Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Aterramento. Aterra... o que? ATUALIZADO: 22/10/2010


rau

Posts recomendados

Tenho algumas dúvidas:

Não tenho aterramento aqui em um tomada. Neste caso é melhor deixar a tomada sem o TERRA, ou é melhor instalar uma nova HASTE no pátio e dali fazer um novo ATERRAMENTO?

----------

Vou ter que atualizar daqui a um tempo, o padrão da entrada, ou seja, alterar para ter passagem livre e mudar a posição do quadro de energia elétrica que vem da concessionária, conforme exige a nova norma. Neste momento pelo que entendi, vou instalar um novo fio que parte da haste aterrada junto ao neutro no medidor e desde ponto trazer o fio até as tomadas. Conclui-se então, que esta é a forma correta de se ter um TERRA, puxar um fio que sai lá da haste de entrada (medidor) até as tomadas?

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Tenho algumas dúvidas:

Não tenho aterramento aqui em um tomada. Neste caso é melhor deixar a tomada sem o TERRA, ou é melhor instalar uma nova HASTE no pátio e dali fazer um novo ATERRAMENTO?

----------

Vou ter que atualizar daqui a um tempo, o padrão da entrada, ou seja, alterar para ter passagem livre e mudar a posição do quadro de energia elétrica que vem da concessionária, conforme exige a nova norma. Neste momento pelo que entendi, vou instalar um novo fio que parte da haste aterrada junto ao neutro no medidor e desde ponto trazer o fio até as tomadas. Conclui-se então, que esta é a forma correta de se ter um TERRA, puxar um fio que sai lá da haste de entrada (medidor) até as tomadas?

Se você vai alterar o padrão de entrada, seria melhor esperar pra fazer tudo de uma vez... trazer o terra já do novo padrão.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Uma duvida, estou a fazer um aterramento com 3 hastes de cobre de 2,5m cada, em triangulo, 2m de lado. Posso interliga-las com cordoalha de aluminio? ou deve ser feito somente com cobre?

O que eu sei é que um condutor de alumínio precisa ter uma seção 60% maior que a seção de cobre para conduzir a mesma corrente...

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Desculpe a imagem feita por cima. Considerando que a rede fase e neutro já está no duto e funcionando, para que o sistema de aterramento aqui seja do tipo TN-S vou instalar outro duto para o fio TERRA que parte ali da caixa de inspeção, e outro duto para o aterramento do TELEFONE que vai para o outro lado. Se eu fizer desta forma, estará no padrão TN-S ?

terrak.jpg

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...
  • Membro VIP
Desculpe a imagem feita por cima. Considerando que a rede fase e neutro já está no duto e funcionando, para que o sistema de aterramento aqui seja do tipo TN-S vou instalar outro duto para o fio TERRA que parte ali da caixa de inspeção, e outro duto para o aterramento do TELEFONE que vai para o outro lado. Se eu fizer desta forma, estará no padrão TN-S ?

terrak.jpg

Sem nenhum problema.. Podem sair vários fios distribuidos todos a partir de um mesmo ponto de aterramento. Isso não é problema não...

Pode partir um dai, do aterramento para o telefone, assim como deve sair dai outro para as tomadas, poderia partir outro lá para o chuveiro, o que fosse, sendo um aterramento íunico o ponto de convergência de todos os fios terra que partem..

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Amigos, troquei uma antiga tomada onde ligo tv e outros equipamentos por uma do novo padrão (a tal norma NBR 14136) e aproveitei também para comprar um filtro de linha Clone F8 em substituição a uma extensão não muito confiável.

Acontece que agora tô levando alguns choques quando encosto em partes metálicas dos equipamentos; eu queria saber se tem uma saída barata confiável para isso ou se a única solução é fazer o aterramento?

A dificuldade seria ter de quebrar a parede da sala para passar a fiação até a barra (teria de usar furadeira para abrir um buraco no piso do meu quintal e enterrar a barra - esses passos eu lembro pois acompanhei a instalação de fio terra para ar condicionado e máquina lava-roupa).

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigos, troquei uma antiga tomada onde ligo tv e outros equipamentos por uma do novo padrão (a tal norma NBR 14136) e aproveitei também para comprar um filtro de linha Clone F8 em substituição a uma extensão não muito confiável.

Acontece que agora tô levando alguns choques quando encosto em partes metálicas dos equipamentos; eu queria saber se tem uma saída barata confiável para isso ou se a única solução é fazer o aterramento?

A dificuldade seria ter de quebrar a parede da sala para passar a fiação até a barra (teria de usar furadeira para abrir um buraco no piso do meu quintal e enterrar a barra - esses passos eu lembro pois acompanhei a instalação de fio terra para ar condicionado e máquina lava-roupa).

Veja se a polarização da tomada não está invertida, fazendo um teste com a chave teste, segue aí a imagem da correta polarização das tomadas: http://i137.photobucket.com/albums/q227/lafaller/Polarizaodetomadaseltricas.jpg

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

...A dificuldade seria ter de quebrar a parede da sala para passar a fiação até a barra (teria de usar furadeira para abrir um buraco no piso do meu quintal e enterrar a barra - esses passos eu lembro pois acompanhei a instalação de fio terra para ar condicionado e máquina lava-roupa).

Se você já tem um sistema de atteramento implantado porque não utiliza o mesmo para o pc?

Bastaria conectar o fio para aterramento na tomada e levá-lo até a haste (que deve estar próxima do relógio) onde foi aterrado o ar-condicionado e máquina de lavar roupas e então conectar.

Acredito que se encontrar no meio do caminho um dos fios de aterramento, seja da máquina ou do ar, poderá fazer uma ponte nele e então não necessitaria levar até a haste.

Pelo que entendi sua casa é de alvenaria (tijolo/cimento), porque não utiliza os conduites (mangueiras) existentes por onde já passam os fios para colocar o fio-terra? É realmente necessário quebrar as paredes? :unsure:

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Veja se a polarização da tomada não está invertida, fazendo um teste com a chave teste, segue aí a imagem da correta polarização das tomadas: http://i137.photobucket.com/albums/q227/lafaller/Polarizaodetomadaseltricas.jpg

Vou ver se arrumo um chave dessa com meu pai.

Se estiver invertida, bastaria trocar a posição da fiação elétrica???

Se você já tem um sistema de atteramento implantado porque não utiliza o mesmo para o pc?

...

Bastaria conectar o fio para aterramento na tomada e levá-lo até a haste (que deve estar próxima do relógio) onde foi aterrado o ar-condicionado e máquina de lavar roupas e então conectar.

Acredito que se encontrar no meio do caminho um dos fios de aterramento, seja da máquina ou do ar, poderá fazer uma ponte nele e então não necessitaria levar até a haste.

Não é para PC; é para uma tomada na sala, onde está ligado tv, som, home-theater.

É uma possibilidade aproveitar um dos aterramentos já feito, mas ficaria muito longe: a haste do terra só do ar-condicionado está na frente da casa, enterrada no terraço, acho que daria mais de 20m de fio até a sala; já a haste da maq. de lavar roupa foi enterrada bem do lado dela, no quintal e mais longe que o terraço.

Mas dá pra fazer isso: dois fios-terra em uma única haste de aterramento??

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Do aprendizado que tive até agora, a melhor e mais correta forma é sempre usar um único ponto de aterramento, ou seja, usar a HASTE aterrada que fica abaixo do medidor na entrada da sua residência. Talvez seja possível conectar todos os terras em uma BARRA ISOLADA a partir de um ponto comum (CAIXA DE DISTRIBUICÃO QUE FICA DENTRO CASA), em vez de levar um por um dos fios até a caixa de inspeção com a HASTE.

Barra_de_Terra.jpg

Aterramento que vou fazer / modificar.

terrak.jpg

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Vou ver se arrumo um chave dessa com meu pai.

Se estiver invertida, bastaria trocar a posição da fiação elétrica???

Não é para PC; é para uma tomada na sala, onde está ligado tv, som, home-theater.

É uma possibilidade aproveitar um dos aterramentos já feito, mas ficaria muito longe: a haste do terra só do ar-condicionado está na frente da casa, enterrada no terraço, acho que daria mais de 20m de fio até a sala; já a haste da maq. de lavar roupa foi enterrada bem do lado dela, no quintal e mais longe que o terraço.

Mas dá pra fazer isso: dois fios-terra em uma única haste de aterramento??

Sendo pc ou qualquer aparelho, você pode fazer o aterramento sim na haste já existente! O que não entendi é o lance do aterramento no terraço? :wacko:

Aterramento tem de estar na TERRA como o próprio nome sugere. :unsure:

E pelo que entendi, o único que está na terra é o da máquina de lavar, se assim for, conecte nesta haste.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Sendo pc ou qualquer aparelho, você pode fazer o aterramento sim na haste já existente! O que não entendi é o lance do aterramento no terraço? :wacko:

Aterramento tem de estar na TERRA como o próprio nome sugere. :unsure:

E pelo que entendi, o único que está na terra é o da máquina de lavar, se assim for, conecte nesta haste.

Se você usar esse aterramento da máquina, então leia as desvantagens deste esquema!

http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3531040&postcount=1

Também faço uso deste esquema TT, mas vou mudá-lo! para o TN-S.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Obrigado a quem já postou!

Sendo pc ou qualquer aparelho, você pode fazer o aterramento sim na haste já existente! O que não entendi é o lance do aterramento no terraço? :wacko:

Aterramento tem de estar na TERRA como o próprio nome sugere. :unsure:

E pelo que entendi, o único que está na terra é o da máquina de lavar, se assim for, conecte nesta haste.

As 2 hastes estão fincadas na terra.

Agora entenda; questão de estar no terraço ou na quintal é a distância que o fio do terra teria que percorrer :). O terra que está no terraço é o mais perto, porém mesmo assim é uma distância considerável (nas minhas contas, necessário no mínimo uns 25-30m de fiação e passar por conduítes [se é que dá pra passar] os quais não tenho certeza da exata localização - comentando a parte que voce comentou passar pelos conduítes já existentes).

Bom, vou tentar inverter os fios, já que não descolei a chave teste, e ver no que dá.... mais pra frente mandarei fazer um aterramento pra essa tomada, quando for reformar.

Também faço uso deste esquema TT, mas vou mudá-lo! para o TN-S.

Pelo que li, o esquema dos 2 aterramentos aqui de casa, é esse TT mais simples.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Se você usar esse aterramento da máquina, então leia as desvantagens deste esquema!

http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3531040&postcount=1

Também faço uso deste esquema TT, mas vou mudá-lo! para o TN-S.

Aqui em casa uso o esquema TT em meu pc e nunca incomodou, ele está à uma distância considerável do aterramento TN-S da caixa do relógio evitando assim que passe corrente entre um terra e outro, em local seco e coberto protegido de possíveis descargas por raios. Para mim, da maneira como está instalado aqui é bem mais seguro que o TN-S! :cool:

já que não descolei a chave teste...

Amigo, uma chave teste aqui na minha cidade tá custando R$ 2,50 na ferragem! (Baratin baratin)

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Como não fui trabalhar por conta de uma rinite, queria resolver essa parada ainda hoje ehehehe .... mas deixo pra depois, amanhã compro uma chavinha dessas e depois posto o que deu.

Mas quero resolver o quanto antes porque hoje só encostei meu dedo no amplificador e levei um choque considerável :wacko:

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Aqui em casa uso o esquema TT em meu pc e nunca incomodou, ele está à uma distância considerável do aterramento TN-S da caixa do relógio evitando assim que passe corrente entre um terra e outro, em local seco e coberto protegido de possíveis descargas por raios. Para mim, da maneira como está instalado aqui é bem mais seguro que o TN-S! :cool:

Amigo, uma chave teste aqui na minha cidade tá custando R$ 2,50 na ferragem! (Baratin baratin)

Fiz uso do esquema TT por um longo tempo, mas seguindo as orientações do site mudei para o TN-S. Aliás não é muito seguro usar esse esquema sem o uso do dispositivo DR devido a alta impedância desse sistema em comparação ao TN-S.Comprovei isso na época quando ainda tinha o esquema TT sem DR, coloquei em curto o Fase e Terra e não houve desligamento do disjuntor. Esse tipo de aterramento até serve para evitar os choquinhos na carcaça do computador, mas quando a coisa fica preta ele se mostra ineficiente.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Meu velho eu já tive essa mesma ideia sua. Essa semana que passou caiu um raio aqui em frente, caiu mesmo, queimou meu telefone com ramal, nos vizinhos queimou televisão, modem e geladeiras. Na minha vizinha queimou o computador que estava apenas na tomada, ou seja, estava aterrado pelo sistema TT. Eu tenho quase certeza que só queimou porque estava aterrado pelo padrão TT, pois não estava ligado e deve ter ocorrido uma diferença de pontencial lá na tomada dela com o TERRA do PC.

Depois que me falaram que não é aconselhado usar essa topologia do aterramento TT, sendo que há países que nem é permitido eu larguei de mão essas hastes ficandas pra tudo que é lado.

Veja os comentários neste post: "O sistema de aterramento TT é condenado em vários países europeus..."

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

OK vamos lá, comprei a chave-teste, e mão na massa

Veja se a polarização da tomada não está invertida, fazendo um teste com a chave teste, segue aí a imagem da correta polarização das tomadas: http://i137.photobucket.com/albums/q227/lafaller/Polarizaodetomadaseltricas.jpg

Esse ai é filtro o Clone F8 que uso, já com o novo padrão de tomadas brasileiro; tive que comprá-lo porque a TV e o Bluray já são nesse novo padrão e no futuro vou ligar mais 2 ou 3 dispositivos nele.

Detalhe: o aparelho que dá choque é um amplificador importado, cujo cabo tem somente 2 pinos chatos (bipolar) e está ligado num adaptador (o azul ligado na direita da foto).

34866137.jpg

A tomada da discórdia eheheh: na esquerda montadinha e na direita já aberta (pra situar: fio preto em cima, vermelho embaixo)

68988949.jpg

Ligando a chave-teste, ela acendeu no pólo de baixo, ou seja o vermelho

13899353.jpg

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

OK vamos lá, comprei a chave-teste, e mão na massa

Esse ai é filtro o Clone F8 que uso, já com o novo padrão de tomadas brasileiro; tive que comprá-lo porque a TV e o Bluray já são nesse novo padrão e no futuro vou ligar mais 2 ou 3 dispositivos nele.

Detalhe: o aparelho que dá choque é um amplificador importado, cujo cabo tem somente 2 pinos chatos (bipolar) e está ligado num adaptador (o azul ligado na direita da foto).

34866137.jpg

A tomada da discórdia eheheh: na esquerda montadinha e na direita já aberta (pra situar: fio preto em cima, vermelho embaixo)

68988949.jpg

Ligando a chave-teste, ela acendeu no pólo de baixo, ou seja o vermelho

13899353.jpg

Veja se não sai um pequeno fio verde desse amplificardor na mesma saída do cabo que se liga na tomada (como é de costume em chuveiros), se tiver então ligue o fio terra nele. Caso não tenha então conecte um fio em algum parafuso da carcaça do amplificador que esteja em uma parte metálica que dá o choque e utilize para fazer o aterramento!

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Sua tomada está polarizada corretamente.

tomadas.jpg

Então não tem como resolver, é fazer o aterramento mesmo?
Veja se não sai um pequeno fio verde desse amplificardor na mesma saída do cabo que se liga na tomada (como é de costume em chuveiros)
Não tem esse fio verde no amplificador.

E agora notei que não é só nele que dá choque, parte metálicas da tv também dão, do bluray.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Então não tem como resolver, é fazer o aterramento mesmo?

Não tem esse fio verde no amplificador.

E agora notei que não é só nele que dá choque, parte metálicas da tv também dão, do bluray.

É o acúmulo de eletricidade estática nesses aparelhos eletro/eletrônicos.

Realmente você já falou tudo, só o aterramento resolve!

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Ligando a chave-teste, ela acendeu no pólo de baixo, ou seja o vermelho

13899353.jpg

Buraco de baixo tanto pode ser neutro como pode ser fase, a depender da posição da tomada. E isso sua foto não deixa ver direito.

4uxukw.png

Fase fica à direita do terra, exceto quando a tomada fica instalada de cabeça para baixo.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Buraco de baixo tanto pode ser neutro como pode ser fase, a depender da posição da tomada. E isso sua foto não deixa ver direito.

4uxukw.png

Fase fica à direita do terra, exceto quando a tomada fica instalada de cabeça para baixo.

A foto dele ta clara, repare que o terra está a direita de onde ele colocou a chave de teste (na tomada nova a distancia e pouca mesmo, mas deu pra perceber, mesmo mostrando apenas dois pinos [fase, terra].

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!