Este aparelho foi instalado pela Light ocasião que foi retirado da casa e instalado no muro pelo lado de fora.

 

Fez 1 ano me deparei com funcionário da Light RJ mexendo no relógio, perguntei era manutenção normal e trocaria a caixa do medidor, para mim tava perfeita.

Dias depois recebi um TOI  de valor elevado, tetei resolver pelo site nada, minha esposa foi pessoalmente na Loja e foi deferido o pedido, ainda esta rolando no advogado um processo contra a Light.


Agora na ultima semana maio 2018  novamente estiveram mexendo no medidor, fui chamado a ver "irregularidade"  desligando o fio positivo do relógio "medidor"  usando um aparelho que abraça o fio, aquela malha que vai do relógio para o chão fio terra dava cerca de 2A, ele disse estar havendo desvio de energia.


Minha duvida como pode, positivo desligado não tem energia em lugar algum da casa.


Eu tenho uma extensão ligada a casa ao lado que esta vazia e com a luz cortada ha 2 anos.


Provável que o terra da minha casa esta conectado ao terra da casa ao lado, mas não vejo como haveria um desvio de energia, medido de terra para terra.


Como da outra vez não me foi dado nenhuma posição,  provável que vou ser penalizado com outro TOI


Agradeço a quem possa comentar ou esclarecer este caso

Postado
23 minutos atrás, PlayVideo PlaySound disse:

Este aparelho

O que é "este aparelho"?

 

23 minutos atrás, PlayVideo PlaySound disse:

recebi um TOY  de valor elevado

O que é um TOY?

Postado
10 minutos atrás, Henrique - RJ disse:

@PlayVideo PlaySound

 

Veja lá se não fizeram um gatinho nessa sua casa ao lado.

 

Isso é muito comum em favelas em que vizinhos furtam água até pelas caixas d'água sem o dono do imóvel saber.

A casa  ao lado no mesmo terreno é da minha filha que se mudou pra Goias, eu penso que não tem nada errado a não ser o fato de ter deixado de pagar a conta que foi cortada, achava que alugando a casa o inquilino pediria a religação em seu nome.  Com a crise não alugou e ainda recebeu um TOY também, este esta aguardando o que fazer. 

Postado
16 horas atrás, T1000_2015 disse:

O que é "este aparelho"?

 

Mede se tem fluxo de energia elétrica passando no fio sem conectar apenas abraçando o fio,  não sei o nome exato, Amperímetro talvez.

Citação

 

O que é um TOY?

Desculpa eu digitei sem olhar troquei a letra o certo é TOI

light.jpg

adicionado 8 minutos depois
16 horas atrás, Henrique - RJ disse:

@PlayVideo PlaySound

 

É bom dar uma olhada no telhado pois um vizinho distante pode ter pulado várias telhados até á sua para fazer o furto.

 

Chame um eletricista experiente e peça a ele para investigar e até fazer um laudo técnico comprovando que não á perda para provar em juízo.

Obrigado por responder.

Nunca se sabe mas acho difícil porque a casa é de lage instalação toda embutida feita por eletricista competente,  a casa não tem energia, só com a extensão ligada a minha casa e portanto sai na minha conta.

Mas esta extensão é recente 2018,  o TOI é de Janeiro de 2017

  • Curtir 1
Postado

Isso de haver energia correndo pelo neutro mesmo com a fase (seu positivo) desligada não é incomum. O neutro do transformador de rua tb é ligado ao terra e as cargas de 127V tb usam o neutro. Como essas cargas de 127V nunca estão bem balanceadas é comum que o aterramento da concessionária não dê conta de manter o neutro a zero volt (a norma tolera até 4V no neutro). Se vosso aterramento está bem feito, esse desbalanceamento se descarrega pelo cabo de terra resultando nos 2A lidos. Infelizmente os funcionários das concessionárias não são eletrotécnicos formados, quanto muito um cursinho meia boca de menos de 6 meses que não se compara a um curso de 3 anos.

  • Curtir 2
Postado
17 horas atrás, Sérgio Lembo disse:

Isso de haver energia correndo pelo neutro mesmo com a fase (seu positivo) desligada não é incomum. O neutro do transformador de rua tb é ligado ao terra e as cargas de 127V tb usam o neutro. Como essas cargas de 127V nunca estão bem balanceadas é comum que o aterramento da concessionária não dê conta de manter o neutro a zero volt (a norma tolera até 4V no neutro). Se vosso aterramento está bem feito, esse desbalanceamento se descarrega pelo cabo de terra resultando nos 2A lidos. Infelizmente os funcionários das concessionárias não são eletrotécnicos formados, quanto muito um cursinho meia boca de menos de 6 meses que não se compara a um curso de 3 anos.

O brigado pelo seu esclarecimento,  então os 2 relógios estão próximo cerca de 12 metros o aterramento parece bom, o do meu relógio foi trocado na ocasião que gerou o TOI  1 ano atras.

Esta ultima visita, o técnico desligou os 2 fios do relógio que esta cortado, os 2A foi pra 0,  então tenho a duvida se na condição anterior o relógio poderia estar somando este valor ao consumo normal da casa ?  se sim eu é que estava sendo roubado.

A rede elétrica que tinha 4 fios foi trocada por 1 cabo grosso faz tempo bem antes da ocorrência do TOI.  

Postado

No post 6 está no documento "Desvio de ramal de entrada 1 fase" . Esse é o nome científico do popular gato.

 

Se tem certeza absoluta de que não tem o gato reclame no www.consumidor.gov.br e na Aneel.

Postado

Meu amigo, se há qualquer fio saindo antes do seu medidor para outro local, esta energia não está sendo contabilizada, o que configura gato.

Não tem choro o seu caso, vai ter que arrumar a instalação e pagar a multa.

 

Postado
56 minutos atrás, T1000_2015 disse:

Meu amigo, se há qualquer fio saindo antes do seu medidor para outro local, esta energia não está sendo contabilizada, o que configura gato.

Não tem choro o seu caso, vai ter que arrumar a instalação e pagar a multa.

 

Não tem gato não, tanto que ao desligar o positivo acabou a energia, esta ultima visita fizeram acho de proposito,  fui chamado no portão e imediatamente desligou o fio sem avisar meu PC estava ligado por sorte não tinha trabalho em andamento.

Eu disse que o positivo esta solto e do terminal terra para o chão dava leitura 2A  eu sempre entendi que a corrente elétrica circula de negativo (terra) para positivo.

Postado
2 horas atrás, PlayVideo PlaySound disse:

Eu disse que o positivo esta solto e do terminal terra para o chão dava leitura 2A  eu sempre entendi que a corrente elétrica circula de negativo (terra) para positivo.

Você não disse ainda se o fio sai antes ou depois do medidor.

Postado
47 minutos atrás, Henrique - RJ disse:

O que importa é o comentário do @Sérgio Lembo que explicou bem o que está acontecendo e é isso que tem que levar ao conhecimento da Light para que suspendam essas multas.

Obrigado pelo seu comentário,  este TOI  ja esta na justiça a Light oferece devolver o valor, falta o juiz dar a sentença, minha preocupação é levar outro agora,  esse é motiva de vim pedir ajuda aqui, tem pessoas que entendem do assunto, Obrigado a todos especialmente a Sérgio Lembo.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!