão de marca e modelo de estabilizador pra testar-mos no lab.

Conforme lhe prometi, conversei com o coordenador e conseguimos 2 osciloscópios digitais da minipa, vamos refazer os testes agora com auxilio de um osciloscópio + timer com sensores infra-vermelho e elétrico pra determinarmos o verdadeiro tempo de ação dos estabilizadores, meu email pra contato [email protected]

Só pra constar, já nos comunicamos. Aguardo os testes!

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.